Buon giorno a tutti,
anni che vi seguo e cogliendo l'occasione per complimentarmi per il servizio offerto vengo a chiederVi se posso porre rimedio (e, nel caso, in che modo) ad un sovradimensionamento della pompa di calore...la pompa non modula a temperatura di mandata basse (25/30 gradi), o meglio, modula per poco e poi si spegne, cosa che porta ad accensione e spegnimenti frequenti e ravvicinati.... il problema sarebbe ovviabile alzando la mandata di qualche grado e, magari, utilizzando termostato di zona che spenga il tutto a temperatura ambientale impostata raggiunta MA io sono ostinato e voglio far andare (come suggerite voi in molteplici discussioni) h24 alla temperatura di mandata più bassa possibile.
accumulo , magari da 100 litri, in serie sul ritorno?
anni che vi seguo e cogliendo l'occasione per complimentarmi per il servizio offerto vengo a chiederVi se posso porre rimedio (e, nel caso, in che modo) ad un sovradimensionamento della pompa di calore...la pompa non modula a temperatura di mandata basse (25/30 gradi), o meglio, modula per poco e poi si spegne, cosa che porta ad accensione e spegnimenti frequenti e ravvicinati.... il problema sarebbe ovviabile alzando la mandata di qualche grado e, magari, utilizzando termostato di zona che spenga il tutto a temperatura ambientale impostata raggiunta MA io sono ostinato e voglio far andare (come suggerite voi in molteplici discussioni) h24 alla temperatura di mandata più bassa possibile.
accumulo , magari da 100 litri, in serie sul ritorno?