  • fedonis
    ha risposto
    Possono esserci vari motivi, il piu probabile se continua a viaggiare alta con temperature tutto sommato calde, e' evidentemente la mancanza di gas, non inusuale in una splittata. Si devono fare le cartelle bene, ma il 110 ha partorito migliaia di frigoristi. Ti lascio immaginare il resto. Non vuole dire che la tua abbia questo problema, ma se non hanno curato bene il lavoro, sicuramente non e' improbabile.

    Lascia un commento:


  • MikX2
    ha risposto
    È il primo anno che vedo la frequenza così alta sinceramente. Ho consumato 15kili di corrente fino ad ora in questa giornata.. Non so come mai così tanta fatica oggi.

    Lascia un commento:


  • fedonis
    ha risposto
    La mia al momento, con 2 gradi non modula. E' proprio spenta. Domattina ripartira' alle 11.

    Lascia un commento:


  • MikX2
    ha risposto
    Questa sera con appena 2 gradi la mia pdc ha deciso di restare a 75hz di frequenza consumando un botto. 19l/m di portata, 29gradi di mandata e 24 di ritorno. Cop bassissimo.

    Lascia un commento:


  • kaladiluna
    ha risposto
    ma allora la climatica dovreste impostarla nello spazio bidimensionale: Temperatura di mandata / Temperatura della moglie

    Lascia un commento:


  • checo79
    ha risposto
    Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio

    Ho si una casa super isolata ma anche una moglie super freddolosa
    Bel casino io per dire fin'ora Ho raggiunto due stadi 22° in zona giorno ed in off oppure come oggi 20.5° ma 3 on off da mezzanotte causa acs e sbrinamento.

    Dove stavo prima era cmq più freddo quindi se pur con donna freddolosa sopra i 19° è grasso che cola

    Lascia un commento:


  • mettia69
    ha risposto
    Originariamente inviato da checo79 Visualizza il messaggio

    Ma casa la hai calda? Se spegni tutto? Non ricordo che casa hai magari è super super isolata e basta un oretta di funzionamento al giorno per assurdo
    Ho si una casa super isolata ma anche una moglie super freddolosa

    Lascia un commento:


  • checo79
    ha risposto
    Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio

    Esatto

    Ora ho provato ad impostare il sensore come termostato ambiente interno

    Voglio vedere se cambia qualcosa
    Ma casa la hai calda? Se spegni tutto? Non ricordo che casa hai magari è super super isolata e basta un oretta di funzionamento al giorno per assurdo

    Lascia un commento:


  • mettia69
    ha risposto
    Originariamente inviato da checo79 Visualizza il messaggio

    È spenta quindi...
    Esatto

    Ora ho provato ad impostare il sensore come termostato ambiente interno

    Voglio vedere se cambia qualcosa

    Lascia un commento:


  • checo79
    ha risposto
    Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
    Ho sia in ingresso che in uscita 28 gradi
    È spenta quindi...

    Lascia un commento:


  • mettia69
    ha risposto
    Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio
    )
    Sul pannello, controllo sistema -> temperatura acqua, ingresso (ritorno) deve essere sempre minore dell'uscita (mandata). quando si avvicinano la macchina va in off...

    tra l'altro questa è la schermata che ti aiuta a capire come mai va in off... in base a quello che dici, se parte con delta T di 5, in meno di 10 min arriva a zero...

    Le sonde invertite è un caso eccezionale, e probabilmente non è il tuo, ma controllare è facile :-)

    dario
    Ho sia in ingresso che in uscita 28 gradi

    Lascia un commento:


  • mettia69
    ha risposto
    ho chiamato un'altro cat per avere delucidazioni, tra l'altro molto disponibile.

    dopo avergli spiegato la situazione mi ha consigliato subito di impostare la funzione silent fino all'ultimo livello, cosa che purtroppo ho già fatto ma senza risultati.

    successivamente anche lui mi consiglia eventualmente un puffer

    gli on off fanno consumare di più rispetto a non averne perchè ovviamente non modula

    una 12 kw è veramente sovradimensionata per casa mia (mi ha detto di aver montato una 8 kw in un abitazione con molti metri quadrati in più della mia)

    mi ha detto che conosce quella scheda aggiuntiva con funzione 0-10 volt ma non ne ha mai installata una, quindi non sa che effetto potrebbe avere

    quindi in buona sostanza mi ha detto (giustamente) il contrario di tutto ciò che mi ha detto ieri il mio cat di riferimento

    che a questo punto sicuramente connivente rispetto al mio termotecnico

    ps ora che mi ricordo mi ha anche detto che potrei provare ad impostare il termostato su ambiente
    Ultima modifica di mettia69; 01-12-2023, 14:58.

