Dimensionamento pompa di calore - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Dimensionamento pompa di calore

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • leonik82
    ha risposto
    Non deve essere energia primaria

    Lascia un commento:


  • gruppo
    ha risposto
    Io non sono un termotecnico, (purtroppo di veri termotecnici ce ne sono pochi) la mia abitazione consuma in media 15000-18000 kWh annui ho una 70m che rimane accesa a fatica al minimo andando su termo ho bloccato la t minima a 42 per farla rimanere accesa con t interna che oscilla tra 21.5 e 22
    una nimbus 70M secondo me lavorerebbe benissimo ma importante sapere se quel valore da 22023kWh sia vero altrimenti casca tutto.
    un altra macchina che prenderei in considerazione è la panasonic TCAP di taglia corretta ma dipende se sei per parecchi giorni a temperature ampiamente sotto 0
    un amico che si è fatto fare i calcoli da termotecnico con firme di ingegnere e architetto con tanto di pratica enea che da miei calcoli per verifica su campo consuma sui 8000-10000 kWh gli hanno montato una compact daikin da 16kW praticamente fa circa 30 accensioni al giorno si accende per un attimo e si spegne e hanno messo anche puffer da 200litri.
    non contenti del danno fatto hanno messo anche caldaia da 28kW a supporto sulla bivalenza che peraltro da scheda tecnica è 8kW(insomma dei geni)

    co

    Lascia un commento:


  • Ruth
    ha risposto
    Energia primaria annuale richiesta 22023 kwh termici annui
    O se no ho questo dato
    Consumo annuo 32.3 kwh termici m³ annuo.
    Sono questi?

    Lascia un commento:


  • leonik82
    ha risposto
    EPH, nd è il fabbisogno energetico dell'edificio, mentre quello che hai scritto tu (energia primaria riscaldamento invernale) prende in considerazione anche il generatore. Per fare un calcolo preciso servono le dispersioni dell'edificio e non dire che la casa è di 150, 200 ecc. ecc.

    Lascia un commento:


  • Ruth
    ha risposto
    Grazie mille un tecnico mi aveva proposto una pdc da 11 per riscaldamento e una per acqua sanitaria.un altro una da 16 3fasi.poi un tecnico daikin mi ha consigliato una compact da 8 kw con acqua sanitaria da 500 litri.con questa ha detto che tranquillamente scaldi i 150 mq a pavimento e acqua calda per 4 docce al giorno.

    Lascia un commento:


  • fcattaneo
    ha risposto
    Originariamente inviato da Ruth Visualizza il messaggio
    Gradi giorno 2401
    t minima aria esterna -5
    fabbisogno annuo energia primaria riscaldamento invernale fep progetto 86 22 kwh/mq anno
    fep limite 116.97 kwh/mq anno.

    Zona climatica e.
    In zona climatica simile ( Nord Italia ) ti posso dire che mi sta anche troppo larga una PDC da 8kW per scaldare una casa ex classe G del 1995 portata a D grazie all'adozione di un cappotto da 4 cm e serramenti triplo vetro.
    mQ. scaldati 140.

    Immagino che tu starai anche messo meglio come isolamento...
    F.

    Lascia un commento:


  • Ruth
    ha risposto
    Dove lo trovo potrebbe chiamarsi in un altro modo? EPH NON LO TROVO SCRITTO DA NESSUNA PARTE

    Lascia un commento:


  • leonik82
    ha risposto
    Serve EPH, nd

    Lascia un commento:


  • Ruth
    ha risposto
    Gradi giorno 2401
    t minima aria esterna -5
    fabbisogno annuo energia primaria riscaldamento invernale fep progetto 86 22 kwh/mq anno
    fep limite 116.97 kwh/mq anno.
    Zona climatica e.
    Non ci capisco tanto pero se vuoi altri dati chiedi pure grazie

    Lascia un commento:


  • leonik82
    ha risposto
    Ciao,
    mancano parecchie cose per capire che pompa di calore installare. Hai la L10? Se non ce l'hai bisogna calcolare le dispersioni, quindi servono le stratigrafie degli elementi che compongono la casa, zona climatica ecc ecc.

    Lascia un commento:


  • Ruth
    ha iniziato la discussione Dimensionamento pompa di calore

    Dimensionamento pompa di calore

    Buona sera a tutti.chi mi può aiutare a capire quale pdc montare nella mia casa?in quanto parlando con 3 idraulici mi consigliano 3 macchine differenti no di marca ma di w.ho una casa costruita nel 2007 e adesso vorrei finirla.nel vecchio progetto si doveva montare una caldaia a condensazione a gpl da 29kw con accumulo di 300litri con solare.per risparmiare durante l'anno vorrei montare una pompa di calore però quale?di che potenza?la casa ha 145 mq di riscaldamento a pavimento 2 scaldasalviette nei bagni da 1000w uno da 1500 in lavanderia e 2 da 1500 in mansarda.spero di essere stato chiaro.grazie in anticipo
Attendi un attimo...
X