Buongiorno a tutti...vorrei un aiuto da parte vostra per potermi fare un'idea più chiara riguardo ai consumi stimabili di una PDC, cosi da poter comprendere ed argomentare un confronto col termotecnico incaricato del progetto dell'impiantistica per la mia casa.Chiaramente è il tecnico a dover fare le misurazioni e le stime riguardo all'immobile, ai fabbisogno energetici attuali e successivi agli interventi di coibentazione, ed è quello che sta facendo e per cui viene pagato. Però personalmente -non per scetticismo tout court quanto per curiosità e desiderio di apprendere- mi piace informarmi sulle dinamiche delle cose cosi da "capire" la logica che sta alle spalle di un progetto o una relazione tecnica. Altrimenti mi sento sempre in condizione "svantaggiata" rispetto a chi, in ambiti professionali, mi sottopone progetti o spiegazioni tecniche della quali sono digiuno e che dovrei accettare come giuste. Viceversa mi piace capire cosa mi stanno proponendo, almeno un pò...Venendo al punto: sulla base dei rilievi e dei calcoli il tecnico mi stima la necessità di una pdc da 12kW [marca e modello da scegliere] in base alle ipotesi di uso della casa. Non abbiamo uno storico documentabile, si tratta di una ristrutturazione di una abitazione nuova nella quale non abbiamo mai vissuto. Sarà fatto cappotto, isolamento solaio, radiante a pavimento, infissi... Insomma riguardo al dimensionamento mi fido. Quel che non mi convince è invece la stima del FTV+accumulo previsti per sostenere quelli che saranno i consumi a regime dell'abitazione.Considerando che la casa dovrà appoggiarsi il più possibile sull'energia autoconsumata in presa diretta durante le ore di irraggiamento solare e poi dovrà fare affidamento di quanto incamerato nell'accumulo vorrei capire in un periodo invernale tipo quanto devo attendermi che richieda la PDC per funzionare, quanti kW di picco e a regime in una giornata invernale tipo, cosi da capire se davvero l'accumulo previsto è sufficiente. Ho paura di no, anche sulla base dei ragionamenti e dei discorsi letti qua nel forum. La mia sensazione è che mi sia stato fatto un dimensionamento FTV più indicato per SSP, mentre con accumulo forse servirebbe un taglio maggiore per evitare di andare a prelevare dalla rete in caso l'accumulo non sia sufficiente.Per la cronaca l'abitazione è in Roma, zona climatica D con 1415 gradi giorno, non ho come detto idea dei consumi ma le utenze elettriche che saranno attive in casa [bifamiliare, con unica PDC] saranno quindi doppie per tutti gli apparecchi standard, più 2 piani a induzione. In totale 4 residenti adulti.
banner vipsolar fotovoltaico
Comprimi
banner vipsolar accumulo
Comprimi
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Consumi pompa di calore
Comprimi
X
-
parti già male col dimensionamento della pdc...casa nuova con isolamento a Roma la 12kw ti serve se stai d'inverno con le finestre sempre aperte.Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.
-
Ok, chiederò chiarimenti anche sulla stima della potenza identificata... Tuttavia non vorrei essermi spiegato male nel mio quesito iniziale. Non vorrei incentrare la discussione sull'individuazione del giusto dimensionamento della caldaia. Poniamo sia giusto. Quel che vorrei capire è altro, ovvero come dimensionare il FTV e l'accumulo per cercare di avere meno prelievo possibile dalla rete durante i periodi invernali di maggior richiesta della PDC e minore produzione FTV. Quindi quanto consuma/assorbe una PDC.Intuisco che il calcolo sia complesso... immagino si tratti di fare una media sulla produzione stimabile dal FTV in base alle ore di irraggiamento solare misurate in un periodo passato per approssimare la produzione attesa e capire quanto questa possa soddisfare le richieste della PDC durante un periodo di più mesi. Ovviamente ci sarà sempre prelievo dalla rete, e sarà variabile in base anche alle condizioni dell'inverno. Ma cosi per dire: se il 15 gennaio di sera avessi un accumulo completamente carico da 5kW e la PDC per funzionare durante la notte me ne consuma diciamo 8, qualcosa non ha funzionato... avrei dovuto mettere un accumulo più grande, e FTV opportuno per cercare di caricarlo interamente.Sarebbe questo quel che vorrei stimare, a grandi linee. Spero di essere stato più chiaro cosi da avere i vostri pareri!P.S. l'APE post ristrutturazione si fa a fine lavori, ma a quel punto anche l'impianto termico sarà stato montato, essendo compreso negli interventi. Parli di APE stimata?
Commenta
-
Certo che si parla di ape stimata.
