Ci sono 2 sorelle :
una si chiama Therma V ,
L' altra Audace .
Sono orientali entrambe .
La prima from japan
La seconda from Cina .
La prima è una 5,5 ,
La seconda una 6 .
a 35 di mandata :
La prima a 12 gradi eroga 2,8 kwh minimo .
La seconda 0,85 kwh minimo .
La prima a -15 è ancora una 5,5 .
La seconda a -15 è diventata una 4,5 mi pare .
Questo perché l prima è una infermierina con la siringa in mano x iniezione ( minigonna , tacchi , push up , ) , la seconda no .
Se poi la mandata si alza a 40 o 45 o 50 la cinesina a T rigide diventa una 3,6 kw .
Mentre la Therma V , infermierina , tiene botta .
Hai visto che bella storiellina ho messo su ?
Commenta
-
Occhio che però magari la prima ha le tette finte, e devi cambiare il compressore dopo un anno, fa ritorni olio come se piovesse oppure le manca il gas nonostante sia una monoblocco, non modula in raffrescamento .... (tutte storie raccontate qui)
Io mi preoccuperei più di questo che del fatto che non tenga la potenza che dichiara.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Ahahahah ... Ti riferisci al povero sfortunato Raf ! Ma io spero perdano le cartelle fatte dall' idraulico , ho anche capito che Sergio insisti sull' assorbimento elevato in sbrinamento , come dire che forse non gli è cambiato niente . Dai però non si può sparare col fucile a chi già è a terra !
Fai uno sforzo , allungagli la mano in come gesto di aiuto , la vita è troppo breve . ...
Commenta
-
In realtà rispondevo a chi ha posto una domanda ed è stato deriso.
Degli assorbimenti in sbrinamento non ho proprio parlato.... e chi ha osservato la mancanza di modulazione in raffrescamento è Mo679 (che ha cambiato pdc).PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioMa che domanda è?
Commenta
-
Originariamente inviato da Bowen Visualizza il messaggioAhahahah ... Ti riferisci al povero sfortunato Raf ! Ma io spero perdano le cartelle fatte dall' idraulico , ho anche capito che Sergio insisti sull' assorbimento elevato in sbrinamento , come dire che forse non gli è cambiato niente . Dai però non si può sparare col fucile a chi già è a terra !
Fai uno sforzo , allungagli la mano in come gesto di aiuto , la vita è troppo breve . ...
Gli sbrinamenti della LG consumano, secondo i criteri che usa il soggetto in questione, i soliti 35-40Wh.
Ancora qui a paragonare mele e pere... ma visto che il livello è questo ricordo che la sua PDC non eroga il nominale nemmeno a 7/35, la LG che eroga il nominale 9kW fino a -7°.
soket le risposte che cerchi sono nelle schede tecniche, 5 minuti di tempo per leggerle magari visto che la vuoi installare ...Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da soket Visualizza il messaggio
Forse avrei dovuto postare la domanda con termini tecnici, errore mio. Qualcuno ha già risposto al quesito ma non so se possiede tale PDC. In sostanza la PDC in questione, di targa viene dichiarata ( 9Kw) anche a temperature esterne basse come -7 con 45° di mandata ,visto che la maggior parte di PDC col diminuire della temperatura esterna tendono a generare meno potenza mi chiedevo se LG avesse fatto un miracolo, tutto li. Ringrazio i più esperti (Bowen e Sergio) che hanno capito. Grazie ancora a tutti.
Vedi le T-Cap , o le Zubadan, e penso altre marche.... io avevo visto quelle.......
La Lg regge botta al 100% fino a -7 (io sono stato anche a -9 , e la mia ha superato l'esame)
la T-cap fino a -15 al 100%LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
- 1 mi piace
Commenta
-
Salve,mi è stato proposto di aumento di garanzia fino a quattro anni con 290 euro piu iva e ancora un contratto di manutenzione annuale di 140 euro piu iva per tre anni.Chiedo un vostro parere se è opportuno aderire al contratto grazie.Premetto ho una 12 monoblocco.
Commenta
-
Io ho fatto l'estensione.
Il controllo lo farò con il mio installatore a chiamata e quando noterò qualcosa che non quadra chiamerò il servizio clienti (vedi il discorso brinamento a zebra per il gas e/o anomalie negli assorbimenti).Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioIo ho fatto l'estensione.
Il controllo lo farò con il mio installatore a chiamata e quando noterò qualcosa che non quadra chiamerò il servizio clienti (vedi il discorso brinamento a zebra per il gas e/o anomalie negli assorbimenti).
inizio inverno .
Esiste un modo x dirle di andare da25 mandata fino a 28 e poi riprendere a 24 . è un esempio . come dire se inizio stagione è sovradimensionata , fare una leggera onda nell' impianto cercando di centrare la temperatura giusta .
oppure se io le dico , vai in climatica di giorno , ma di notte riduci di qualche grado sta climatica . tipo 20 gradi giorno e 18 notte .
Infine , mi dicevi non esiste un modo x dirle di fare un determinato cop.
Grazie .
Commenta
-
Se è sovradimensionata hai poco da fare, parzializzi e buonanotte.
Tutto il resto si può fare, le PDC sono programmabili. La notte io spesso riduco di 1 o 2, lo faccio da app alla bisogna ma lo potrei programmare, così come puoi dirle di passare da climatica a punto fisso. Questo per i giorni che vuoi tu periodi che vuoi tu (anno mese giorno)... ne puoi fare di ogni.
Quello del COP non te l'ho detto di sicuro... sarebbe il sogno di tutti qui sul forumMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Capito . guarda , tu sai che io ho la mia convinzione ibrido .
mi chiedo se , con l' inerziale che ho , potrei fare tutto in sporco , quindi niente serpentini , e ,
Pdc therma V entra laterale basso , esce laterale opposto alto.
Quindi tutto gira col circolatore PDC .
poi , la vera iperfigata sarebbe che ,
La caldaia che fa ACS sempre lei ,
se il COP scende , o , la PDC deve spingere molto ,
Entra ed esce nello stesso inerziale ,
Ma più in alto x contribuire a riscaldamento .
La PDC dovrebbe fare ( numeri pari altrimenti non si capisce ma è un esempio ).
Dovrebbe fare 40/35 . e
Sarebbe bello dirle 37/35 e quei 3 che mancano , li faccio con caldaia .
Caldaia comandata da termostato minima e massima , tipo , scatta un termostato esterno casa ,
Bitermostato accende , dice alla caldaia di partire ed andare fino a 40.
Ma il ritorno deve essere 35 .
Devo studiarmi meglio come e dove entrare ed uscire su inerziale .
Potrei giocarmela con una deviatrice non so dove . forse mi ci vorrebbe un compensatorino fuori inerziale dove deviare.
Me la devo studiare bene .
Devo puntare a fare COP 100 di media . .....anche 200 .
La figata è il cogeneratore .
Ma ci vorrebbero delle cose da 500 watt . 1000 watt .
Azz , mi chiamano microcogenerazione un affare da 10 kw elettrici e 24 termici .
Ti venisse un bene !
Se guardo maxi cogenerazione cosa trovi ? Unmiliardodikwelettricie2,4miliarditermici ?
Commenta
-
Originariamente inviato da Bowen Visualizza il messaggioCapito . guarda , tu sai che io ho la mia convinzione ibrido .
mi chiedo se , con l' inerziale che ho , potrei fare tutto in sporco , quindi niente serpentini , e ,
Pdc therma V entra laterale basso , esce laterale opposto alto.
...
Me la devo studiare bene .
....
1 puffer combi classico con doppio serpentino. 3 climatiche che si incrociano (in realtà 4 dato che ho 2 mix separate per due porzioni di casa)
Tutto su termosifoni.
Non ho il log dei dati, per ora. Solo un po' di esperienza e impressioni!
X= kW
Commenta
-
Buongiorno a tutti avrei bisogno di avere un po' di informazioni....avrei bisogno di usare la pompa di calore usando dal controller la funzione automatico.... praticamente vorrei fare partire la pompa di calore in base alla temperatura della mia stanza.... adesso la sto usando manualmente accendo e spengo senza usare la temperatura
Commenta
-
Originariamente inviato da DonSan86 Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti avrei bisogno di avere un po' di informazioni....avrei bisogno di usare la pompa di calore usando dal controller la funzione automatico.... praticamente vorrei fare partire la pompa di calore in base alla temperatura della mia stanza.... adesso la sto usando manualmente accendo e spengo senza usare la temperatura
Se il controller non è nella tua stanza, ti serve un termostato nella tua stanza, collegato alla pompa di calore.
