Possono esserci vari motivi, il piu probabile se continua a viaggiare alta con temperature tutto sommato calde, e' evidentemente la mancanza di gas, non inusuale in una splittata. Si devono fare le cartelle bene, ma il 110 ha partorito migliaia di frigoristi. Ti lascio immaginare il resto. Non vuole dire che la tua abbia questo problema, ma se non hanno curato bene il lavoro, sicuramente non e' improbabile.
-
È il primo anno che vedo la frequenza così alta sinceramente. Ho consumato 15kili di corrente fino ad ora in questa giornata.. Non so come mai così tanta fatica oggi.
Lascia un commento:
-
La mia al momento, con 2 gradi non modula. E' proprio spenta. Domattina ripartira' alle 11.
Lascia un commento:
-
Questa sera con appena 2 gradi la mia pdc ha deciso di restare a 75hz di frequenza consumando un botto. 19l/m di portata, 29gradi di mandata e 24 di ritorno. Cop bassissimo.
Lascia un commento:
-
ma allora la climatica dovreste impostarla nello spazio bidimensionale: Temperatura di mandata / Temperatura della moglie
- 3 mi piace
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
Ho si una casa super isolata ma anche una moglie super freddolosa
Dove stavo prima era cmq più freddo quindi se pur con donna freddolosa sopra i 19° è grasso che cola
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da checo79 Visualizza il messaggio
Ma casa la hai calda? Se spegni tutto? Non ricordo che casa hai magari è super super isolata e basta un oretta di funzionamento al giorno per assurdo
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
Esatto
Ora ho provato ad impostare il sensore come termostato ambiente interno
Voglio vedere se cambia qualcosa
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da checo79 Visualizza il messaggio
È spenta quindi...
Ora ho provato ad impostare il sensore come termostato ambiente interno
Voglio vedere se cambia qualcosa
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggioHo sia in ingresso che in uscita 28 gradi
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio)
Sul pannello, controllo sistema -> temperatura acqua, ingresso (ritorno) deve essere sempre minore dell'uscita (mandata). quando si avvicinano la macchina va in off...
tra l'altro questa è la schermata che ti aiuta a capire come mai va in off... in base a quello che dici, se parte con delta T di 5, in meno di 10 min arriva a zero...
Le sonde invertite è un caso eccezionale, e probabilmente non è il tuo, ma controllare è facile :-)
dario
Lascia un commento:
-
ho chiamato un'altro cat per avere delucidazioni, tra l'altro molto disponibile.
dopo avergli spiegato la situazione mi ha consigliato subito di impostare la funzione silent fino all'ultimo livello, cosa che purtroppo ho già fatto ma senza risultati.
successivamente anche lui mi consiglia eventualmente un puffer
gli on off fanno consumare di più rispetto a non averne perchè ovviamente non modula
una 12 kw è veramente sovradimensionata per casa mia (mi ha detto di aver montato una 8 kw in un abitazione con molti metri quadrati in più della mia)
mi ha detto che conosce quella scheda aggiuntiva con funzione 0-10 volt ma non ne ha mai installata una, quindi non sa che effetto potrebbe avere
quindi in buona sostanza mi ha detto (giustamente) il contrario di tutto ciò che mi ha detto ieri il mio cat di riferimento
che a questo punto sicuramente connivente rispetto al mio termotecnico
ps ora che mi ricordo mi ha anche detto che potrei provare ad impostare il termostato su ambienteUltima modifica di mettia69; 01-12-2023, 14:58.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio)
Sul pannello, controllo sistema -> temperatura acqua, ingresso (ritorno) deve essere sempre minore dell'uscita (mandata). quando si avvicinano la macchina va in off...
tra l'altro questa è la schermata che ti aiuta a capire come mai va in off... in base a quello che dici, se parte con delta T di 5, in meno di 10 min arriva a zero...
Le sonde invertite è un caso eccezionale, e probabilmente non è il tuo, ma controllare è facile :-)
dario
e grazie anche a kaladiluna
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggiodove verifico questi due valori?
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
dove verifico questi due valori?
il mio problema è che avendo in questo periodo in casa sia mia moglie che i miei due figli piccoli (appena nati) non posso nemmeno parzializzare le ore di funzionamento perchè altrimenti mia moglie si accorge subito e rompe le scatole.
Sul pannello, controllo sistema -> temperatura acqua, ingresso (ritorno) deve essere sempre minore dell'uscita (mandata). quando si avvicinano la macchina va in off...
tra l'altro questa è la schermata che ti aiuta a capire come mai va in off... in base a quello che dici, se parte con delta T di 5, in meno di 10 min arriva a zero...
Le sonde invertite è un caso eccezionale, e probabilmente non è il tuo, ma controllare è facile :-)
dario
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
A me la resistenza in sbrinamento si attiva perché il ritorno acqua è inferiore a 27° e avendo la mandata massima a 26° il ritorno non è mai superiore a 27.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
non trovo questa voce nel menu
ho trovato solamente il delta per l'accensione del riscaldamento, ed è impostato a 5 gradi.