Ma la stima non sarà troppo diversa rispetto quello che sarà.
La batteria per la pdc d'inverno farà poco o niente.
Se hai una pdc che consuma 6kw hai fatto fuori la tua batteria di 6kwh in un ora.
Tieni conto che un forovoltaico d'inverno fa una media di 60kwh al mese ogni kwp che metti (quindi circa 2 al giorno ogni kwp ... ovviamente medio ... qualche giorno ne farai 5 qualche giorno ne farà 1).
La batteria ti darà autonomia d'estate e primavera ... forse autunno ... ma d'inverno la tua batteria sara quasi sempre vuota (a meno che appunto sovradimensioni il fotovoltaico).
Ma per fare questi conti devi sapere più o meno quanti kwh andrai a xonsumanre (e per farlo basta la stima pre lavori ... non sarà troppo sbagljara ... al limite gli metti un 10% in piu)
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Commenta
-
Grazie Matador, l'idea era proprio quella... Partivamo da una PDC ipotizzata a 12kW (giusta o esagerata che sia). Quindi devo ipotizzare che, in una sera invernale standard mi consumi 12kW ogni ora? Presumo di no quello sarà un picco massimo. Quello che vorrei arrivare ad ipotizzare é che consumi x/h per poi cercare di dimensionare FTV e accumulo al massimo possibile (compatibilmente con tetto, esposizione e costo) per cercare di farla andare da rete il minimo indispensabile...
Commenta
-
Originariamente inviato da ArinZ Visualizza il messaggioGrazie Matador, l'idea era proprio quella... Partivamo da una PDC ipotizzata a 12kW (giusta o esagerata che sia). Quindi devo ipotizzare che, in una sera invernale standard mi consumi 12kW ogni ora? Presumo di no quello sarà un picco massimo. Quello che vorrei arrivare ad ipotizzare é che consumi x/h per poi cercare di dimensionare FTV e accumulo al massimo possibile (compatibilmente con tetto, esposizione e costo) per cercare di farla andare da rete il minimo indispensabile...
Se metti una pdc da 12kw devi presupporre che qualche volta ci vada ... altrimenti a cosa serve?
Chiaro che una pdc non è un on off ... quindi non fa o 0 o 12 ma modulera in base a quanto sono le dispersioni della casa.
Ma in base a cosa uno ti puo dire come dimensionare il ftv se non sa quanto consumerà la pdc?
L'unico che sa quanto consumerà sei tu attraverso l'ape che ti hanno fatto e dove andrai a finire dopo i lavori
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Commenta
-
@arinz
i 12kW sono termici, il calore che produce la PDC, non sono gli assorbimenti elettrici.
Se non hai idea delle dispersioni post cappotto etc... non puoi stimare granché sul regime e relativi assorbimenti.
A Roma dopo cappotto (se è un vero cappotto e non 1cm di materiale), isolamento solaio, infissi nuovi e radiante una 12kW su quella metratura è a dir poco esagerata, 100%.Ultima modifica di raffaelem; 20-09-2020, 11:33.Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da ArinZ Visualizza il messaggioCasa cmq è di 285mq con soffitti di 3m, da dividere in due appartamenti... Davvero sarà troppo 12kw?
Io in Toscana a 260 Mt di quota credo che 9Kw saranno troppi, dopo il cambio infissi e coibentato sottotetto
Cappotto da 10 Cm del 2019, il resto col 110 prossimmente, gia calcolato tutto dovrei scendere a circa 35 Kw Mq/anno
Se è vero che a Roma, che conosco molto bene, fa piu cado, e fa piu caldo, ti basteranno forse 6 Kw se fai lavori a modo...........Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
Utente EA dal 2009
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioRispondevo a lui ma ci siamo sovrapposti
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Commenta
-
Bene ragazzi, grazie a tutti... Credo che a questo punto scrivo una bella mail al mio tecnico e ci facciamo su un ragionamento per benino su stime e dimensionamenti. Non mi avete dato valori numerici ma se non altro le dinamiche di funzionamento, cosi i valori numerici me li faccio dire lui, in base ai calcoli che avrà fatto..Vi terrò aggiornati...
