PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
-
Originariamente inviato da Bubu80 Visualizza il messaggiociao LLL,
grazie mille per il grafico, anche la mia é una 16kW, ma mi dicono che sotto i 2kW non modula (((
ora giro il tuo grafico.
Lascia un commento:
-
ciao LLL,
grazie mille per il grafico, anche la mia é una 16kW, ma mi dicono che sotto i 2kW non modula (((
ora giro il tuo grafico.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Bubu80 Visualizza il messaggiodomanda, é vero che la Therma V 12, 14 e 16 kW sono identiche e nessuna delle 3 modula sotto i 2kW?
a me sembra di aver letto di alcune vostre 12kW modulare sotto il 1kW. Oggi il tecnico mi ha riferito che LG dice che il minimo sono 2kW.....
e che le 3 potenze sono identiche a livello hardware, cambia solo il software.
Io ho una 16 e fino a 630 l'ho vista arrivare, se poi conti che 150 sono solo della pompa direi che ti hanno detto una sciocchezza (i picchi sono ritorni olio) . Saluti
- 1 mi piace
Lascia un commento:
-
domanda, é vero che la Therma V 12, 14 e 16 kW sono identiche e nessuna delle 3 modula sotto i 2kW?
a me sembra di aver letto di alcune vostre 12kW modulare sotto il 1kW. Oggi il tecnico mi ha riferito che LG dice che il minimo sono 2kW.....
e che le 3 potenze sono identiche a livello hardware, cambia solo il software.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Bubu80 Visualizza il messaggio
io ho letto che generalmente da un accumulo a 50 gradi, tiri fuori circa un 25% extra con acqua a 40-42 gradi, calcolando l'acqua dell'acquedotto a 10 gradi.
quindi sono circa 60 litri ci acqua calda... 3 docce le vedo come pura fantascienza, ma 2 dovresti farle.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio
Se uno ha la piscina e la vuole riscaldata ovviamente è un discorso diverso . I normali accumuli da 50 litri li danno statisticamente per 3 docce visto la miscelazione dell'acqua fredda (a meno di tenere molto bassa la temperatura e non miscelare) . Ognuno ovviamente ha le sue esigenze. Non so che PDC hai tu ma io parlavo della Therma (il doc che ho riportato è sul manuale) e ovviamente meno acqua da riscaldare c'è e meglio è . Saluti
quindi sono circa 60 litri ci acqua calda... 3 docce le vedo come pura fantascienza, ma 2 dovresti farle.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio
I normali accumuli da 50 litri li danno statisticamente per 3 docce visto la miscelazione dell'acqua fredda i
Ma io ho scritto che i calcoli si fanno correttamente a temperatura di utilizzo ossia circa 40 gradi
Poi se conviene scaldare a 80 per miscelare a 40 lascio a te decidere...............................
Saluti
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggioIl conto si fa con acqua a 40 gradi
Non so........................
Se a te basta una doccia al giorno si, sono 60 litri pero......................la sola doccia
Un lavandino in bagno si calcola 10/12 litri litri
Un lavabo in cucina 15/20
Un bidet 8/10
Se hai una NORMALE vasca da bagno si aggiungono 120 litri, se idromassaggio anche il doppio
Questo per una persona e confort medio/basso, per un confort medio/alto il tutto x 2
La mia Pdc con 7 litri Kwh non parte nemmeno........................................... installata da 3 mesi
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
in che senso era sbagliata?
quando voleva mandare acqua calda al riscaldamento la mandava all'acs ?
e quando la mandava all'acs finiva nel riscaldamento e bloccata dal punto fisso.
in questa maniera il tank stratificato invece di mandare l'acqua calda verso l'alto la mandava verso il basso... non faccio altri commenti....
ora però che questo si é risolto, sono apparse due nuove bege... la pdc per tutta la notte ha fatto accensioni istantanee fino a 2kw (ogni 10 minuti) per scaldare l'acqua del riscaldamento e la seconda é che il tank da 850 lt stratificato a dovere ospita meno di 150lt di acqua calda sanitaria.... ieri 2 docce e la 3a era fredda!!!!
nessuno di voi ha i tank stratificati?