    Lascia un commento:


  • mettia69
    ha risposto
    Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio
    )
    Sul pannello, controllo sistema -> temperatura acqua, ingresso (ritorno) deve essere sempre minore dell'uscita (mandata). quando si avvicinano la macchina va in off...

    tra l'altro questa è la schermata che ti aiuta a capire come mai va in off... in base a quello che dici, se parte con delta T di 5, in meno di 10 min arriva a zero...

    Le sonde invertite è un caso eccezionale, e probabilmente non è il tuo, ma controllare è facile :-)

    dario
    controllo, grazie mille

    e grazie anche a kaladiluna

    Lascia un commento:


  • kaladiluna
    ha risposto
    Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
    dove verifico questi due valori?
    se si parla di cavi scambiati, per verificare potresti controllare il connettore CN-TH1 sulla scheda dell'unità interna. I cavi uscenti dai terminali 1 e 6 devono andare rispettivamente verso la mandata (uscita acqua riscaldata) e il ritorno. Un errore del genere l'avrei detto impossibile...



    Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   snap.png  Visite: 0  Dimensione: 86.8 KB  ID: 2259165

    Lascia un commento:


  • hydeh24
    ha risposto
    Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio

    dove verifico questi due valori?

    il mio problema è che avendo in questo periodo in casa sia mia moglie che i miei due figli piccoli (appena nati) non posso nemmeno parzializzare le ore di funzionamento perchè altrimenti mia moglie si accorge subito e rompe le scatole.
    )
    Sul pannello, controllo sistema -> temperatura acqua, ingresso (ritorno) deve essere sempre minore dell'uscita (mandata). quando si avvicinano la macchina va in off...

    tra l'altro questa è la schermata che ti aiuta a capire come mai va in off... in base a quello che dici, se parte con delta T di 5, in meno di 10 min arriva a zero...

    Le sonde invertite è un caso eccezionale, e probabilmente non è il tuo, ma controllare è facile :-)

    dario

    Lascia un commento:


  • krio
    ha risposto
    Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio

    A me la resistenza in sbrinamento si attiva perché il ritorno acqua è inferiore a 27° e avendo la mandata massima a 26° il ritorno non è mai superiore a 27.
    26 gradi? ma che isolamento hai!? cmq ho notato che in sbrinamento mi sta facendo le fasce, ho capito che è sintomo di poco gas? quanti sbrinamenti sono plausibili in funzione della temperatura ed umidità esterne?

    Lascia un commento:


  • alexpe
    ha risposto
    Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio

    non trovo questa voce nel menu

    ho trovato solamente il delta per l'accensione del riscaldamento, ed è impostato a 5 gradi.
    Dopo quella impostazione, dovrebbe esserci Riscaldatore ON/OFF -> Ritardo per riscaldatore ON

    Ma mi sta venendo il dubbio che non c'entri una mazza.... In questi gg che fa caldo mi fa un po' di ON OFF e ho notato che riparte dopo 30 minuti, ma mi sa che questa voce è relativa alla resistenza....

    Lascia un commento:


  • mettia69
    ha risposto
    Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio
    mettia69 la T mandata è sempre maggiore del ritorno? te lo chiedo perché un mio amico con la j aveva problemi di onoff quasi come i tuoi... Alla fine le sonde di temperatura erano montate al contrario e la macchina andava continuamente in questo off dato che leggeva il ritorno più alto della mandata.... Per andare bene la mandata deve partire sui +5 e e avvicinarsi gradualmente a 0 ora di andare in off...

    Per me, 80 onoff non sono normali neanche con macchina sovradimensionata che hai...
    dove verifico questi due valori?

    il mio problema è che avendo in questo periodo in casa sia mia moglie che i miei due figli piccoli (appena nati) non posso nemmeno parzializzare le ore di funzionamento perchè altrimenti mia moglie si accorge subito e rompe le scatole.

    Lascia un commento:


  • mettia69
    ha risposto
    Originariamente inviato da alexpe Visualizza il messaggio
    Prova a controllare quando puoi, magari hai il riavvio tipo ogni 10 minuti. Immagino che aumentandolo dici alla PDC di ripartire meno spesso a seguito di un OFF, poi devi valutare se non ne perdi in comfort
    non trovo questa voce nel menu

    ho trovato solamente il delta per l'accensione del riscaldamento, ed è impostato a 5 gradi.

