    Buonasera a tutti, descrivo la situazione:
    zona climatica E, 2435
    dispersioni 11.5 kw
    ristrutturazione villa singola 2 piani da 150 mq cadauno (rifacimento impianti, cappotto, isolamento pavimento e soffitto e sostituzione infissi)
    piano terra (zona giorno) radiante a pavimento
    piano primo (zona notte) termosifoni in ghisa sovradimensionati.
    Il tecnico mi ha detto che servirebbe una pompa di calore "che spinge" magari con R32 per garantire una mandata verso i 40° per i termosifoni e miscelare invece per il pavimento radiante e potrebbe ipotizzare un termocamino o termostufa a pellet per aiutare la PDC nelle giornate piano fredd.
    Rimane ancora da decidere il raffrescamento che tendenzialmente verrebbe fatto con condizionatore e split al piano primo, e raffrescamento a pavimento al piano terra più deumidificatori.
    Ma se anziché mettere una pompa di calore "che spinge" + il pellet, dovessi mettere una piccola PDC R32 per i termosifoni e l'ACS e una PDC piccola R410 per gli altri 150 mq di radiante a pavimento, tenendo separati gli impianti?
    E' una stupidata?
    Grazie mille a chi vorrà darmi qualche suggerimento.

  • #2
    Vista la grande superficie e gli 11.5 kW richiesti forse non è tanto una stupidata.
    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

    Commenta


    • #3
      Anche a me l'idea non dispiace affatto, anzi la reputo la soluzione migliore in impianti misti