Commenta
-
Non ho capito se questa casa sara' divisa con 2 contatori distinti, cosi' a naso 12 kw sembrano un filo esagerati ma c'e' questa divisione con abitudini che possono essere diverse, pero' la tua domanda e' di facile risposta, cioe' metti il fv piu' grande che puoi con batteria piu' grande possibile, questo perche' gia' con il 110 non avrai lo ssp e poi un domani se non oggi auto elettrica, penso poi che vista la tua situazione farai gia' tutto in trifase per cui fino a 20 kw ci puoi arrivare credo, io penserei in questa direzione
Commenta
-
Originariamente inviato da ArinZHo come la sensazione di stare chiedendo la pietra filosofale... Ma terra terra io so che un forno domestico da 2,5 kW se lo faccio funzionare a max potenza 1h assorbirà appunto 2,5 kW [che poi non è proprio cosi perchè va come la PDC suddetta, ovvero ha un picco quando deve salire da 0 a temperatura e poi si stabilizza] quindi mi chiedevo quanto mi potrebbe consumare una PDC accesa durante la notte per tenere casa calda... E siccome io so la potenza termica ma non l'assorbimento elettrico non sapevo darmi una risposta.Spero di non apparire spocchioso perchè non lo sono assolutamente. Ma cerco solo di raccogliere più info possibile per non "bermi" tutto quel che mi dicono i vari tecnici, sopratutto quando li pago.
Non è che chiedi la pietra filosofale ma la previsione che vuoi tu dipende dalla macchina che scegli e dai lavori che farai e anche se vuoi una forbice capisci che è un po difficile perché dovresti confrontare una casa quantomeno simile (ma tu ancora non sai nulla sul fabbisogno futuro) e con lo stesso sistema emissivo oltre che nella stessa zona climatica.
Una PDC che gira al minimo su radiante dovrebbe avere consumi ridicoli, sotto il kWh senz'altro, non voglio andare a memoria ma i thread sono pieni di questi dati.
Tu sei interessato alla notte perché non puoi coprire con il FV ma avendo radiante puoi anche pensare anche di parzializzare l'accensione, se non è un radiante a basso spessore avrai molta inerzia quindi durante la notte potresti spegnere proprio e ripartire al mattino oppure spegnere quando il tuo accumulo si esaurisce.Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da Giuly81 Visualizza il messaggioNon ho capito se questa casa sara' divisa con 2 contatori distinti, cosi' a naso 12 kw sembrano un filo esagerati ma c'e' questa divisione con abitudini che possono essere diverse, pero' la tua domanda e' di facile risposta, cioe' metti il fv piu' grande che puoi con batteria piu' grande possibile, questo perche' gia' con il 110 non avrai lo ssp e poi un domani se non oggi auto elettrica, penso poi che vista la tua situazione farai gia' tutto in trifase per cui fino a 20 kw ci puoi arrivare credo, io penserei in questa direzione
Commenta
-
Arinz se ho capito bene vorresti ristrutturare una villetta bifamiliare e farla diventare una casa passiva se non addirittura "no-gas energy plus" (anche d'inverno). L'impresa è notevole, ai limiti del possibile, e per questo la trovo molto interessante.
Quanti mq (tra tetto e pertinenze) hai a disposizione con esposizione a sud? 20kWp potrebbero non bastare ed avendo spazio forse ti converrebbe mettere 2 contatori trifase ciascuno con il proprio impianto FV dividendo la villetta in due unità immobiliari e dando in comodato una delle due unità a chi effettivamente ci abita...
Tornando alla domanda iniziale, se riesci ad isolare bene una pdc da 12kw dovrebbe consumare circa 6 +/-2 MWh nei 4 mesi invernali in funzione sia delle dispersioni, sia del livello di confort che decidi di avere, sia ovviamente della bontà del progetto e della realizzazione dell'impianto termico.
Se sai già quanto prevedi di consumare per tutto il resto puoi iniziare a fare qualche simulazione e renderti conto di quanto ambizioso sia il tuo progetto.36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
Commenta
-
Originariamente inviato da Dr.Gix Visualizza il messaggioArinz se ho capito bene vorresti ristrutturare una villetta bifamiliare e farla diventare una casa passiva se non addirittura "no-gas energy plus" (anche d'inverno). L'impresa è notevole, ai limiti del possibile, e per questo la trovo molto interessante.
Quanti mq (tra tetto e pertinenze) hai a disposizione con esposizione a sud? 20kWp potrebbero non bastare ed avendo spazio forse ti converrebbe mettere 2 contatori trifase ciascuno con il proprio impianto FV dividendo la villetta in due unità immobiliari e dando in comodato una delle due unità a chi effettivamente ci abita...
Tornando alla domanda iniziale, se riesci ad isolare bene una pdc da 12kw dovrebbe consumare circa 6 +/-2 MWh nei 4 mesi invernali in funzione sia delle dispersioni, sia del livello di confort che decidi di avere, sia ovviamente della bontà del progetto e della realizzazione dell'impianto termico.
Se sai già quanto prevedi di consumare per tutto il resto puoi iniziare a fare qualche simulazione e renderti conto di quanto ambizioso sia il tuo progetto.
