Devo farmi una prolunga da esterno di 100metri per alimentare una caldaia scaldamassetto portatile. A pieno regime consuma 3000watt. Dovrebbe funzionare senza stop per 10 giorni, non a pieno regime chiaramente. Volevo chiedervi che cavo prendere e di che sezione. Diametro esterno del rivestimento? Grazie
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Dimensione prolunga elettrica per caldaia scaldamassetto.
Comprimi
X
-
Perché 2x6mm? non è obbligatorio avere in ogni caso neutro fase e terra verde/giallo? Io pensavo ad un 3gx4. Dici che non basta?Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Commenta
-
Situazione con cavo da 10 mm:
Tensione generatore = 230 V
Potenza = 3000W
Lunghezza Cavo = 100 mt
Sezione cavo = 10 mm
Caduta di tensione lato utilizzatore = 4,6 V
Tensione lato Utilizzatore = 225,4 V
Situazione con cavo da 6 mm:
Tensione generatore = 230 V
Potenza = 3000W
Lunghezza Cavo = 100 mt
Sezione cavo = 6 mm
Caduta di tensione lato utilizzatore = 7.74 V
Tensione lato Utilizzatore = 222,3 V
Situazione con cavo da 4 mm:
Tensione generatore = 230 V
Potenza = 3000W
Lunghezza Cavo = 100 mt
Sezione cavo = 4 mm
Caduta di tensione lato utilizzatore = 11,6 V
Tensione lato Utilizzatore = 218,4 V
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
Grazie mille. Molto interessante. Però non ho idea se per esempio 12volt in meno possano incidere molto. So che la tolleranza enel è +- 20volt.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Commenta
-
Certo!! Tieni presente che la scelta di una sezione di cavo troppo piccola comporta un alto rischio nella sicurezza sia dell'impianto che delle persone e cose ad esso vicine, poiché avresti un'elevata corrente su una sezione di cavo troppo piccola.
Questa situazione genera un elevato calore lungo il cavo ( effetto Joule) e può causare corto circuiti ed incendi.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
Purtroppo no!! Per collegare l'apparecchiatura elettrica che hai indicato le caratteristiche del cavo ottimali sono quelle del 10mm.
Con un 6 mm se già al limite e oltretutto l'apparecchiatura elettrica dovrà lavorare in servizio continuo h24 per 10 giorni. poi vedi tu....
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
Aggiungo a quanto ha già scritto Renato che
con 100 mt di cavo da 4 mmq in rame, su resistenza da 3000 watt
si perdono 115 w per strada.
Onestamente considerato il lavoro "occasionale" ed i 10 gg di utilizzo----> 240 ore x 115 watt---> 28 kwh elettrici, circa 6 euro in piu'.
Se il cavo è già in casa, comprare un cavo da 10 mmq x 100 mt credo costi sui 150 euro se non di piu'.
Meglio buttare 6 euro in calore perso per strada!
P.S.: buon lavoro!
Edit: Renato forse sbagliamo in due e la lunghezza da considerare è il doppio?
Commenta
-
Fossero solo 6euro persi per effetto joule pazienza no? I 3000watt sono di picco, non sarà mai a manetta la caldaietta che devo far funzionare per fare lo shock termico al massetto.
100metri di cavo da 10mmq come lo riciclo poi? Sarà estremamente ingombrante o sbaglio?Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Commenta
-
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggiocomprare un cavo da 10 mmq x 100 mt credo costi sui 150 euro se non di piu'.
100mt di cavo 2 x 6mm costa circa 150€
100mt di cavo 2 x 10mm costa circa 230€
Renato forse sbagliamo in due e la lunghezza da considerare è il doppio?
con 100 mt di cavo da 4 mmq in rame, su resistenza da 3000 watt si perdono 115 w per strada.
Onestamente considerato il lavoro "occasionale" ed i 10 gg di utilizzo----> 240 ore x 115 watt---> 28 kwh elettrici, circa 6 euro in piu'.
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioFossero solo 6euro persi per effetto joule pazienza no? I 3000watt sono di picco, non sarà mai a manetta la caldaietta che devo far funzionare per fare lo shock termico al massetto.
100metri di cavo da 10mmq come lo riciclo poi? Sarà estremamente ingombrante o sbaglio?
Prova ad informarti se qualche impresa può affittarti la bobina per i 10 gg, potrebbe essere una soluzione.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
3kW su di un 4mm^2 in aria libera non comportano alcun rischio: la potenza dissipata è molta, ma distribuita su 100m, non è una matassa avvolta, quindi la temperatura raggiunta dall' isolante resterà ampiamente nei limiti. Inoltre, se la stufetta è un carico puramente resistivo, la caduta di tensione non comporta problemi, se non una limitazione nella potenza di picco, ma dubito che i 50W in meno facciano una qualche differenza.
Io andrei con il 4mm^2, sempre che si tratti di un usa&getta. Se fosse una linea permanente, 10mm^ come già giustamente suggerito.
Commenta
-
La stufa ha solo una resistenza interna per scaldare l'acqua. Non cambia nulla se perde qualche watt. Il filo lo lascio in esterna per quel periodo e poi tiro via tutto.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Commenta
-
Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio...
..
Perché il doppio?
..
i calcoli si fanno su 200 mt di filo (o se vuoi 100 mt di distanza dal carico), ovvero le perdite di energia sono doppie rispetto a quanto ho scritto sopra.
Esattamente 226,8 W!
ottengo un valore di 14,17 volt come caduta di tensione!
Commenta
Commenta