Ma mi sta venendo il dubbio che non c'entri una mazza.... In questi gg che fa caldo mi fa un po' di ON OFF e ho notato che riparte dopo 30 minuti, ma mi sa che questa voce è relativa alla resistenza....
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggiomettia69 la T mandata è sempre maggiore del ritorno? te lo chiedo perché un mio amico con la j aveva problemi di onoff quasi come i tuoi... Alla fine le sonde di temperatura erano montate al contrario e la macchina andava continuamente in questo off dato che leggeva il ritorno più alto della mandata.... Per andare bene la mandata deve partire sui +5 e e avvicinarsi gradualmente a 0 ora di andare in off...
Per me, 80 onoff non sono normali neanche con macchina sovradimensionata che hai...
il mio problema è che avendo in questo periodo in casa sia mia moglie che i miei due figli piccoli (appena nati) non posso nemmeno parzializzare le ore di funzionamento perchè altrimenti mia moglie si accorge subito e rompe le scatole.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da alexpe Visualizza il messaggioProva a controllare quando puoi, magari hai il riavvio tipo ogni 10 minuti. Immagino che aumentandolo dici alla PDC di ripartire meno spesso a seguito di un OFF, poi devi valutare se non ne perdi in comfort
ho trovato solamente il delta per l'accensione del riscaldamento, ed è impostato a 5 gradi.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio...vuoi dire che era uscita dalla fabbrica con le sonde collegate al contrario?
Lascia un commento:
-
...vuoi dire che era uscita dalla fabbrica con le sonde collegate al contrario?
Lascia un commento:
-
mettia69 la T mandata è sempre maggiore del ritorno? te lo chiedo perché un mio amico con la j aveva problemi di onoff quasi come i tuoi... Alla fine le sonde di temperatura erano montate al contrario e la macchina andava continuamente in questo off dato che leggeva il ritorno più alto della mandata.... Per andare bene la mandata deve partire sui +5 e e avvicinarsi gradualmente a 0 ora di andare in off...
Per me, 80 onoff non sono normali neanche con macchina sovradimensionata che hai...
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da krio Visualizza il messaggioanche io ho visto sia brinare che sbrinare per la prima volta a 3 gradi, molto umido. lo ha fatto dopo ripartenza a cannone dopo produzione ACS. ho anche notato che ha acceso la resistenza di backup perchè, oltre a far girare il compressore a 52 Hz perchè? lo sbrinamento è duranto nenche 5 min. mi è arrivata a consumare oltre i 4 kW! inoltre in ACS a 50 Hz ho produzione 6.6 Kw e COP indicato 2.06 per acqua a 56 °C, è accettabile?
- 1 mi piace
Lascia un commento:
-
Prova a controllare quando puoi, magari hai il riavvio tipo ogni 10 minuti. Immagino che aumentandolo dici alla PDC di ripartire meno spesso a seguito di un OFF, poi devi valutare se non ne perdi in comfort
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da alexpe Visualizza il messaggio
Giusto per curiosità, quanto hai come ritardo accensione riscaldamento? Credo il default sia 30min, si può impostare un valore tra 10 e 60 min
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggiosono a 2200 on off in 25 giorni dall'accensione, oggi sento il cat. Oltretutto sono in costante aumento
Lascia un commento:
-
anche io ho visto sia brinare che sbrinare per la prima volta a 3 gradi, molto umido. lo ha fatto dopo ripartenza a cannone dopo produzione ACS. ho anche notato che ha acceso la resistenza di backup perchè, oltre a far girare il compressore a 52 Hz perchè? lo sbrinamento è duranto nenche 5 min. mi è arrivata a consumare oltre i 4 kW! inoltre in ACS a 50 Hz ho produzione 6.6 Kw e COP indicato 2.06 per acqua a 56 °C, è accettabile?
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggiocomunque provo a sentire un altro cat vicino a me.
la risposta che non consuma di più facendo 80 on off al giorno mi sa un po di minchiata.
Lascia un commento:
-
comunque provo a sentire un altro cat vicino a me.
la risposta che non consuma di più facendo 80 on off al giorno mi sa un po di minchiata.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggiocon le temperature in calo dovrebbero diminuire... a meno che non siano dovuti a numerosi sbrinamenti causati da aria molto umida. La mia l'ho vista sbrinare oggi per la prima volta, a 0° con la neve. Qualcuno ha l'elenco dei valori esposti con il menù nascosto"⬅ ⬆ ➡" in serie J? Vedo solo coppie indirizzo/dato.
l'ho vista anch'io sbrinare ieri mattina (tra l'altro mentre lo faceva ho letto un cop di 12 mi sono spaventato)
Lascia un commento: