  • Nimbus 70S

    Buongiorno a tutti, sono un nuovo, speriamo felice, possessore di casa 100% elettrica: Zona E 2450 gradi giorno.
    Al momento mi sembra che le prestazioni siano molto al di sotto dell'atteso, e non riesco a portare in temperatura la casa.
    Guardando gli assorbimenti sull'applicazione ho notato che assorbe massimo 3.3kWh in 2h, circa di metà di quanto dovrebbe da tabelle con hn carico al 100%, come se viaggiasse di media a metà carico. Ci sono possessori di Nimbus? Avete notato la stessa cosa?

    Grazie mille per un aiuto

  • #2
    Ci mancano Tutte Le informazioni,mq casa, isolamento involucro, radiante o termo? Poi passando alla Nimbus come e' impostata, curva o punto fisso?

    Commenta


    • #3
      Casa 200m2, cappotto da 12cm EPS (realizzato al 70%), radiante a pavimento a bassa inerzia.
      Sia in termoregolazione climatica che a temperatura di mandata fissa non cambia. Assorbe max 1.8-1.9 kW elettrici (circa 5-6 termici) quando da manuale dovrebbe assorbirne circa il doppio ed erogare una decina di kW termici.

      Commenta


      • #4
        Posta I dati sensys:
        1) Programmazione auto 2)parametri del menu 4

        Commenta


        • #5
          Non sono sicuro di aver capito. La programmazione è auto (ma anche a temperatura di mandata fissa la situazione non cambia). Quali parametri del menu 4 devo postare?
          in pratica quelko che osservo è che dopo ogni sbrinamento il compressore ci mette 10-15 minuti ad andare a massima potenza e all'inizio manda acqua a 25°C o anche meno.
          Sbrinando 2/3 volte l'ora, in questo modo di media eroga circa 5kW invece dei quasi 10 che dovrebbe da manuale.
          5kW per casa mia sono decisamente pochi.

          Commenta


          • #6
            Posta tutto il 4 bisogna capire che parametri ci Sono,

            Commenta


            • #7
              Eccoli. Grazie mille.
              File allegati

              Commenta


              • #8
                Per ora cambia la tmin a 25° e max 45° credo che Sia il massimo in bassa temperatura.
                QUesta nimbus va in diretta Al radiante o miscela e rilancia?
                Per stasera lascerei tutto a 23° per far entrare in temperatura casa, ora hai 19° pochini.
                CHe temperature esterne hai?
                Anche nelle ore piu' calde?
                Poi Domani incominciamo a vedere a che minimo gira dal parametro 17.
                Credo che non salga perche' bloccata a 35° di max

                Commenta


                • #9
                  Anche io sto avendo dei problemi molto simili...non fa in tempo ad arrivare in temperatura che sbrina e ricomincia da capo...io ho la 50 s però. Ho provato anche io a mettere temperatura fissa 32 gradi ma arriva a circa 31 , sbrina e ricomincia da capo e non assorbe la corrente di targa.
                  L'unica cosa che ho notato è che va in sbrinamento anche quando la batteria esterna non è molto ghiacciata. Ora che ha fatto neve e notti a meno 5...ghiaccia subito, cioè vicino all'unità esterna Nimbus ho l'unità esterna di un canalizzato Haier che viaggia per ore senza ghiacciarsi mentre la Nimbus diventa un ghiacciolo...boh...non so più che fare e sto usando il canalizzato per non stare al freddo

                  Commenta


                  • #10
                    Inserisci la modalita' silenziosa

                    Commenta


                    • #11
                      Originariamente inviato da Giuly81 Visualizza il messaggio
                      Inserisci la modalita' silenziosa
                      Ma la modalità silenziosa non limita la potenza?

                      Commenta


                      • #12
                        Originariamente inviato da luca185 Visualizza il messaggio
                        Anche io sto avendo dei problemi molto simili...non fa in tempo ad arrivare in temperatura che sbrina e ricomincia da capo...io ho la 50 s però. Ho provato anche io a mettere temperatura fissa 32 gradi ma arriva a circa 31 , sbrina e ricomincia da capo e non assorbe la corrente di targa.
                        L'unica cosa che ho notato è che va in sbrinamento anche quando la batteria esterna non è molto ghiacciata. Ora che ha fatto neve e notti a meno 5...ghiaccia subito, cioè vicino all'unità esterna Nimbus ho l'unità esterna di un canalizzato Haier che viaggia per ore senza ghiacciarsi mentre la Nimbus diventa un ghiacciolo...boh...non so più che fare e sto usando il canalizzato per non stare al freddo
                        Quello che descrivi è lo stesso che succede a me

                        Commenta


                        • #13
                          Originariamente inviato da darioc1981 Visualizza il messaggio

                          Quello che descrivi è lo stesso che succede a me
                          Va settata la pdc e vedere, hai la 70 cosi' a naso una Volta regolata sei con la taglia centrata, per me ti fa cosi' perche' fa on off e tira sempre a tavoletta.
                          Hai fatto I cambiamenti?

                          Commenta


                          • #14
                            Originariamente inviato da Giuly81 Visualizza il messaggio
                            Inserisci la modalita' silenziosa
                            Ciao Giuly, se ti riferivi a me, la mia di notte è attiva ma non cambia la sostanza purtroppo. Non riesce a raggiungere la temperatura di mandata impostata prima dello sbrinamento...
                            massimi consumi rilevati 2kw in 2 ore quando invece dovrebbe, vista la richiesta, andare a palla e consumare 2,21 kwh erogando 5,43 kw termici a -7 gradi ( dati di targa dichiarati )

                            Commenta


                            • #15
                              Si mi riferivo a te, e' chiaro che la modalita' taglia gli hrz del compressore, quindi di notte eroga meno, di Giorno come va?
                              VAnno viste un po di cose

                              Commenta


                              • #16
                                darioc1981 come sta andando?

                                Commenta


                                • #17
                                  Originariamente inviato da Giuly81 Visualizza il messaggio
                                  Si mi riferivo a te, e' chiaro che la modalita' taglia gli hrz del compressore, quindi di notte eroga meno, di Giorno come va?
                                  VAnno viste un po di cose
                                  Sempre uguale. Cambia poco da modalità silenziosa a piena potenza...ti allego la schermata di oggi. L'aumento di temperatura che si vede dalle 10 e il clima canalizzato che ho acceso per alzare le temperature.
                                  File allegati

                                  Commenta


                                  • #18
                                    Strano, ma ora e' in modalita' silenziosa?

                                    Scusami anche te posta I dati casa, isolamento e il parametro 4.
                                    Temperature esterne di Giorno e notte

                                    Commenta


                                    • #19
                                      No, la modalità silenziosa è solo notturna ( dalle 22 alle 6 mi sembra ).
                                      Pdc nimbus 50s, radiante a pavimento passo 15 in diretta senza testine e termostati, sonda esterna su parete nord, zona climatica E, 2.682gg, Volpiano (To), classe energetica A4 (ma più per gli impianti che per involucro)...110metri quadrati, 55 a piano.

                                      temperature esterna minima ultimi giorni da -5 a -2 circa, massime 4/6 gradi circa...

                                      i parametri menù 4 li mando appena rientro a casa

                                      grazie

                                      Commenta


                                      • #20
                                        Ecco il menù 4
                                        File allegati

                                        Commenta


                                        • #21
                                          Per ora Prova a cambiare tmin e tmax, metti 28 e 45.
                                          Da Domani poi Va seguita e capire bene cosa fare, azzerare Le statistiche e seguire se migliora confort
                                          ​​

                                          Commenta


                                          • #22
                                            Originariamente inviato da Giuly81 Visualizza il messaggio
                                            darioc1981 come sta andando?
                                            Da quando ho aumentato la T massima tira un po' di più, massimo 2.1kW su media oraria, pari a circa 7.5kW termici. Sono ancora pochini, da scheda almeno 8.5-9 dovrei attivare.

                                            La resa termica è stimata, perché nel menu non mi dà dati, neanche la temperatura di ritorno dell'acqua

                                            Commenta


                                            • #23
                                              Originariamente inviato da Giuly81 Visualizza il messaggio
                                              Per ora cambia la tmin a 25° e max 45° credo che Sia il massimo in bassa temperatura.
                                              QUesta nimbus va in diretta Al radiante o miscela e rilancia?
                                              Per stasera lascerei tutto a 23° per far entrare in temperatura casa, ora hai 19° pochini.
                                              CHe temperature esterne hai?
                                              Anche nelle ore piu' calde?
                                              Poi Domani incominciamo a vedere a che minimo gira dal parametro 17.
                                              Credo che non salga perche' bloccata a 35° di max
                                              Esternamente ho tra i -2 di notte e 6-7 di giorno. Nelle ore più calde la temperatura interna sale a massimo 20.5, ma poi riscende la sera.

                                              Commenta


                                              • #24
                                                Originariamente inviato da luca185 Visualizza il messaggio
                                                Ecco il menù 4
                                                La climatica in base a cosa l'hai messa? 0.5 di pendenza e -3 di offset mi sembrano bassini.

                                                Commenta


                                                • #25
                                                  Originariamente inviato da darioc1981 Visualizza il messaggio

                                                  Esternamente ho tra i -2 di notte e 6-7 di giorno. Nelle ore più calde la temperatura interna sale a massimo 20.5, ma poi riscende la sera.
                                                  Qua ce qualcosa che non torna, la 70 arriva tranquillamente a 3800watt e rende 11kw termici, mi posti la schermata sensys principale?
                                                  Via forum e' difficile mandami contatto in privato e ci sentiamo per wazhap

                                                  Commenta


                                                  • #26
                                                    Originariamente inviato da Giuly81 Visualizza il messaggio
                                                    Per ora Prova a cambiare tmin e tmax, metti 28 e 45.
                                                    Da Domani poi Va seguita e capire bene cosa fare, azzerare Le statistiche e seguire se migliora confort
                                                    ​​
                                                    Stamattina ho fatto la modifica come consigliato ed ha spinto un po' di più ma anche fatto 8 gradi questo pomeriggio...

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      Originariamente inviato da darioc1981 Visualizza il messaggio

                                                      La climatica in base a cosa l'hai messa? 0.5 di pendenza e -3 di offset mi sembrano bassini.
                                                      Pendenza e offset li ho regolati in novembre e andava bene con le temperature minime e massime di quel periodo. sono abbastanza convinto che andrebbero bene anche ora se solo la pdc riuscisse a mandare alla temperatura obiettivo che è 32 a 0 gradi, ma non ci arriva mai, sbrina e ricomincia.

                                                      Commenta


                                                      • #28
                                                        Originariamente inviato da luca185 Visualizza il messaggio

                                                        Stamattina ho fatto la modifica come consigliato ed ha spinto un po' di più ma anche fatto 8 gradi questo pomeriggio...
                                                        Tu con la 50 sei un po tirato da quello che dici, pero' anche per te mandami contatto wazhap che via forum e' troppo macchinoso

                                                        Commenta


                                                        • #29
                                                          Ho seguito un po' i parametri stasera e ha sbrinato alle 21.54 22.18 22.42 circa, poi non ho più guardato. Temp esterna 2 gradi. Finito di sbrinare la temperatura evaporatore parte da 0 gradi con 35/40hz e poi scende fino a -5. Teo da 0 a -2/3 ... Poi sale piano piano fino a 69hz, evaporatore a -7 ed è così

                                                          Commenta


                                                          • #30
                                                            Originariamente inviato da Giuly81 Visualizza il messaggio
                                                            Tu con la 50 sei un po tirato da quello che dici, pero' anche per te mandami contatto wazhap che via forum e' troppo macchinoso
                                                            Forse un pelo però a vedere i consumi, che sono stati di massimo 1,8/2 kWh in 2 ore, perciò circa 1 kw ora, con cop 3 ha erogato 3/3,5 kW termici e mantenuto la casa a 19 gradi con -5 ...direi che se eroga i suoi 5 kw a -7 dovrei starci dentro...

                                                            Commenta