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio
Sicuro ? Io ho sempre sentito 50 litri giorno a persona ... che ci devono fare con 150 litri al giorno cad. ?
Non so........................
Se a te basta una doccia al giorno si, sono 60 litri pero......................la sola doccia
Un lavandino in bagno si calcola 10/12 litri litri
Un lavabo in cucina 15/20
Un bidet 8/10
Se hai una NORMALE vasca da bagno si aggiungono 120 litri, se idromassaggio anche il doppio
Questo per una persona e confort medio/basso, per un confort medio/alto il tutto x 2
La mia Pdc con 7 litri Kwh non parte nemmeno........................................... installata da 3 mesi
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggioA quella Pdc servono 150 litri di acqua almeno.................................... se sai quanti metri di tubo ti hanno installato trovi delle tabelle su internet per calcolare la capacita
Normalmente viene calcolato 120 litri x 100 Mq
Per il sanitario si considerano 150 litri/persona/giorno
A quella pdc servono (se fa anche raffreddamento) 120 litri
Saluti
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Bubu80 Visualizza il messaggioPiccolo aggiornamento,
é arrivato il tecnico con i disegni dell'accumulo.
secondo lui, anche se tutto dice il contrario, é giusto come é collegato!!! si é accorto però che la valvola 3 vie in entrata era montata al contrario. Adesso dopo aver corretto le aperture della valvola mi ha detto di aspettare un paio di giorni e vedere cosa succede
ho chiesto e richiesto di spostare almeno il tubo del rientro del riscaldamento in diretta sulla pdc per evitare che l'acqua fredda arrivi nell'accumulo.. mi ha risposto che prima bisogna vedere se così funziona.
quando voleva mandare acqua calda al riscaldamento la mandava all'acs ?
Lascia un commento:
-
Buongiorno a tutti. vorrei essere aiutato nel risolvere un mio problema. Ho una lg Terma V da 12 Kw. Impianto a radiatori.
la capacita della pompa è impostata al 60%. il telecomando indica 10°C temp. 39/42 °C. e ancora frequenza di flusso 16,8 l/min, pressione 1,1 bar. come indicato nelle foto allegate. Ho impostato una climatica una climatica 0-50°C....18-36 °C. gli ambienti non salgono alla temperatura impostata a 20,1°C. Come faccio a far aumentare i litri/minuto che dà la pompa della PDC: A valle ho due circolatori che sono impostati cche per circa 1,1 bar dovrebbero far circolare almeno 30 e più litri al minuto. Che dovrei fare? Grazie
Lascia un commento:
-
Piccolo aggiornamento,
é arrivato il tecnico con i disegni dell'accumulo.
secondo lui, anche se tutto dice il contrario, é giusto come é collegato!!! si é accorto però che la valvola 3 vie in entrata era montata al contrario. Adesso dopo aver corretto le aperture della valvola mi ha detto di aspettare un paio di giorni e vedere cosa succede
ho chiesto e richiesto di spostare almeno il tubo del rientro del riscaldamento in diretta sulla pdc per evitare che l'acqua fredda arrivi nell'accumulo.. mi ha risposto che prima bisogna vedere se così funziona.
Lascia un commento:
-
il pavimento radiante é sempre aperto, non abbiamo termostati e le testine sono tutte + o - aperte e regolate. NESSUNO le deve toccare. Così il riscaldamento é uniforme e corretto (21 gradi in salotto corrispondono circa 19.5 nelle camere e 22 nei bagni).
l'accumulo non penso di riuscire a farmelo cambiare (sarebbe un sogno) ma se non é fuori scala potrei anche tenerlo e amen, più dispersione ma almeno l'intero progetto ritorna ad essere più efficiente.
anche io preferirei un accumulo da 550 lt classe A ma poi ho il dubbio che non sia sufficientemente grande per 2 famiglie con una doccia e una vasca per appartamento.
dalal tua ultima frase, togli pure il "sembra" é un disastro di copia incolla e fine... domani al tecnico mostro i corretti allacciamenti da fare (come da manuale dell'accumulo e di quello LG) e se mi dite che 850 lt sono corretti insisto troppo sulla riduzione dell'accumulo.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Bubu80 Visualizza il messaggioScusate se vado un attimo OT, secondo voi, con una pdc da 16kW e circa 270 mt2 di serpentine ho bisogno di un inerziale sul circuito del riscaldamento o l'acqua presente é sufficiente?
inoltre 850lt di accumulo dedicati all'ACS per 2 appartamenti e un totale di 9 persone sono tanto eccessivi?
domani arriva il tecnico!!! vorrei essere preparato al massimo!
