Ciao a tutti scrivo per avere vostri consigli in merito a come far funzionare nel modo migliore il mio impianto, ho letto un bel pò di discussioni in materia qui sul forum ma sinceramente mi si sono confuse ancora di più le idee su come gestire l'impianto
Abitazione in Stezzano prov Bg
Altitudine 211 sul livello del mare zona E 2479 GG
Abitazione classe A4 9.92 kw/m2 anno
74 metri quadri, riscaldamento a pavimento
3 termostati, 1 sogg/cucina 1 matrimoniale 1 cameretta
bagno, lavanderia e locale tecnico il riscaldamento si avvia quando all'esterno ci sono sotto i 14 gradi
VMC zehnder con mandate in nelle camere e in soggiorno e riprese nel bagno, lavanderia, cucina e locale tecnico
PDC viessman vitocal 222-S con accumulo interno di ACS 210 litri
Al momento tutti i termostati sono impostati a 20.5 gradi, vedo che scattano raramente ma a volte si ha la sensazione di freddo, nel periodo invernale lavanderia, bagno, locale tecnico e lo scaldasalviette del bagno sono sempre attivi sotto i famosi 14 gradi, noto però che la PDC parte magari per 5/10 minuti e poi si ferma, cosi per parecchie volte durante il giorno anche 30/40 volte in una giornata.
Non sò se sia il modo corretto di funzionare, anche perchè di notte sento parecchio il rumore dell'acqua che passa nel collettore per via del circuito poco lungo, facendo una prova a fare scattare il termostato della cameretta il rumore cessa all'aperture della valvola di zona, infatti vi volevo anche chiedere se posso fare girare l'acqua nei 3 split idronici che ho installato senza usarli per riscaldare
Spero che qualcuno mi possa dare delle indicazioni, se servissero altre info o altri dati cercherò di fornirveli nel modo più preciso possibile
Grazie
Abitazione in Stezzano prov Bg
Altitudine 211 sul livello del mare zona E 2479 GG
Abitazione classe A4 9.92 kw/m2 anno
74 metri quadri, riscaldamento a pavimento
3 termostati, 1 sogg/cucina 1 matrimoniale 1 cameretta
bagno, lavanderia e locale tecnico il riscaldamento si avvia quando all'esterno ci sono sotto i 14 gradi
VMC zehnder con mandate in nelle camere e in soggiorno e riprese nel bagno, lavanderia, cucina e locale tecnico
PDC viessman vitocal 222-S con accumulo interno di ACS 210 litri
Al momento tutti i termostati sono impostati a 20.5 gradi, vedo che scattano raramente ma a volte si ha la sensazione di freddo, nel periodo invernale lavanderia, bagno, locale tecnico e lo scaldasalviette del bagno sono sempre attivi sotto i famosi 14 gradi, noto però che la PDC parte magari per 5/10 minuti e poi si ferma, cosi per parecchie volte durante il giorno anche 30/40 volte in una giornata.
Non sò se sia il modo corretto di funzionare, anche perchè di notte sento parecchio il rumore dell'acqua che passa nel collettore per via del circuito poco lungo, facendo una prova a fare scattare il termostato della cameretta il rumore cessa all'aperture della valvola di zona, infatti vi volevo anche chiedere se posso fare girare l'acqua nei 3 split idronici che ho installato senza usarli per riscaldare
Spero che qualcuno mi possa dare delle indicazioni, se servissero altre info o altri dati cercherò di fornirveli nel modo più preciso possibile
Grazie