Ho fatto un ampliamento dell'abitazione ed ho aggiunto altri 75mq (45mq piano giorno e 30mq piano notte) di radiante a pavimento che si aggiungono ai 135mq attuali sempre su due livelli.
Praticamente ho 4 collettori di zona 2 per ogni livello. Attualmente ho una aquarea 9kw e devo collegare una aquarea 5k in aggiunta a quella esistente. (il dimensionamento non mi permetteva di gestire tutto con la pdc 9kw attuale ed ho preferito aggiungere una pdc più piccola piuttosto che metterne una più grande, anche in funzione di una futura divisione immobiliare.) ero interessato a conoscere qualche esperienza in merito alla gestione di due pdc in cascata ed i relativi schemi di collegamento(inerziale, pompe di rilancio etc). Attualmente vado in diretta su pavimento
Commenta
-
so he ci sono esempi di collegamento in cascata, sia sul sito che sui libretti di installazione. Ma come dicevo, personalmente non ho mai approfondito la questione, preferisco evitaredi parlare di cose delle quali non ho conoscenza diretta. Onestamente la farei funzionare (la piccola) per gli affari suoi. Immagino che acs tu la faccia con la nove, ed anche in cascata, continuo a immaginare tu mantenga un solo accumulo. Falla funzionare come macchina a se stante. Tanto 75 metri non sono un problema.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Volevo lasciare la 5kw per fatti suoi ma nella mezza stagione avrei l'handicap di lavorare con 2 macchine quando la 9kw ce la farebbe,quindi maggiori consumi elettrici. La sanitaria la farò fare alla 5kw che in teoria è la pdc che dovrebbe accendersi di meno così da non avere off della 9 su riscaldamento.
Accumulo rimarrà uno.
Con questo schema delle pompe in cascata immagino che sarei costretto a mettere un inerziale e 4 pompe di rilancio.
Commenta
-
Originariamente inviato da Giost Visualizza il messaggioVolevo lasciare la 5kw per fatti suoi ma nella mezza stagione avrei l'handicap di lavorare con 2 macchine quando la 9kw ce la farebbe,quindi maggiori consumi elettrici. La sanitaria la farò fare alla 5kw che in teoria è la pdc che dovrebbe accendersi di meno così da non avere off della 9 su riscaldamento.
Accumulo rimarrà uno.
Con questo schema delle pompe in cascata immagino che sarei costretto a mettere un inerziale e 4 pompe di rilancio.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Inizia a cercare gli schemi di Panasonic o chiedere ad un CAT cosa prevede Panasonic per questo tipo di collegamento. Dagli schemi che ricordo è previsto un collegamento in parallelo.
Il gestore della cascata costava (anni fa... 2018) un migliaio di euro.Ultima modifica di nanotek; 07-11-2022, 14:06.
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
Chi ti ha fatto la prima accensione? Anche in pvt. Che poi non capisco, se sono il CAT, in sede di prima accensione possono chiamare direttamente Panasonic e gli danno istruzioni in diretta se qualche cosa sfugge o hanno un problema. Puo' essere che sia semplicemente settato il sensore di zona 2 ma non c'e'? E non hanno verificato? Hai il libretto uso e manutenzione? Va beh, te lo allego.Vai a pag 62 e vedi come abilitare o disabilitare il controllo su due zone. Ma prima di tutto si deve capire se le hai due zone. Ci devi spiegare come e' fatto impianto e se hai il secondo sensore di zona e che tipo e'. In sintesi, tu dove imposti la temperatura? Ne imposti due o solo una?
Lo scopo sarebbe azzerare gli on/off attualmente 1 al giorno E/O ridurre i consumi comunque già bassi (180watt con 7 esterni visto che in modalità raffreddamento riuscivo a scendere fino a 130watt h24)
Grazie1 Foto
Commenta
-
Le minime sono frutto anche della modalità in cui usi la PDC. La minima in raffreddamento non è detto che sia uguale alla minima in riscaldamento perchè il circuito frigorifero ha comportamenti diversi e la macchina è progettata e regolata per stare entro questi limiti.
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioLe minime sono frutto anche della modalità in cui usi la PDC. La minima in raffreddamento non è detto che sia uguale alla minima in riscaldamento perchè il circuito frigorifero ha comportamenti diversi e la macchina è progettata e regolata per stare entro questi limiti.