Quel che dici sarebbe bello ma non è alla portata purtroppo... è realmente troppo ambizioso. Ad ogni modo non appena acquistata casa ho fatto sigillare il contatore del gas e dismesso il contratto. Quindi sicuramente l'idea di partenza era un full electric!
Casa è una villetta indipendente, accatastata come unifamiliare e tale rimarrà. Internamente sarà suddivisa in due appartamenti [comunicanti] uno per me e mia moglie l'altro per mia suocera + badante. Vorrei quindi avere io il controllo della parte impiantistica e dei vari sistemi. Per questo dico un impianto "doppio" ma in realtà a valle di un singolo contatore. E una PDC, con due circuiti differenti -perchè le esigenze di temperatura sono differenti- ma sempre sotto la mia gestione.
Il tetto totale è quasi 400mq, a falde con esposizione da ogni punto cardinale, ma nessuna perfettamente allineata, quindi abbiamo una S/E e un'altra S/O. Non so darti la misura di queste due falde ma parliamo di parecchia superficie, non credo di avere alcun problema per il posizionamento dei pannelli, salvo forse un altofusto che mi ombreggia ma penso lo faremo potare severamente...
Commenta
-
Originariamente inviato da Dr.Gix Visualizza il messaggioAllora come ti hanno già suggerito metti un fv da 20kwp e tutto l'accumulo possibile.
Per la pdc io prenderei una bizona ma per il dimensionamento servono altri dati...
Commenta
-
Ma certo che esistono PDC in grado di gestire due zone, LG sicuro ma anche PanasonicMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Si si, esistono, ma vanno con r410 invece che r32... oppure sono solo monofase... Il difficile è trovarne una che sia refrigerata r32, trifase e pure che gestisca il bizona...
Le marche che stavo prendendo in considerazione sono appunto panasonic e daikin... anche mitsubishi ma mi sembrano ancora indietro nell'introduzione del r32 come gas
Commenta
-
Daikin Altherma 3 H HT
Io ho scelto la 14 trifase...36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
Commenta
-
Tecnicamente sto andato OT per la sezione di questa discussione, ma forse interessa ai partecipanti...
Ieri ho giustamente fatto presente al mio tecnico quanto detto sopra e ho ottenuto i seguenti chiarimenti:
il taglio della PDC era una stima sua, spannometrica, fatta in base alle condizioni dell'immobile in sede di sopralluogo, mi dice che a calcoli terminati mi saprà confermare o meno quella potenza... Quindi mi aspetto che possa essere minore, come ipotizzato qui assieme a voi...
A quel punto ho chiesto del dimensionamento del FTV... Lui mi conferma che farà delle stime complessive, anche cercando di tener presente le condizioni di utilizzo e che, se vorrò, potremo pensarlo un pò sovradimensionato...
Ma ha anche cercato di dissuadermi dal sovradimensionare troppo, in particolare l'accumulo, perchè nell'utilizzo pratico non si riuscirebbe mai a caricarlo completamente, in inverno, andando quindi a fare cicli di scarica su elemento solo parzialmente carico, che a suo dire non fa bene alla durata di vita dell'accumulo, mentre in estate avrei l'accumulo carico ma anche una larga produzione diretta, quindi lo sfrutturei relativamente durante il giorno, salvo poi magari usarlo di sera, e sempre senza riuscire a scaricarlo del tutto se troppo grande rispetto ai consumi attesi... etc etc...
Insomma un ciclo di cariche e scariche ad elementi non del tutto carichi che non giova alle batterie...
Fesseria? Mezza verità? Verità ma solo relativamente a specifici tipi di impianto?
Che ne dite? [chiedo di spostare nella sezione accumuli FTV? :-P]
Commenta
-
Originariamente inviato da ArinZ Visualizza il messaggioil taglio della PDC era una stima sua, spannometrica, fatta in base alle condizioni dell'immobile in sede di sopralluogo, mi dice che a calcoli terminati mi saprà confermare o meno quella potenza... Quindi mi aspetto che possa essere minore, come ipotizzato qui assieme a voi...
Ma è lo stesso che ti segue i lavori del cappotto termico?Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioSbaglia spannometricamente quindi
Ma è lo stesso che ti segue i lavori del cappotto termico?
Però ho come la sensazione che l'ING gli abbia accollato una parte comprendente più che altro noie e rogne... un gran para...vento!
Comunque si, perchè me lo chiedi?
Commenta
-
Te lo chiedo perché sapendo che devi fare un cappotto termico (che sia degno di questa definizione) che ti farà crollare il fabbisogno ai minimi livelli in aggiunta al solaio ed agli infissi nuovi e a pavimento radiante, se ti dice che spannometricamente ci vuole una 12kW... io più che un paraculo temo che appartenga ad un'altra specieMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
Commenta