COP reale in ACS pompa di calore Kita

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • @baggior

    io assai interessato, lo sto implementando ora


    P.S.: complimenti, le dashboard son fatte con grafana, stavo pensando di usarlo anche io
    Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt

    Commenta


    • avrei qualche dubbio sull'affidabilità della sonda sul ritorno. hai un bollitore, giusto?
      premettiamo che con una partenza con ritorno a 43°C dovresti avere ancora acs da utilizzare, quindi potresti posticipare il carico.
      non capisco però perchè ad inizio del carico Dt=2°C tra mandata e ritorno, mentre a fine carico hai 7°C di delta. considera che la portata aumenta leggermente (circa il 10%) verso la fine, fattore che dovrebbe portare ad una riduzione del delta. il compressore rimane a 50rps per buona parte del ciclo, e anche quando aumenta di regime non porta ad una diminuzione del delta come ci aspettiamo (anzi).
      oltretutto non capisco come misuri il cop, visto che ad occhio a parità di portata e regime di compressore (circa), un bel aumento del delta (fine ciclo) significa un aumento della potenza erogata, che a rps costante implica un aumento della resa (cop) lineare con l'aumento del delta.
      come prima ipotesi mi viene da pensare a qualche sensore sbagliato.
      alle 6.45-6.50 cos'è successo?
      oltretutto 6°C di delta a 50lt/min (ben 3mc/h) non so se siano compatibili con la potenza della pdc in uso. qualcuno sa calcolare che potenza serve per questo delta?

      Commenta


      • Con quel delta e 50l/min sono quasi 20kw
        Credo ci sia qualcosa che non va....
        Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
        Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

        Commenta


        • Oltre a delta chd dice baggior essere bassissimo...nei post precedenti...
          Anche ritorno non quadra...

          Non capisco come mai abbia valvolaEEV a 30/40....Da me sta a 70/80.


          Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

          Commenta


          • scusate tutti ma c'era un errore sul precedente grafico relativamente proprio alla portata (prendevo la temperatura di ritorno)
            ho corretto

            ecco il link giusto
            PRESTAZIONI KITA S+ in ACS grafico v2
            Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
            Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
            Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

            Commenta


            • riesci a fare una prova aumentando il dt? es. riesci a ridurre la portata portandola a 1400lt/h che dovrebbe essere il minimo previsto? magari c'è qualche correlazione con l'apertura della eev

              Commenta


              • .hai verificato sonde temperatura che misurino uguale senza compressore acceso? Mandata e ritorno dovrebbero allinearsi, con circolatore acceso.
                pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                Commenta


                • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                  .hai verificato sonde temperatura che misurino uguale senza compressore acceso? Mandata e ritorno dovrebbero allinearsi, con circolatore acceso.
                  Ti confermo che è così.

                  Secondo me il fatto strano è l'apertura della elettrovalvola EEV che regola il superheating SSH

                  In ACS è troppo chiusa non so il perché.
                  In riscaldamento è invece molto aperta.. oltre il 90%
                  Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                  Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                  Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                  Commenta


                  • Che delta hai in riscaldamento?

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da baggior Visualizza il messaggio
                      Ti confermo che è così.

                      Secondo me il fatto strano è l'apertura della elettrovalvola EEV che regola il superheating SSH

                      In ACS è troppo chiusa non so il perché.
                      In riscaldamento è invece molto aperta.. oltre il 90%
                      Ok.
                      Infatti come ti dicevo valvola eev strozzata , non spinge la pdc, ha il freno a mano tirato... .
                      Poi i due pendolamenti del grafico rps sono ben strani.
                      La mia pdc fa una rampa in salita fino a limite rps impostato. E non fa quelle due gobbe.
                      È strano anche che carichi con ritorno che parte da 43 gradi come ti fa notare Francy.
                      Ci confermi anche se il tuo è un pit o in boiler? Ora mi sfugge

                      Ma hai ancora la versione 13.11?

                      Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                      pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                      Commenta


                      • Ho un pit.

                        In riscaldamento la valvola lavora bene e non fa pendolamenti
                        Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                        Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                        Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da baggior Visualizza il messaggio
                          .....
                          PS: se qualcuno è interessato al mio sistema di monitoraggio realtime e di configurazione a distanza (autocostruito) aprirò a breve un topic con i dettagli
                          Fantastici i grafici fatti con grafana.. mi viene voglia di usarli anche io.

                          Che data source usi ? e hai una installazione locale o su cloud ?

                          Io sono molto interessato..

                          Se mi dai qualche dritta incomincio a studiarli anche io.
                          Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                          Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da baggior Visualizza il messaggio
                            Ho un pit.

                            In riscaldamento la valvola lavora bene e non fa pendolamenti
                            Prova a cambiare sw...
                            Oppure la modalità di carico acs.

                            Puoi portare anche un grafico del riscaldamento cosi da fare un parallelo?
                            Se non ci sono segnali di problemi in riscaldamento dubito che sia il gas...oppure ne manca poco poco e con le temperature più alte del carico acs lavora male...

                            Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                              Fantastici i grafici fatti con grafana.. mi viene voglia di usarli anche io.

                              Che data source usi ? e hai una installazione locale o su cloud ?

                              Io sono molto interessato..

                              Se mi dai qualche dritta incomincio a studiarli anche io.