- 1 mi piace
Commenta
-
Parlavo di minima modulazione e quindi consumo del compressore. In generale sono diversi. Anche se a display si leggono le stesse frequenze. Le pdc per riscaldamento hanno un circuito frigorifero progettato per ottimizzare il riscaldamento. Gli assorbimenti al minimo sono in generale sempre diversi tra riscaldamento e raffrescamento. Penso perchè siano diversi i limiti del circuito frigorifero e la rappresentazione si adatta a questi limiti.
Provato su due di PCD (anche se non erano panasonic, una thermics e una daikin) con pinza amperometrica. Nonostante il display indichi lo stesso regime del compressore es. "20%" gli assorbimenti erano diversi.
Credo valga lo stesso per Panasonic. Sarà interessante scoprirlo.
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioCredo valga lo stesso per Panasonic. Sarà interessante scoprirlo.
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
Posso chiederti se secondo te ha un senso abbassare la voce nello foto a 3 gradi anziché 5 come default per un radiante che funziona con mandate tra 21 e 26 gradi.
Lo scopo sarebbe azzerare gli on/off attualmente 1 al giorno E/O ridurre i consumi comunque già bassi (180watt con 7 esterni visto che in modalità raffreddamento riuscivo a scendere fino a 130watt h24)
Grazie[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
In raffrescamente assorbe meno. Tuttavia i 5 gradi di default hanno una logica, che alla fine potrai verificare da solo, osservando che man mano che cala il delta la macchina scendera' di frequenza. In pratica ha piu' spazio di manovra. Ma con un on off giorno non dovresti neanche pensarci. Tuttavia puoi provare, giusto per convincerti. Non si fan danni.
In raffrescamento scendeva fino a 12-13hz e 126watt
Se non ha senso non sto a fare modifiche a quel parametro cercavo solo un modo per fare un solo on/off in tutta la stagione al netto degli sbrinamenti ma se non arriva in basso come in raffrescamento è impossibile e va bene cosi a causa delle mezze stagioni farà in tutto una 30ina di on/off annui.
Commenta
-
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggioSe non ha senso non sto a fare modifiche a quel parametro cercavo solo un modo per fare un solo on/off in tutta la stagione al netto degli sbrinamenti ma se non arriva in basso come in raffrescamento è impossibile e va bene cosi a causa delle mezze stagioni farà in tutto una 30ina di on/off annui.
Francamente mi preoccuperei se ci fosse un solo ON-OFF a stagione! (significherebbe probabilmente che la logica interna della macchina non sta funzionando bene nel conteggio).
P.S. (Non è una risposta direttamente a te ma una considerazione generale) Questo clima "anti ON-OFF" che si è sviluppato su energeticambiente a volte prende delle pieghe grottesche...
Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
Commenta
-
Anzi.. con le giornate che sta facendo, come è possibile avere un solo on-off al giorno ?
Al pomeriggio la temperatura sale.. qui oggi ci sono 14 gradi con il sole. Solo il sole che entra dalle finestre mi ha portato le stanze con affaccio a sud da 20 a 22°C. Ora di stasera saranno a 23°C.
Ieri diversamente, giornata grigia e piatta sempre intorno ai 10 gradi e allora si che viaggia sempre.
Commenta
-
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
Si, me ne sto rendendo conto, non va sotto 14-15hz e non più bassa di 158watt.
In raffrescamento scendeva fino a 12-13hz e 126watt
Se non ha senso non sto a fare modifiche a quel parametro cercavo solo un modo per fare un solo on/off in tutta la stagione al netto degli sbrinamenti ma se non arriva in basso come in raffrescamento è impossibile e va bene cosi a causa delle mezze stagioni farà in tutto una 30ina di on/off annui.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
Alla fine che modello hai scelto dell'Aquarea? 3 o 5 kw?
Meno di 1kw termico non produce dopo si spegne.
Commenta
-
Buongiorno a tutti, ho una domanda, la resistenza elettrica della pompa di calore si somma a quella fornita dalla pompa di calore o è in alternativa? per esempio nella 5kW che a -15 esterni e 35 di mandata eroga 4.2 kW se accendo la resistenza elettrica (da 3kW) avrò a disposizione per l'impianto dui riscaldamento 7.2 kW o solo i 3 della resistenza?
Chiedo perché al momento per le dispersioni dell'edificio calcolate alla temperatura di progetto (-11) arriverei a 4400W e quindi dovrei salire di taglia dalla 5 alla 7kW, ma ho paura dei troppi on off, se potessi accendere la resistenza per quei 3 giorni all'anno penso consumerei molto meno. Cosa ne pensate?
Commenta
-
Originariamente inviato da Taz86 Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti, ho una domanda, la resistenza elettrica della pompa di calore si somma a quella fornita dalla pompa di calore o è in alternativa? per esempio nella 5kW che a -15 esterni e 35 di mandata eroga 4.2 kW se accendo la resistenza elettrica (da 3kW) avrò a disposizione per l'impianto dui riscaldamento 7.2 kW o solo i 3 della resistenza?
Chiedo perché al momento per le dispersioni dell'edificio calcolate alla temperatura di progetto (-11) arriverei a 4400W e quindi dovrei salire di taglia dalla 5 alla 7kW, ma ho paura dei troppi on off, se potessi accendere la resistenza per quei 3 giorni all'anno penso consumerei molto meno. Cosa ne pensate?
La mia 5kw dopo una notte tra +3 e +5 non ha fatto sbrinamenti, ma al mattino era cosi.
Mandata 22-24 gradi
Commenta
-
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
Si sommano, ma comunque è un po tirata per il collo la 5kw a -11 a parte gli on off rischi un visibilio di on off da sbrinamento.
La mia 5kw dopo una notte tra +3 e +5 non ha fatto sbrinamenti, ma al mattino era cosi.
Mandata 22-24 gradi
Commenta
-
Originariamente inviato da Taz86 Visualizza il messaggio
Ma gli sbrinamenti non dipendono dalla temperatura di mandata della PDC e da quella esterna? cosa guadagnerei avendo più potenza? che quando inverte il ciclo sbrina più rapidamente? Scusa se sono domande stupide!
Nello stesso immobile ho altre 2 pdc daikin grandi 6 volte di più ma potenti poco più del doppio che mandano acqua a 40° su radiatori, lo stesso giorno alla stessa ora non c era un velo di brina e ovviamente non avevano sbrinato.
Il mio dubbio è sul tipo di pdc più che sulla potenza tenuto conto dei -11 della tua T di progetto.Ultima modifica di Kkkamakkk; 11-11-2022, 15:25.
Commenta
-
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
No, ho dato per scontato cose che non potevi sapere, scusa.
Nello stesso immobile ho altre 2 pdc daikin grandi 6 volte di più ma potenti poco più del doppio che mandano acqua a 40° su radiatori, lo stesso giorno alla stessa ora non c era un velo di brina e ovviamente non avevano sbrinato.
Il mio dubbio è sul tipo di pdc più che sulla potenza tenuto conto dei -11 della tua T di progetto.
Commenta
-
Originariamente inviato da Taz86 Visualizza il messaggio
Ho capito, la T di progetto è di -11 ma guardando lo storico della mia zona la temperatura non è mai scesa sotto i -8 negli ultimi 25 anni... 2400GG. Dici che sarebbe comunque meglio puntare ad un altro modello?
Altrimenti nel frattempo puoi vapuoire soluzioni con macchine di pari potenza ma più indicate per climi particolarmente rigidi, parlano molto bene delle t-cap ma non so se hanno una potenza cosi bassa a listino.
Commenta
-
Originariamente inviato da Taz86 Visualizza il messaggioChiedo perché al momento per le dispersioni dell'edificio calcolate alla temperatura di progetto (-11) arriverei a 4400W e quindi dovrei salire di taglia dalla 5 alla 7kW, ma ho paura dei troppi on off, se potessi accendere la resistenza per quei 3 giorni all'anno penso consumerei molto meno. Cosa ne pensate?
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggioNello stesso immobile ho altre 2 pdc daikin grandi 6 volte di più ma potenti poco più del doppio che mandano acqua a 40° su radiatori, lo stesso giorno alla stessa ora non c era un velo di brina e ovviamente non avevano sbrinato.
Quelle Daikin da 10 a potenza massima arrivano a 14Kw. Se poi sono dell'ultima serie sono veramente ottime.
Come Mitsubishi hanno un evaporatore a "3 strati" e non due come gli altri. Il salto termico sull'evaporatore è ridotto rispetto a Panasonic o molte altre marche.Ultima modifica di nanotek; 11-11-2022, 19:20.
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
Ma quelle dispersioni le andrai a colmare per arrivare sotto i 4200 o rimarranno così a vita ?
Non fare paragoni perchè le Daikin che dicono essere di potenza "10Kw" sono una taglia nominale e non massima come indica Panasonic.
Quelle Daikin da 10 a potenza massima arrivano a 14Kw. Se poi sono dell'ultima serie sono veramente ottime.
Come Mitsubishi hanno un evaporatore a "3 strati" e non due come gli altri. Il salto termico sull'evaporatore è ridotto rispetto a Panasonic o molte altre marche.
Purtroppo il paragone posso farlo solo con quelle che ho nello stesso identico luogo.
Commenta