annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Impostazione pompa calore con riscaldamento a pavimento

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Impostazione pompa calore con riscaldamento a pavimento

    Ciao, io e la mia famiglia viviamo in una casa nuova di circa 140mq con riscaldamento a pavimento, pompa di calore. Visto che nella prima bolletta con riscaldamento in funzione abbiamo avuto circa 2600kWh di consumo pari a circa 600 euro ci domandavo, pensando esagerato tale consumo, se potesse essere dovuto a impostazioni sbagliate. Per esempio la curva climatica pari a 1.1 pu essere corretta? La temperatura interna consigliata da installatore 21 gradi? Grazie per l aiuto. Gpaolo

  • #2
    Puoi mettere un grafico da cui capire quale sia la curva 1.1 e che T raggiunge?
    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0, Tilt 26. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

    Commenta


    • #3
      Ciao, non riesco a inserire foto ma a 0 gradi esterni corrisponde t mandata di 43, a -10 corrisponde 43 e a -20 55, + 10 corrisponde 35.

      Commenta


      • #4
        Non capisco bene la curva perch hai messo 43 in corrispondenza di due T esterne diverse, ma comunque se la curva ti va da 35 a 55 senz'altro sbagliata per un radiante, va abbassata di brutto. Puoi spiegare come fatto l'impianto? Hai anche dei termosifoni/scaldasalviette? La pdc invia direttamente al radiante o hai in mezzo qualcosa? E che pdc ?
        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0, Tilt 26. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid