Ok ma visto che viene gli faccio impostare una climatica base per una casa ben isolata e non un fisso a 35. 35 è un esagerazione. Hai un idea di che valori inserire? Una climatica tipo.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
PDC Panasonic Aquarea
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Con la formula del calcolo di dimensionamento della PDC cambiando la T esterna ottieni gli ipotetici kW medi per ogni temperatura esterna, trovi quindi la T di mandata media a cui dovresti mandare ai termosifoni/radiante.
Esempio:
Te -5 P= 3,4 kW -> T mandata = 35,5°C con Dt = 5 T finale = 35,5+5/2 = 38°C
Te -4 P = 3,2 kW -> T mandata = 35,0°C -> 37,5°C
...
Te +7 P= 1,8 kW -> T mandata = 30,5 -> 33°C
etc..
E' una prima stima che poi puoi affinare con gli impatti reali
Commenta
-
Originariamente inviato da by_xfile Visualizza il messaggioBuona sera, nell'attesa che si parta con i lavori ( in attesa delle sanatorie) io continuo a prender dati.
stando alle stime dovrei stare su una 3 o 5 o max 7 kW i dati ancora non li ho , il tecnico a breve non ha tempo di fare per ape e simulazione fine lavori, ma ora il mio chiodo fisso è essendo che la macchina dovrebbe lavorare in H24 e non tengo conto dei 15gg di gennaio, al minimo quanti wat consuma una stima di ogni taglia, non da targa ma se pos
sibile dati reali.
Altro dato che mi interessa è il consumo di gennaio io sono in zona E gradi giorni 2525 o se c'è una formula per vedere i consumi
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioinfoUltima modifica di by_xfile; 05-05-2021, 19:15.
Commenta
-
Originariamente inviato da by_xfile Visualizza il messaggiola macchina dovrebbe lavorare in H24 e non tengo conto dei 15gg di gennaio, al minimo quanti wat consuma una stima di ogni taglia, non da targa ma se possibile dati reali.
i
Commenta
-
Dipendè dalla taglia e dalla richiesta della casa. In linea di massima, le ultime serie taglia7/9 alta connettività, hanno registrato tra gli utenti assorbimento in riscaldamento tra i 350 ed i 500W. Frequenza compressore tra i 18/21 Hz. Sono comunque dati che lasciano il tempo che trovano, ci sono moltissime variabili in gioco, in primis la temperatura esterna. Non sono dati che vi possono servire. E comunque indietro li trovate. In raffrescamento, assorbimento e frequenza hanno fatto registrare valori inferiori. Le taglie 3 e 5 ovviamente scendono di più.. Ripeto, non capisco a cosa vi possano servire se non ad avere una idea della potenzialità delle macchine,ma magari non rispecxhieranno la vostra situazione. Infatti ci sono utenti che vuoi per le caratteristiche della casa o dell'impianto, questi valori non li hanno mai visti. Per la T-CAP i dati sono ancora diversi. In sintesi, non vi servono a nulla. Dovrete vedere la vostra situazioneUltima modifica di fedonis; 07-05-2021, 18:12.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioDipendè dalla taglia e dalla richiesta della casa. In linea di massima, le ultime serie taglia7/9 alta connettività, hanno registrato tra gli utenti assorbimento in riscaldamento tra i 350 ed i 500W. Frequenza compressore tra i 18/21 Hz. Sono comunque dati che lasciano il tempo che trovano, ci sono moltissime variabili in gioco, in primis la temperatura esterna. Non sono dati che vi possono servire. E comunque indietro li trovate. In raffrescamento, assorbimento e frequenza hanno fatto registrare valori inferiori. Le taglie 3 e 5 ovviamente scendono di più.. Ripeto, non capisco a cosa vi possano servire se non ad avere una idea della potenzialità delle macchine,ma magari non rispecxhieranno la vostra situazione. Infatti ci sono utenti che vuoi per le caratteristiche della casa o dell'impianto, questi valori non li hanno mai visti. Per la T-CAP i dati sono ancora diversi. In sintesi, non vi servono a nulla. Dovrete vedere la vostra situazione
grazie mille della risposta
Commenta
-
Originariamente inviato da by_xfile Visualizza il messaggio
grazie mille della risposta
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioOk ma visto che viene gli faccio impostare una climatica base per una casa ben isolata e non un fisso a 35. 35 è un esagerazione. Hai un idea di che valori inserire? Una climatica tipo.Ultima modifica di fedonis; 07-05-2021, 20:29.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioFigurati, solo tieni presente che ogni situazione e' a se stante. Sono valori registrati da vari utenti, che danno piu' o meno una idea, ma come ben sai, ogni situazione e' a se. Per l'altra questione, quando vuoi. Io ho un piastre. In ogni caso puoi tranquillamente scrivere in pvt.
Avrei un altra richiesta chi poi passarmi un libretto uso e manutenzione tanto per avere un idea grazie mille
Commenta
-
Per il libretto, non devi chiedere a nessuno. Scaricalo da Panasonic.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
- 1 mi piace
Commenta
-
Nella brochure del sito Panasonic è presente un nuovo modello aggiuntivo Acquarea high performance all in one compact J generation R32. Dalle caratteristiche vedo che rispetto alle precedenti la profondità è calata ed ora è 600 mm, l'altezza è calata ed ora è 1650 mm, il materiale per isolamento del serbatoio è cambiato pur rimanendo con ERP in A+, il collegamento dei tubi acs, riscaldamento e unità esterna è dall'alto. Qualcuno ha avuto modo di toccarla con mano e valutarla?
Commenta
-
No ti prego non dirmi questo. Ho preso una generazione j 6mesi fa. Devo ancora fare avviamento. Non ditemi che stanno rilasciando un nuovo importante aggiornamento.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Commenta
-
E' la versione compatta della generazione J, nessun "nuovo aggiornamento" (che comunque tra qualche mese arriverà...)Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
Commenta
-
Tra meno di due anni ci sarà una ulteriore nuova generazione. La tecnologia corre. Normale.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
- 1 mi piace
Commenta
-
Buon giorno, vi chiedo ancora una informazione sulla Acquarea high performance all in one compact J generation R32, dal manuale noto che l'unità esterna splittata da 9 Kw prevede 1,27 kg di gas R32 e con tutte le restrizioni vi chiedo se posso installarla un un bagno di 6,15 metri quadri ? Sul manuale di istruzioni parla di 1,8 Kg di gas R32 come limite per le restrizioni, qualcuno sa se posso installarla?
Grazie in anticicipo.
Commenta
-
Scusa, vuoi installare una unità esterna in un bagno? Vuoi il polonord in casa?
Ancora: di quali restrizioni stai parlando?
Comunque, non puoi installare una unità esterna in un locale chiuso. A prescindere dalla quantità di gas in essa contenuta.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioScusa, vuoi installare una unità esterna in un bagno? Vuoi il polonord in casa?
Ancora: di quali restrizioni stai parlando?
Comunque, non puoi installare una unità esterna in un locale chiuso. A prescindere dalla quantità di gas in essa contenuta.
Commenta
-
Originariamente inviato da guzziflorida Visualizza il messaggioBuon giorno, vi chiedo ancora una informazione sulla Acquarea high performance all in one compact J generation R32, dal manuale noto che l'unità esterna splittata da 9 Kw prevede 1,27 kg di gas R32 e con tutte le restrizioni vi chiedo se posso installarla un un bagno di 6,15 metri quadri ?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Scusate, mi sono letto la pagina 71 e sono anche andato a leggere il manuale della Daikin r32 per confronto. Le prescrizioni sono equivalenti. Comunque io interpreto che se la quantità è inferiore a 1.84kg allora non c'è alcuno requisito di superficie minima. Forse qui nel manuale Daikin è scritto ancora più chiaro.
Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioScusate, mi sono letto la pagina 71 e sono anche andato a leggere il manuale della Daikin r32 per confronto. Le prescrizioni sono equivalenti. Comunque io interpreto che se la quantità è inferiore a 1.84kg allora non c'è alcuno requisito di superficie minima. Forse qui nel manuale Daikin è scritto ancora più chiaro.
Ultima modifica di Mark VI; 21-05-2021, 07:37.Codice amico Octopus --> disponibile con messaggio privato
Commenta
-
R32 è leggermente infiammabile. Meglio avere un locale areoso. Ma in base alla mia lettura sotto 1.84kg non ci sono prescrizioni di superficie. Io desumo (mia logica personale) che per carichi sotto 1.84kg, la potenziale fuga di gas non dia rischi significativi tanto che il manuale non prescrive alcun requisito aggiuntivo. Poi ovviamente ognuno ha la propria sensibilità.
La tabella 1 per me è fuorviante se letta velocemente.
Il senso della Tabella I e Tabella II va interpretato così:
- Se il carico è superiore a 1.84KG
- Se ci sono 2 ambienti collegati con bocchette di areazione
- L'ambiente con la macchina deve rispettare le dimensioni della tabella I
- L'ambiente vicino collegato con le bocchette a quello con la macchina deve rispettare le dimensioni totali come da tabella II
- Le bocchette tra ambiente con macchina e quello vicino devono rispettare la tabella III
Infatti la tabella II che reppresenta la superficie totale dei due ambienti, parte da 1.84kg. Quindi sotto non ci sono prescrizioni. Sopra 1.84KG devi avere almeno 2 ambienti che rispettino in totale le specifiche di Tabelle I, II e III.
Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
Buongiorno
Sto per concludere l'ordine di acquisto per Panasonic aquarea j 9kw splittata con ecocombi 1 pdc cordivari
Ho solo alcuni dubbi, ovvero
nel cordivari mi consigliate di mettere uno o più termometri (oltre alla sonda pdc) per verificare la stratificazione dell'acqua o son soldi buttati?
Essendo pdc sotto i 12kw nominali ho letto sul sito curit che non va fatta nessuna registrazione e non è necessaria manutenzione programmata tipo caldaia. E' corretto?
Ho una vecchia sonda esterna appartenente al sistema rotex che andrò a sostituire, posso collegarla alla pcd per la rilevazione della temperatura esterna?
Grazie
Commenta
-
Ciao io ho una pompa monoblocco acquarea HT da 9kw e un accumulo di acqua da 300 da 5 anni, nell’accumulo ho solo un termometro e la sonda della pompa: mai avuto problemi. CiaoFotovoltaico 6kw esposizione sud, moduli Qcells, PDC monoblocco Panasonic Aquarea HT 9kw, boiler Cordivari 300lt, stufa legna Lotus con pietra ollare, termosifoni in ghisa. Classe Involucro E, Zona climatica E.
Commenta
-
Originariamente inviato da MauroM76 Visualizza il messaggioBuongiorno
Essendo pdc sotto i 12kw nominali ho letto sul sito curit che non va fatta nessuna registrazione e non è necessaria manutenzione programmata tipo caldaia. E' corretto?
Grazie
In lombardia è corretto se quella è l'unica pompa di calore perchè si sommano le potenze di tutti gli impianti di climatizzazione presenti nell'abitazione.
Se hai anche solo uno split per il condizionamento e superi i 12kw sei obbligato all'iscrizione e alla verifica periodica di tutti gli apparecchi.
In altre regioni è diverso e devi cercare la legge regionale.
Commenta
-
Originariamente inviato da MauroM76 Visualizza il messaggioEssendo pdc sotto i 12kw nominali ho letto sul sito curit che non va fatta nessuna registrazione e non è necessaria manutenzione programmata tipo caldaia. E' corretto?
Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
Commenta
-
ciao a tutti,
ho ricevuto un preventivo per installazione una monoblocco Aquarea da 9kw (WH-MDC09JE5).
L'installazione nel mio caso è molto semplice in quanto l'impianto è già esistente (volano sul ritorno già presente, tutto in bassa T) e la PCD in questione sarà al solo servizio del riscaldamento (quindi no ACS, no boiler aggiuntivo).
L'intervento in questione richiede:
- bypass con valvole manuali del circolatore riscaldamento esistente
- esecuzione fori passanti interno/esterno
- collegamento della PCD considerando che i tubi collegamento saranno lunghi al massimo mezzo metro (la PCD sarà proprio dietro l'attuale circolatore che va bypassato)
- collegamento elettrico (nel locale c'è già un quadro predisposto)
- fornitura e installazione defangatore
Facendo una veloce ricerca su web la pompa di calore in questione viene venduta da un ecommerce a 3078+iva.
Ora, è possibile che per fornitura e installazione venga fuori un preventivo di 8200e + iva?
Non sono esperto in materia e il messaggio non è per polemizzare, ma come si passa da 3000 a 8000 ???
Mi è sempre stato oscuro questo topic dei costi di installazione delle PCD in quanto vedo prezzi di fornitura+installazione abbastanza alti (anche pubblicati sul forum) ma online cominciano a vedersi in chiaro dei prezzi anche molto inferiori.
Inoltre, per una monoblocco non capisco d'avvero, visto che ha semplice mandata/ritorno. Direi però che non lo capisco neanche per le splittate, visto che la manualità e competenza aggiuntiva è equiparabile a quella di un'installazione di un condizionatore ad aria.
Qualcuno mi da la chiave di lettura?
Grazie mille e buona giornata.
Commenta
-
Originariamente inviato da Spagho Visualizza il messaggiociao a tutti,
ho ricevuto un preventivo per installazione una monoblocco Aquarea da 9kw (WH-MDC09JE5).
Francamente mi sembra un preventivo abbastanza in linea col mercato attuale. Io per la stessa caldaia, ma con anche bollitore e qualche intervento sull'impianto sono poco sopra i 10.000€ (facendo il 110% devo fare anche computo metrico con analisi prezzi di ogni singola valvola che viene installata ed è ben sotto il massimo).
Considera che devi aggiungere (butto voci a caso in ordine sparso) schede extra per PDC (ad esempio per il wifi), collaudo / garanzia PDC, valvole varie per installazione, volano termico, defangatore, carotaggio dei muri, manodopera ...
Se comunque pensi che buona parte di queste voci per te non siano applicabili perchè c'è già tutto, prova a farti fare un secondo preventivo da un altro cosi' puoi confrontare.Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
Commenta
-
Ormai.. prezzi da 110. E già prima erano sostenuti dal fatto che "tanto c'è il bonus 65%.." "poi lo scarichi..".
Più che altro mi preoccupa che nei preventivi per le pompe di calore su impianti già esistenti non vedo mai il lavaggio impianto. Se non lo chiedi espressamente neanche lo fanno e invece sarebbe obbligatorio per fare un'installazione a regola d'arte.
Commenta
Commenta