                              per tutti gli interessati al mio monitoraggio rimando ad un prossimo post con tutti i dettagli (entro oggi o domani)
                              ne parliamo lì
                              Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                              Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                              Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                              Commenta


                              • il software è quello che uso in firma
                                allego anche il grafico delle prestazioni di riscaldamento (con temperature esterne molto favorevoli 15°)

                                prestazioni Kita S+ riscaldamento



                                Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                Prova a cambiare sw...
                                Oppure la modalità di carico acs.

                                Puoi portare anche un grafico del riscaldamento cosi da fare un parallelo?
                                Se non ci sono segnali di problemi in riscaldamento dubito che sia il gas...oppure ne manca poco poco e con le temperature più alte del carico acs lavora male...

                                Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                Commenta


                                • Baggior ma che assorbimento ha la tua kita in modalità acs?
                                  Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                  Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                    Ok.
                                    Infatti come ti dicevo valvola eev strozzata , non spinge la pdc, ha il freno a mano tirato... .
                                    Poi i due pendolamenti del grafico rps sono ben strani.
                                    La mia pdc fa una rampa in salita fino a limite rps impostato. E non fa quelle due gobbe.
                                    È strano anche che carichi con ritorno che parte da 43 gradi come ti fa notare Francy.
                                    Ci confermi anche se il tuo è un pit o in boiler? Ora mi sfugge

                                    Ma hai ancora la versione 13.11?

                                    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                    anche guardando i grafici continuo a sostenere che il PIT non riesce a scambiare a sufficienza; c'è un DT ridicolo (basso) tra mandata e ritorno e l'EEV è chiaramente strozzata tantissimo perchè se il DT è basso la pompa capisce che deve erogare poca potenza. Certo strano che sia cosi su di giri con DT cosi. @Baggior: hai giocato con i parametri PID? Se si considera che se quello è il COP che esce dalla Kita è anche parecchio sovrastimato.... stai facendo ACS quasi come se avessi una resistenza :/
                                    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                    Commenta


                                    • riesci per prova ad abbassare la portata in modo da aumentare il Dt, magari scopriamo qualcosa della logica di controllo che causa questi risultati con delta così basso?
                                      ma il circolatore non modula mai? cioè è sempre al massimo sia in acs che in riscaldamento?

                                      Commenta


                                      • Il pit non può non scambiare. Non ha un serpentino di carico.
                                        La sonda sono concordi nella misura, baggior ha verificato. E in riscaldamentovtutto bene.
                                        Per ne la versione 13.11 potrebbe avere sw sballato x carico acs, ma effettivamente se baggior ha modificato qualche parametro importante...
                                        . I pendolamenti lo fanno presupporre. Tommy tu non vedi quelle due gobbe relative a giri rps e nemmeno io.
                                        Ma nemmeno quando é stabile dopo ha cop giustificabile...
                                        Mistero. Ripeto, forse con alte temperature di mandata e un poco di gas mancante non riesce a lavorare bene?
                                        Un aggiornamento sw sarebbe opportuno

                                        Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                        Commenta


                                        • Forse il ritorno è troppo vicino alla mandata?
                                          PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                          Commenta


                                          • Baggior metti anche foto del pit con i collegamenti?

                                            Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                            Commenta


                                            • Il dubbio è che lavori su poca acqua tecnica, come se passasse per un serpentino. Comunque ritorno vicino alla mandata siginifica poco scambio con quella portata.
                                              PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                              Commenta


                                              • In effetti ritorno e temperatura acs si sovrappongono ... Per tutto il carico???
                                                Da me succede alla fine quando appunto fermo carico.

                                                Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                                pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                Commenta


                                                • Si inseguono costantemente sembra per assurdo come se il ritorno del primario fosse di fronte alla mandata del primario

                                                  Un pò come nei Puffer si allineano mandata primario e mandata secondario.

                                                  Servono foto più che schema di impianto
                                                  PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                  Commenta


                                                  • Deviatrice 3 vie acs che non chiude bene?

                                                    Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
                                                    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                    EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                                    Commenta


                                                    • Se non chiudesse bene dovrebbe cmq avere un dt maggiore. No?
                                                      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                      Commenta


                                                      • Se ha separatore idraulico con pompa di rilancio ferma, il delta diminuisce.
                                                        Non so come è fatto suo impianto
                                                        Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                        EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                                          Se ha separatore idraulico con pompa di rilancio ferma, il delta diminuisce.
                                                          Non so come è fatto suo impianto
                                                          certo, ma dovrebbe comunque partire con DT molto ampio. Mi pare poi che lui sia in diretta. Io voto per fare una prova (lo so costosa) di farsi montare dagli idraulici anche un pufferino temporaneo da 100/200 litri e ci collega li mandate e ritorni dell'ACS e la sonda; penso si toglierà tutti i dubbi. Certo è un bello sbattimento e tante ore di lavoro
                                                          PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                          Commenta


                                                          • Se il ritorno è alla stessa temperatura dell'acs non sta pescando in alto dove acs è più calda?

                                                            Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                                            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                            Commenta


                                                            • infatti manfre parrebbe che sta pescando vicino a dove sta la mandata; sarebbe folle come ipotesi, ma....
                                                              PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                              Commenta