    Lascia un commento:


  • hydeh24
    ha risposto
    Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
    ...vuoi dire che era uscita dalla fabbrica con le sonde collegate al contrario?
    Praticamente si. L'installatore e il CAT sostenevano che fosse impossibile e che Pana non fa errori del genere. Dopo aver mandato foto etc, sono usciti entrambi, hanno invertito le sonde e non hanno fatto pagare nulla. Io non ero presente quindi non so come sia andata tra CAT e installatore. Ma deduco che abbiano semplicemente constato che la macchian avesse le sonde invertite... probelma risolto e la macchina va bene ora.

    Lascia un commento:


  • kaladiluna
    ha risposto
    ...vuoi dire che era uscita dalla fabbrica con le sonde collegate al contrario?

    Lascia un commento:


  • hydeh24
    ha risposto
    mettia69 la T mandata è sempre maggiore del ritorno? te lo chiedo perché un mio amico con la j aveva problemi di onoff quasi come i tuoi... Alla fine le sonde di temperatura erano montate al contrario e la macchina andava continuamente in questo off dato che leggeva il ritorno più alto della mandata.... Per andare bene la mandata deve partire sui +5 e e avvicinarsi gradualmente a 0 ora di andare in off...

    Per me, 80 onoff non sono normali neanche con macchina sovradimensionata che hai...

    Lascia un commento:


  • Kkkamakkk
    ha risposto
    Originariamente inviato da krio Visualizza il messaggio
    anche io ho visto sia brinare che sbrinare per la prima volta a 3 gradi, molto umido. lo ha fatto dopo ripartenza a cannone dopo produzione ACS. ho anche notato che ha acceso la resistenza di backup perchè, oltre a far girare il compressore a 52 Hz perchè? lo sbrinamento è duranto nenche 5 min. mi è arrivata a consumare oltre i 4 kW! inoltre in ACS a 50 Hz ho produzione 6.6 Kw e COP indicato 2.06 per acqua a 56 °C, è accettabile?
    A me la resistenza in sbrinamento si attiva perché il ritorno acqua è inferiore a 27° e avendo la mandata massima a 26° il ritorno non è mai superiore a 27.

    Lascia un commento:


  • alexpe
    ha risposto
    Prova a controllare quando puoi, magari hai il riavvio tipo ogni 10 minuti. Immagino che aumentandolo dici alla PDC di ripartire meno spesso a seguito di un OFF, poi devi valutare se non ne perdi in comfort

    Lascia un commento:


  • mettia69
    ha risposto
    Originariamente inviato da alexpe Visualizza il messaggio

    Giusto per curiosità, quanto hai come ritardo accensione riscaldamento? Credo il default sia 30min, si può impostare un valore tra 10 e 60 min
    francamente non saprei, ma non credo di aver mai toccato quell'impostazione.

    Lascia un commento:


  • alexpe
    ha risposto
    Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
    sono a 2200 on off in 25 giorni dall'accensione, oggi sento il cat. Oltretutto sono in costante aumento
    Giusto per curiosità, quanto hai come ritardo accensione riscaldamento? Credo il default sia 30min, si può impostare un valore tra 10 e 60 min

    Lascia un commento:


  • krio
    ha risposto
    anche io ho visto sia brinare che sbrinare per la prima volta a 3 gradi, molto umido. lo ha fatto dopo ripartenza a cannone dopo produzione ACS. ho anche notato che ha acceso la resistenza di backup perchè, oltre a far girare il compressore a 52 Hz perchè? lo sbrinamento è duranto nenche 5 min. mi è arrivata a consumare oltre i 4 kW! inoltre in ACS a 50 Hz ho produzione 6.6 Kw e COP indicato 2.06 per acqua a 56 °C, è accettabile?

    Lascia un commento:


  • checo79
    ha risposto
    Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
    comunque provo a sentire un altro cat vicino a me.

    la risposta che non consuma di più facendo 80 on off al giorno mi sa un po di minchiata.
    diciamo che si è na minchiata, però in percentuale è trascurabile a mio modo di vedere

    Lascia un commento:


  • mettia69
    ha risposto
    comunque provo a sentire un altro cat vicino a me.

    la risposta che non consuma di più facendo 80 on off al giorno mi sa un po di minchiata.

    Lascia un commento:


  • mettia69
    ha risposto
    Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
    con le temperature in calo dovrebbero diminuire... a meno che non siano dovuti a numerosi sbrinamenti causati da aria molto umida. La mia l'ho vista sbrinare oggi per la prima volta, a 0° con la neve. Qualcuno ha l'elenco dei valori esposti con il menù nascosto"⬅ ⬆ ➡" in serie J? Vedo solo coppie indirizzo/dato.
    mi aspettavo anch'io una diminuzione, invece tendono a salire ancora.

    l'ho vista anch'io sbrinare ieri mattina (tra l'altro mentre lo faceva ho letto un cop di 12 mi sono spaventato)

    Lascia un commento: