Buongiorno
sto ristrutturando una casa su due piani in provincia di verona zona climatica E giorno 2.476.
Attualmente solo il primo piano è abitato mentre il piano terra è adibito a garage quindi anche nella relazione tecnica ci sono due "capitoli" distinti.
Il termotecnico ha fatto le sue proposte che non mi convincono molto, ma prima di parlare di questo vorrei mi aiutaste a leggere i dati della relazione tecnica e da quelli calcolare la potenza corretta della pompa di calore.
Dati tecnici e costruttivi dell'edificio
Piano terra
Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio
Valore di progetto EPH,nd 35,33 kWh/m2
Valore limite EPH,nd,limite 40,87 kWh/m2
Verifica (positiva / negativa) Positiva
Indice della prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria)
Prestazione energetica per riscaldamento EPH 44,32 kWh/m2
Prestazione energetica per acqua sanitaria EPW 19,74 kWh/m2
Prestazione energetica per raffrescamento EPC 9,95 kWh/m2
Prestazione energetica per ventilazione EPV 3,01 kWh/m2
Prestazione energetica per illuminazione EPL 0,00 kWh/m2
Prestazione energetica per servizi EPT 0,00 kWh/m2
Valore di progetto EPgl,tot 77,02 kWh/m2
Valore limite EPgl,tot,limite 126,46 kWh/m2
Verifica (positiva / negativa) Positiva
Primo Piano
Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio
Valore di progetto EPH,nd 38,76 kWh/m2
Valore limite EPH,nd,limite 42,45 kWh/m2
Verifica (positiva / negativa) Positiva
Indice della prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria)
Prestazione energetica per riscaldamento EPH 45,34 kWh/m2
Prestazione energetica per acqua sanitaria EPW 20,37 kWh/m2
Prestazione energetica per raffrescamento EPC 7,89 kWh/m2
Prestazione energetica per ventilazione EPV 2,97 kWh/m2
Prestazione energetica per illuminazione EPL 0,00 kWh/m2
Prestazione energetica per servizi EPT 0,00 kWh/m2
Valore di progetto EPgl,tot 76,57 kWh/m2
Valore limite EPgl,tot,limite 125,60 kWh/m2
Verifica (positiva / negativa) Positiva
Qual'è EPH giusto da prendere? Quello sotto "Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio" o quello sotto "Indice della prestazione energetica globale dell’edificio"?
Da questi dati come dimensionare la pompa di calore?
Grazie
Filippo
sto ristrutturando una casa su due piani in provincia di verona zona climatica E giorno 2.476.
Attualmente solo il primo piano è abitato mentre il piano terra è adibito a garage quindi anche nella relazione tecnica ci sono due "capitoli" distinti.
Il termotecnico ha fatto le sue proposte che non mi convincono molto, ma prima di parlare di questo vorrei mi aiutaste a leggere i dati della relazione tecnica e da quelli calcolare la potenza corretta della pompa di calore.
Dati tecnici e costruttivi dell'edificio
Descrizione | V [m3] | S [m2] | S/V [1/m] | Su [m2] | θint [°C] | φint [%] |
Piano terra | 349,20 | 306,27 | 0,88 | 83,60 | 20,0 | 65,0 |
Piano primo | 313,67 | 287,57 | 0,92 | 75,37 | 20,0 | 65,0 |
Edificio Civile Abitazione | 662,87 | 593,84 | 0,90 | 158,97 | 20,0 | 65,0 |
Piano terra
Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio
Valore di progetto EPH,nd 35,33 kWh/m2
Valore limite EPH,nd,limite 40,87 kWh/m2
Verifica (positiva / negativa) Positiva
Indice della prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria)
Prestazione energetica per riscaldamento EPH 44,32 kWh/m2
Prestazione energetica per acqua sanitaria EPW 19,74 kWh/m2
Prestazione energetica per raffrescamento EPC 9,95 kWh/m2
Prestazione energetica per ventilazione EPV 3,01 kWh/m2
Prestazione energetica per illuminazione EPL 0,00 kWh/m2
Prestazione energetica per servizi EPT 0,00 kWh/m2
Valore di progetto EPgl,tot 77,02 kWh/m2
Valore limite EPgl,tot,limite 126,46 kWh/m2
Verifica (positiva / negativa) Positiva
Primo Piano
Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio
Valore di progetto EPH,nd 38,76 kWh/m2
Valore limite EPH,nd,limite 42,45 kWh/m2
Verifica (positiva / negativa) Positiva
Indice della prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria)
Prestazione energetica per riscaldamento EPH 45,34 kWh/m2
Prestazione energetica per acqua sanitaria EPW 20,37 kWh/m2
Prestazione energetica per raffrescamento EPC 7,89 kWh/m2
Prestazione energetica per ventilazione EPV 2,97 kWh/m2
Prestazione energetica per illuminazione EPL 0,00 kWh/m2
Prestazione energetica per servizi EPT 0,00 kWh/m2
Valore di progetto EPgl,tot 76,57 kWh/m2
Valore limite EPgl,tot,limite 125,60 kWh/m2
Verifica (positiva / negativa) Positiva
Qual'è EPH giusto da prendere? Quello sotto "Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio" o quello sotto "Indice della prestazione energetica globale dell’edificio"?
Da questi dati come dimensionare la pompa di calore?
Grazie
Filippo
Commenta