  • come valore ci sta..ma non sui prelevati, ma sugli SCAMBIATI..occhio..
    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

    Commenta


    • ok.
      SSP dovrebbe essere allora:
      ES = 2000
      CEI 0.0649 x 2000 = 129,8
      OE 0,0633 x 3500 = 221,5
      CUS 0,14

      CSS = (CEI)129,8 +((CUS) 0,14* (ES) 2000) = 129,8 + 280 = 409,8

      Costo bollette 1050 ipotizzando in 0,3 il costo di acquisto medio in D2 (tutto compreso totale bollette/KWh prelevati) per 3500 Kwh
      Può essere ?

      1050 - 409 = 641 costo energia elettrica globlale per riscaldameto e uso domestico (ipotesi con PDC) per stagione prossima.

      Se non ho fatto errori mi sembra che funziona ...
      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
      EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

      Commenta


      • si è cosi.. e cioè 260 euro in meno rispetto a tenere solo il gas..ma SOLO se elimini anche il FISSO del contratto gas.. altrmenti 140
        ci siamo?
        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

        Commenta


        • mi sfugge qualcosa ,,,,
          nei 641 euro sono compresi anche i consumi domestici quindi per avere un costo relativo al solo riscaldamento devo sottrarre altri 150 euro che sono il costo reale (spesa enel - SSP) per un consumo annuo di circa 1500 Kwh.

          Quindi il costo del riscaldamento da solo è di 641-150 = 490 (circa la metà del gas)

          Vero che restano 120 circa di fisso per il contatore metano.
          Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
          EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

          Commenta


          • Si concordo..la spesa annua di 640 euro di ee +120 di fisso gas per risc e EE è da confrontare con la spesa attuale (a regime) di 900 di gas+ 150 di di EE attuale (netto SSP..non ho controllato questa cifra ma a naso potrebbe essere corretta)...sarebbe un risparmio di 290 euro anno..piu o meno siam sempre li.. eliminando fisso gas migliora molto..mettendo 1,5 di fv in piu migliora ancora...
            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

            Commenta


            • se mi decido penso che mi muoverò in questo modo:

              Acquisto PDC Aquarea split alta connettività 5Kw termici + centralina HPM 4000 €
              intervento frigorista x montaggio e primo avvio 500 €
              Materiale elettrico ed idraulico x installazione 400 €
              Manodopera fai da te come per resto impianto termico 0 €

              Totale 4900 €
              detrazione 50% 2450 €

              per il distacco da gas temporeggio una stagione

              Qualcuno mi sa dare indicazioni di rivenditori on line di queste PDC ?
              Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
              EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

              Commenta


              • avendone la capacità..mi pare un ottimo programma...se lo fai , poi tienici informati...
                CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                Commenta


                • ok sicuramente ....
                  grazie ancora a te marco e a sergio per l' apporto costruttivo al progetto ..
                  Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                  EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                  Commenta


                  • Ok sui conti, finalmente ci siamo capiti... Attenzione che 5 kW a me sembran pochini se togli la caldaia, fatti consigliare la taglia della PDC da un termotecnico prima di ritrovarti con la moglie che ti rincorre col mattarello quando fa freddissimo...
                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                    Commenta


                    • 5 kw o 7 kw ? è un dubbio che mi sono posto anch'io ....
                      la casa è ln classe B prossima alla C EP 56,96 Kwh/mqa e abitandola in questi 4 anni ne posso confermare il fabbisogno termico reale che è quello esposto nei post precedenti.
                      i consumi giornalieri di metano nelle giornate prossime a 0° (8/9 mc) mi confermano un fabbisogno termico orario di 90/24= 3,75 Kwt
                      il modello da 5kw secondo le caratteristiche riportate da panasonic fornisce a 2° e -7° 4,2 Kwt quindi ci sto dentro.
                      Ho comunque sempre il termocamino da 16 Kw all' acqua, quindi in giornate veramente fredde avrei sicuramente per il primo anno la caldaia e tc per gli anni successivi se effetuo il "guado" il solo tc che basta e avanza da solo per casa e acs.
                      Ultima modifica di fabioe; 18-06-2014, 20:06.
                      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                      EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                      Commenta


                      • Avendo termocamino , come dici tu, se per tre serie devi fare fuoco, pace....non sarà la fine del mondo...
                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                        Commenta


                        • Ma il termocamino lo usi anche per acs? Ti voglio vedere a riscaldarti e fare acs a 50 gradi con fuori -5 con una 5 kW nominali... Attenzione a fare i conti solo col riscaldamento...