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
secondo me dovresti avere il progetto di quanti metri di tubo ti hanno installato.
A naso direi che ne hai tanti di litri, ma in ogni caso se hai un pufferino di 50 litri sul ritorno male non gli fa.
Visto che lo hai pagato lo terrei
Per ACS secondo me ci sta. Il problema è che lo hanno configurato male.
Purtroppo io ho acquistato la casa 2 anni fa, i precedenti proprietari l'avevano acquistata nel 2010 mentre i primi proprietari sono morti... nessuno ha idea di quanti metri di tubo ci sono..
per questo chiedevo se si può fare un calcolo a spanne e dire se serva o meno l'inerziale.
No appunto il pufferino non l'ho ma, se non dovesse servire, mi faccio modificare le tubature per usare l'accumulo SOLO per l'ACS mentre per il riscaldamento/raffreddamento (se possibile) in diretta dalla pdc.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Bubu80 Visualizza il messaggioScusate se vado un attimo OT, secondo voi, con una pdc da 16kW e circa 270 mt2 di serpentine ho bisogno di un inerziale sul circuito del riscaldamento o l'acqua presente é sufficiente?
inoltre 850lt di accumulo dedicati all'ACS per 2 appartamenti e un totale di 9 persone sono tanto eccessivi?
domani arriva il tecnico!!! vorrei essere preparato al massimo!
secondo me dovresti avere il progetto di quanti metri di tubo ti hanno installato.
A naso direi che ne hai tanti di litri, ma in ogni caso se hai un pufferino di 50 litri sul ritorno male non gli fa.
Visto che lo hai pagato lo terrei
Per ACS secondo me ci sta. Il problema è che lo hanno configurato male.
Lascia un commento:
-
A quella Pdc servono 150 litri di acqua almeno.................................... se sai quanti metri di tubo ti hanno installato trovi delle tabelle su internet per calcolare la capacita
Normalmente viene calcolato 120 litri x 100 Mq
Per il sanitario si considerano 150 litri/persona/giorno
Lascia un commento:
-
Scusate se vado un attimo OT, secondo voi, con una pdc da 16kW e circa 270 mt2 di serpentine ho bisogno di un inerziale sul circuito del riscaldamento o l'acqua presente é sufficiente?
inoltre 850lt di accumulo dedicati all'ACS per 2 appartamenti e un totale di 9 persone sono tanto eccessivi?
domani arriva il tecnico!!! vorrei essere preparato al massimo!
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da James115 Visualizza il messaggiosalve, possiedo una Therma V da 14 KW trifase, la pompa di calore fa continui on-off e assorbe semopre 6 Kw ogni 20 minuti, avete esperienze analoghe?
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Eldenor Visualizza il messaggio
Confermo... Colline astesane -6
Purtroppo consumi della mia 12 kW siamo sui 4kW stabili...
ma ci sta... direi...
James115 Ciao! inizia con il provare subito la modalità silenziosa...
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio...stanotte da me -7....
....assorbimento sui 2,5KW circa medi, abbastanza stabili.....
sbrinamenti circa 1 ogni ora
Purtroppo consumi della mia 12 kW siamo sui 4kW stabili...
ma ci sta... direi...
James115 Ciao! inizia con il provare subito la modalità silenziosa...
Lascia un commento:
-
salve, possiedo una Therma V da 14 KW trifase, la pompa di calore fa continui on-off e assorbe semopre 6 Kw ogni 20 minuti, avete esperienze analoghe?
Lascia un commento:
-
ciao a tutti , stanotte da me -7....
ore 9,30 sono a -2,5.....
assorbimento sui 2,5KW circa medi, abbastanza stabili.....
sbrinamenti circa 1 ogni ora
Winter is coming !!!
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Bubu80 Visualizza il messaggio...la mia situazione é:
villa bi-famigliare 140m2 +140m2
riscaldamento a pavimento
in periferia di varese
con temperatura di progetto -5 e ben isolata (non so essere più specifico).
A luglio mi hanno installato una pdc LG Therma V hydrosplit da 16kw con un accumulo per ACS (istantanea) di 850 lt + fotovoltaico.
...
Vedo la mia pdc lavorare sempre in on/off e mai in modulazione, sto provando di tutto ma sia con la climatica sia con il punto fisso ho 40/50 accensioni al massima potenza e poi off.
ho un miscelatore a punto fisso prima della pompa di ricircolo del riscaldamento fissato a max 35 gradi (che vorrei far sparire), se imposto la t di mandata sul punto fisso a 28 gradi ho la t dell'abitazione a 22 gradi e una t di ritorno attorno a 22 gradi.
Che versione software hai?
Hai già provato ad entrare nel menù installatore?
Certo che 850 litri di accumulo ACS... Ma in famiglia siete in 15? (Perdonami la battuta...)
Nel video linkato da formula1 una famiglia di 6 persone ha un accumulo da 267 litri...
Magari sarebbe utile sapere marca e modello, scheda tecnica dell' accumulo...
Non oso immaginare le dispersioni e i probabili ricarichi di ACS...
La sonda di temperatura a che altezza dell' accumulo è?Ultima modifica di Eldenor; 21-01-2024, 20:44.
Lascia un commento:
-
Forse forse... Lo dico piano... Ho risolto...
Ieri tutto il pomeriggio a ri-ri-controllare tutte le voci del menu installatore, smontaggio dell'unità interna, verifica dei pin (n.6 e 7, ho scoperto che il Backup Heather è la resistenza opzionale da 6kW che non ho...) ed un paio di riavvii... Alla fine, come un vecchio PC win95, dopo alcune ore mi ha prodotto acqua per il radiante a 35-36 gradi...
Ora vai a capire con tutte le modifiche fatte quale ho azzeccato...
Comunque, grazie mille formula1 dell'interessamento!
Purtroppo ho scoperto che il mondo delle case vecchie ristrutturate non ha nulla di semplice...
Grazie per il video linkato, ma rispetto alle nozioni che si apprendono su forum come questo... È come paragonare un cartone animato ad un seminario universitario...
Infine una riflessione sulle portate che qui su EA non ho notato molto... Le nostre Therma V hanno comunque, come tutte le PdC, delle portate limitate...
La mia 12 kW con una portata fissa di 34,5 lpm max (circa 2 m^3/h) e DT 5°, ha un COP di 3,26 a TEst. -4 ergo consuma circa 3,7 kWh...
Un impianto come il mio, con circa 40 elettrovalvole su altrettanti circuiti... Beh... Vuol dire neanche una portata singola per circuito da 1 lpm...
Forse i termotecnici, che non sempre hanno a che fare con clienti consapevoli, non sbagliano a sovradimensionare un po' gli impianti... Ottimizzare gli impianti costa tempo e denaro, e gli studi tecnici negli ultimi tre anni ... Lasciamo perdere.
P.S. neanche io sono un termotecnico, né elettricista, perito, idraulico, strutturista, cappottista, geometra o DL... Ma sono riuscito a sopravvivere...
Lascia un commento:
-
Temperature di mandata oggi
Consumo di oggi.................... sta ancora girando solo fotovoltaico dalle 9 di stamattina
Alla faccia dei super impianti, cop attuale 4,20
P.s. Stamattina una delle poche volte che trova 170 elementi tutti aperti, sbrinamento appena avviata e poi tutto liscio.................. negli sbrinamenti è superveloce talmente che nei 5 minuti di intervallo monitoraggio non si vedono quasi mai...........................Ultima modifica di rrrmori53; 21-01-2024, 15:57.
Lascia un commento: