Mandata e ripresa aria FANCOILS - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Mandata e ripresa aria FANCOILS

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Mandata e ripresa aria FANCOILS

    ciao a tutti

    ho intenzione di realizzare un impianto di riscaldamento / raffrescamento con PDC e FANCOILS per un appartamento di circa 80 mq e l intenzione č quella di montare i fancoils in controsoffitto.

    Ho letto del noto problema di stratificiazione aria calda nel caso in cui la ripresa e la mandata di aria avvenga in alto e, stante la configurazione della casa con un corridoio centrale aperto nel salotto che immette nelle varie stanze avevo pensato di posizionare i fancoils con la presa d'aria dal corridoio e l'immissione in stanza cosi da mandare "in saturazione" le stanze evitando la sttratificazione e adottando delle griglie nelle porte per evitare pressurizzazione delle stanze.

    vi sembra un idea valida?

  • #2
    Ciao,

    se i fancoil sono canalizzabili e quindi la mandata č formata da un diffusore il problema della stratificazione non si presenza, in quando se il diffusore e la portata di aria sono progettate bene si arriva ad avere una miscelazione "perfetta" dell'aria all'interno del locale in esame.

    Per quanto riguarda la tua idea per me č valida. Prendi un'unico fancoil a controsoffitto canalizzabile, la ripresa sarā in corridoio e le varie mandate nelle varie stanze, griglie sulle porte per non andare in pressurizzazione i locali e si manda alla stessa temperatura tutto l'appartamento.

    Simone

    Commenta


    • #3
      Grazie simone

      Ad essere preciso intendevo montare un fancoil per ogni stanza e poi montare il fancoil `a cavallo` della parete allungando indietro la presa d aria dal basso ?nel corridoio? e mettendo la mandata frontale nella stanza. come la vedi?
      Originariamente inviato da simonelabella Visualizza il messaggio
      Ciao,

      se i fancoil sono canalizzabili e quindi la mandata č formata da un diffusore il problema della stratificazione non si presenza, in quando se il diffusore e la portata di aria sono progettate bene si arriva ad avere una miscelazione "perfetta" dell'aria all'interno del locale in esame.

      Per quanto riguarda la tua idea per me č valida. Prendi un'unico fancoil a controsoffitto canalizzabile, la ripresa sarā in corridoio e le varie mandate nelle varie stanze, griglie sulle porte per non andare in pressurizzazione i locali e si manda alla stessa temperatura tutto l'appartamento.

      Simone

      Commenta


      • #4
        cosi si mettono in comunicaziome tutti i locali per rumori e odori...