                          Io, che ho consumi simili ai tuoi (ma ho T operativa sui 40 gradi sul riscaldamento per via di impianto misto radiante - termosifoni) e col sole riesco a riscaldarmi col solo solare termico anche a dicembre e gennaio, non ho mai preso in considerazione meno di 7 kW per una eventuale sostituzione della caldaia con PDC.
                          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                          Commenta


                          • @Fabioe
                            Hai considerato 90/24 ma la macchina non lavorerà mai ininterrottamente 24/24. Ci sono sbrinamenti e produzione ACS, io considererei 20 ore totali giornaliere.
                            Se in futuro vuoi eliminare il metano, secondo me devi scegliere la 7 kW della stessa serie che a -7° sviluppa una potenza di circa 5,1 kW.

                            Solite raccomandazioni, regolazione climatica, in diretta, senza termostati.

                            @Sergio
                            L' ACS in accumulo la fai anche con 1 kW, ci metti solo più tempo…


                            Ciao
                            Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"

                            Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
                            http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html

                            Commenta


                            • Fabio ma che delta costo avresti fra le 2?
                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                              Commenta


                              • Si Jek, ho capito ... ma più tempo ci metti per l'acs e meno tempo ti riscaldi, e se fuori fa freddo magari ti serve anche quello. Comunque vedo che sulla taglia siamo d'accordo, che sia per un motivo o per un altro cambia poco.
                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                Commenta


                                • Le considerazioni in merito alle reali ore di funzionamento x riscaldamento della PDC fatte da jekterm sono importanti ed io nel mio calcolo non ne avevo tenuto conto.
                                  teniamo conto del fatto però che nel fabbisogno medio giornaliero 8/9 mc gas c' è inserito anche il consumo x ACS e che nelle giornate con temperatura più mite come nell' inverno passato il consumo scende a 6/7 mc.

                                  A questo punto si apre anche un capitolo dedicato all' installazione, sopratutto tenendo conto della configurazione attuale del mio impianto.
                                  Ricapitolo brevemente impianto:

                                  - Caldaia beretta con produzione istantanea di ACS
                                  - accumulo tank in tank 800/150 doppio serpentino (tc sopra - solare termico sotto) collegato al ritorno della caldaia tramite valvola deviatrice motorizzata gestita da centralina beretta per il solare termico con logica di apertura alla sola presenza in accumulo di temperatura superiore al ritorno dell' impianto.
                                  - separatore idraulico (caldaia sul primario - sul secondario pompa per 3 termoarredi + pompa per pavimento radiante con relativa valvola miscelatrice caleffi gestita da apposita centralina climatica)
                                  - ACS gestita con deviatrice comandata da centralina solare beretta (se accumulo supera i 40° uscita diretta a impianto distribuzione, se accumulo sotto 40° transito in caldaia) questo è stato fatto per la lunghezza tubazioni x ACS tra accumulo e caldaia installata esternamente a locale tecnico, così i tempi di arrivo H2o in temperatura ai rubinetti diminuisce notevolmente e si ha anche meno spreco della stessa.
                                  - ho anche impianto di ricircolo termostatato e controllato da timer ad orari prestabiliti (ovviamente solo ad accumulo carico) ultima implementazione è l' esclusione del ricircolo se inserita centralina di allarme.

                                  L' ipotesi è di inserire la PDC (riscaldamento) in parallelo alla caldaia fino all' eventuale rimozione del gas.
                                  Per l' ACS nell' accumulo Tank in tank ho qualche dubbio, allego il disegno del tank in tank
                                  :Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   kmb 800-150.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 123.9 KB 
ID: 1945102

                                  la differenza tra la PDC 5 e 7 KW è circa 300 €
                                  Qualcuno sa indicarmi qualche altro rivenditore on line oltre a quello che si trova sulla baia ?
                                  Ultima modifica di fabioe; 19-06-2014, 11:25.
                                  Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                  EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                  Commenta


                                  • per 300 euro lordo detrazioni metti la grande, ovvio.

                                    io ti posso dire come ho fatto io..con la pdc sono entrato nel collettore da dove poi ho i circuiti derivati. In emergenza chiudo 1 valvola lato pdc e apro lato caldaia. la miscelatrice del mio radiante ha sua centralina, la metti al massimo e te la apre tutta, e poi usi la climatica della pdc... tieni la pompa pdc con portata elevata e in tal modo ti assicuri che la T di mandata pdc sia la stessa della mandata al radiante, o la massimo 1 grado sotto.


                                    in estate con un relè faccio partire pompa ricircolo sotto orologio programmatore negli stessi orari in cui programmo il raffrescamento radiante...e manualmente blocco le miscelatrici tutte aperte..la T la metto a punto fisso 19 sulla pdc.

                                    Se la tua miscelatrice la gestisce la cadaia che deve stare spenta, fai in inverno come in state, blocchi valvola aperta e ecciti teleruttore per far andare pompa sotto orologio, o sotto sonda interna ambiente.

                                    Ovvio i termoarredi vanno alla T del radiante, ma io per verita li tengo spenti comunque, bago arriva a 20 gradi solo col radinate e al bisogno integro in 2 minuti con stufetta ad aria.

                                    Per eliminare pompa ricircolo, potresti andare diretto sul circuito radiante (con un collettore bilanciato anche radiante + termoarredi), visto che obiettivo a medio è poi levare la caldaia e allaccio gas..diventa gia un lavoro definitivo

                                    Poi con una deviatrice sono andato al boiler acs..io non avevo istantanea..tu con una deviatrice potresti fare carico a 50 gradi della parte alta del tuo puffer
                                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                    Commenta


                                    • Solito casino con il termocaminetto...
                                      Sarebbe bello poter tirare via la pompa del radiante e inserire la PDC...
                                      Si potrebbe, tramite termostato in accumulo, escludere la regolazione chiudendo la miscelatrice del tutto.
                                      Ti trovi PDC diretta su radiante, due valvole tre vie sull' accumulo dove si prepara ACS e termoarredi. In caso che venga acceso il fuoco, si abilita la regolazione climatica della miscelatrice, il compressore PDC non parte ma la pompa continua a girare.

                                      In questo modo riesci a fare tutto in modo molto semplice.

                                      Ciao
                                      Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"

                                      Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
                                      http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html

                                      Commenta


                                      • FORSE una soluzione sarebbe usare il serpentino alto per la PDC , mc e rc con termocamino, rp ritorno pavimento e mi mandata ala pdc.

                                        In tal modo la pdc in risc. va in diretta sul radiante senza pompa rilancio e miscelatrice e il suo ritorno preriscalda ACS e comunque ha piu acqua a disposizione...se il solare o il termocamino apportano, il ritorno preleva e la pdc non parte ma fa circolare se accesa...e con deviatrice va a scaldare serpentino alto se necessario.

                                        eventualmente la mc (che arriva dal termocamino)potrebbe (con bypass azionabile manualmente) prima andare nel circuito termoarredi e poi al puffer...con la logica che se nei 4-5 gg di gran freddo la pdc non basta e accendo il termocamino, comunique posso sfruttare anche i termoarredi che ho, sino a quando alimento termocamino.
                                        Ultima modifica di marcober; 19-06-2014, 16:14.
                                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                        Commenta


                                        • grazie per i consigli,
                                          per il momento l' idea è quella di lasciare la base dell' impianto come è impostata ora.
                                          utilizzerei le due pompe (PDC sul circuito primario del separatore e pompa radiante a valle della miscelatrice pavimento)
                                          Risparmierei comunque energia rispetto alla situazione attuale in quanto la pompa in caldaia è tradizionale con un consumo sui 75 w mentre quella della PDC è di tipo a basso consumo come quella sul radiante.
                                          Imposterei la curva climatica della PDC il più possibile simile a quella della centralina miscelatrice climatica.
                                          Così in caso di accensione del termocamino il lavoro di miscelazione è comunque garantito.
                                          Per ACS manderei l' uscita del modulo idronico all' attacco più alto del tank mentre il rientro lo spillerei sotto ll' uscita mediana che va all' impianto.

                                          Non ho capito se il modulo idronico ha già la deviatrice per ACS.
                                          Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                          EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                          Commenta


                                          • Ma si..unico piccolo inconveniente, MI PARE (non avendo schema impianto)...scaldi una parte di puffer con la PDC a T di sanitaria e poi te lo porti via nel riscadamento..ma saranno pochi litri.. ma se non lo fai, non riesci a integrare col termocamino..
                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                            Commenta


                                            • Sto perfezionando l'acquisto dell' aquarea alta connettività.
                                              Non mi pare che nelle caratteristiche fornite da panasonic ci sia anche la profondità massima di modulazione in potenza.
                                              Qualcuno che ha esperienza sul campo con queste macchine mi sa indicare quale è la potenza minima che può fornire il modello da 7Kw in fase di riscaldamento ?
                                              Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                              EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                                Sto perfezionando l'acquisto
                                                Chiedere i dati direttamente dove stai acquistando? Ci sarà una cavolo di assistenza tecnica in zona… Non c'è e/o non hanno dati da fornire? Io avrei forti dubbi sull'acquisto…
                                                Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"

                                                Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
                                                http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html

                                                Commenta


                                                • sulle brochure in effetti non lo scrivono, grave mancanza..ma magari sul loro sito nei doc scaricabili dai progettisti di certo esiste..non so se puoi scaricarli con una semplice registrazione.. di solito scendo a meta della Pot NOMINALE...1/3 della MASSIMA
                                                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                  Commenta


