Ciao, io e la mia famiglia viviamo in una casa nuova di circa 140mq con riscaldamento a pavimento, pompa di calore. Visto che nella prima bolletta con riscaldamento in funzione abbiamo avuto circa 2600kWh di consumo pari a circa 600 euro ci domandavo, pensando esagerato tale consumo, se potesse essere dovuto a impostazioni sbagliate. Per esempio la curva climatica pari a 1.1 può essere corretta? La temperatura interna consigliata da installatore 21 gradi? Grazie per l aiuto. Gpaolo
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Impostazione pompa calore con riscaldamento a pavimento
Comprimi
X
-
Non capisco bene la curva perchè hai messo 43 in corrispondenza di due T esterne diverse, ma comunque se la curva ti va da 35 a 55 è senz'altro sbagliata per un radiante, va abbassata di brutto. Puoi spiegare come è fatto l'impianto? Hai anche dei termosifoni/scaldasalviette? La pdc invia direttamente al radiante o hai in mezzo qualcosa? E che pdc è?
Commenta