                                                  • @ jakterm
                                                    Acquisterò probabilmente tramite un magazzino di materiale idraulico che normalmente non tratta queste macchine, ma che mi applica un prezzo vantaggioso.
                                                    Quindi loro non mi sanno fornire dettagli oltre a quanto si trova sul sito e sui pdf scaricabili.
                                                    Il call center panasonic mi ha indicato un centro di assistenza di zona che al di la della disponibilità e della cortesia telefonica, non mi sa fornire ulteriori approfondimenti in quanto operano come assistenza sulle pompe di calore rotex da molto tempo, ma per questo marchio da pochi mesi.
                                                    La mia scelta è caduta su questi modelli perchè sono gestibili mediante centralina opzionale HPM, in funzione della produzione dell' impianto FTV e dei consumi istantanei dell' impianto elettrico domestico. Ho intenzione di mantenere la fornitura enel D2 attuale.
                                                    Leggendo anche i primi post di questa discussione di qualche anno fa, mi sembrano comunque macchine con caratteristiche non inferiori ad altri marchi più blasonati, che hanno subito anche ulteriori aggiornamenti nelle versioni odierne.

                                                    @ marcober
                                                    esiste un sito dedicato agli installatori, proverò a registrarmi se me lo consentono e a scaricare ulteriore documentazione.
                                                    Metà della potenza nominale 7kw sono 3,5 più o meno quello che dovrebbe fornire in giornate invernali non troppo rigide.
                                                    Quindi vorrebbe dire che nei giorni miti di mezza stagione il funzionamento sarebbe spesso ON/OFF ....
                                                    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                    EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                                    Commenta


                                                    • Si, è così. Contrastabile col fatto che il radiante ha una certa inerzia e quindi nelle mezze stagioni potresti fare cicli on di alcune ore, intervallati poi da più ore di freddo per dare tempo al massetto di perdere un paio di gradi.
                                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                      Commenta


                                                      • sarebbe meglio comunque una modulazione più profonda e quindi una potenza minima inferiore ...
                                                        Visto che dai conti fatti x il fabbisogno termico dovrei starci comunque, non sarebbe meglio ripiegare sulla 5Kw che tra l' altro mi sembra abbia anche COP migliori ...?
                                                        Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                        EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                                        Commenta


                                                        • @fabioe
                                                          Non voglio essere l' uccello del malaugurio,ma se hai bisogno di assistenza e questi non ne vengono fuori cosa fai? Butti via tutto perchè non hanno o non riescono a reperire documentazione tecnica?
                                                          Il magazzino di materiale idraulico acquisterà da un rappresentante di zona, vuoi che non abbia documentazione tecnica???

                                                          Comunque nel sito Panasonic:
                                                          PanasonicProClub
                                                          Trovi una sezione dedicata ai professionisti, prova a registrarti, dovresti riuscire a reperire un pò di info in più...
                                                          Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"

                                                          Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
                                                          http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html

                                                          Commenta


                                                          • Quello che mi hanno risposto al centro assistenza in buona sostanza è che queste macchine le conoscono ma da poco tempo, perciò non hanno ancora un' esperienza sul campo.
                                                            In realtà devo contattare in giornata un loro tecnico che mi può dare ulteriori informazioni.

                                                            Sul sito Panasonicproclub mi sono già registrato e sono in attesa della mail di conferma che mi dovrebbe attivare l' account.
                                                            Spero che mi consentano l' accesso pur non essendo installatore ...
                                                            Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                            EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                                            Commenta


                                                            • Faccio al caso tuo!! 365 giorni fa ho comprato una aquarea split caldo/freddo da 7kW. Il prodotto è molto buono, qualche limite sulla accessibilità e modulazione della stessa. Il compressore modula da 12 a 65 (una scala dei giri al minuto suppongo)... In estate non ha alcun problema nella modulazione in raffrescamento e quindi riesce a modulare a fondo senza alcun problema dai test fatti riesce a fornire da 1 a 6,5 kW. In inverno, aimè, non modula così a fondo a livello inferiore nel senso che il compressore non scende sotto i 34-35 (sempre di quella scala che si legge sui comandi di gestione della macchina) e quindi se non è ben proporzionata con le necessità calorifiche inevitabilmente produce più calore di quel che viene richiesto e quindi quando vede un delta T superiore a 2°C per un periodo di almeno 3 minuti la pompa riconosce di aver esagerato e si spegne... attendendo la discesa della temperatura dell'acqua per poi ... ripartire... Sto approfondendo anche io questa problematicità per vedere se la macchina può essere settata diversamente... E' un vero peccato che abbia questo limite!! La mia salvezza è stata che non ho sovradimensionato la macchina rispetto alle mie esigenze e quindi ho cambiato altre piccole impostazioni dell'impianto è ho quasi totalmente risolto il problema! Ma vorrei risolvere questa "anomalia" direttamente sulla macchina...