Commenta
-
-
A proposito di sensore in aria+acqua. Un paio di giorni fa ho cambiato l'impostazione da acqua a aria più acqua, visto che con solo acqua la mattina la pDC partiva per scaldarmi una casa già calda (complici le alte temperature del giorno e più fredde la notte). Impstando su aria più acqua in effetti non è partita, avendo in casa 20 gradi abbondandi (ho settato aria più acqua con temperature min-max 19-20). Oggi a metà mattina è partita (correttamente, avevo 18,5 dopo aver tenuto aperte le finestre). La cosa strana che ho notato però è che, nonostante il clima mite esterno (intorno ai 10 gradi se non di più, e PDC al sole, come dicevo qualche post fa), la mandata è arrivata anche a 37 (che è la temperatura max della climatica, impostata per gli 0 gradi esterni).
Nulla di male, visto che oggi giornata di sole con produzione piena del fotovoltaico, ma la domanda è: perchè ha usato mandate così alte? Con aria+acqua la climatica non viene seguita?
Commenta
-
Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggioA proposito di sensore in aria+acqua. Un paio di giorni fa ho cambiato l'impostazione da acqua a aria più acqua, visto che con solo acqua la mattina la pDC partiva per scaldarmi una casa già calda (complici le alte temperature del giorno e più fredde la notte). Impstando su aria più acqua in effetti non è partita, avendo in casa 20 gradi abbondandi (ho settato aria più acqua con temperature min-max 19-20). Oggi a metà mattina è partita (correttamente, avevo 18,5 dopo aver tenuto aperte le finestre). La cosa strana che ho notato però è che, nonostante il clima mite esterno (intorno ai 10 gradi se non di più, e PDC al sole, come dicevo qualche post fa), la mandata è arrivata anche a 37 (che è la temperatura max della climatica, impostata per gli 0 gradi esterni).
Nulla di male, visto che oggi giornata di sole con produzione piena del fotovoltaico, ma la domanda è: perchè ha usato mandate così alte? Con aria+acqua la climatica non viene seguita?
che sia arrivata a 37° può starci, in partenza specialmente, oppure semplicemente ti pendola... ma senza monitoraggio devi startene li a guardare il pannello per scoprirlo
io ho notato una cosa (facendo esperimenti sulla portata), se lascio al 100% con queste temperature lei pendola ma fa pochissimi ritorni olio, da mezzogiorno fino a questo momento ne ha fatti 3
se abbasso la portata se ne sta più tranquilla ma fa un ritorno olio ogni oraMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Sto valutando l'installazione di questa pdc therma v r32 monoblocco ma prima di mettere in moto tecnico e idraulico vorrei capire una o più cose.
https://www.climamarket.it/vendita/p...zione-monofase
La mia situazione è la seguente:
Casa in zona e 2200 gradi diurno si arriva a -5 per qualche giorno e la temperatura di progetto è -2
Attualmente faccio acs con pdc monoblocco impostata a 49gradi e una volta ogni 10-15gg la porto a 65gradi per la legionella da 270litri e sfrutto il ftv da 5.5kw quasi sempre, quando l acqua calda finisce raramente viene deviata in caldaia.
Il riscaldamento è fatto da caldaia a condensazione esterna e l impianto è a pavimento e l isolamento dell edificio è super e solo quando la temperatura esterna va 5 o più sotto zero la temperatura di mandata a pavimento supera i 30-35 gradi altrimenti sempre tra 20 e 25 gradi.
Posto che rinuncerei tranquillamemte all integrazione della caldaia per l'acs tenendo ad una temperatura più alta il bollitore in pdc dell acs, Quello che mi interessa sapere è se posso far installare la pdc monoblocco lg therma v direttamente al posto della caldaia senza aggiunta di altri accessori tipo volano termico bollitori vaso di espansione eccetera in sostanza far staccare mandata e ritorno della caldaia e attaccarli alla pompa di calore therma v che sarebbe distante 1 metro da dove è la caldaia attualmente.
Grazie
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
ti � partita a 18.5 per via dell'isteresi verso il basso che su aria � 0.5 di default (verso l'alto � 1.5 mi pare)
che sia arrivata a 37� pu� starci, in partenza specialmente, oppure semplicemente ti pendola... ma senza monitoraggio devi startene li a guardare il pannello per scoprirlo
io ho notato una cosa (facendo esperimenti sulla portata), se lascio al 100% con queste temperature lei pendola ma fa pochissimi ritorni olio, da mezzogiorno fino a questo momento ne ha fatti 3
se abbasso la portata se ne sta pi� tranquilla ma fa un ritorno olio ogni ora
Non sembra neanche che pendoli, anche se magari il sensore di temperatura appoggiato sulle tubazioni risente un po' dell'inerzia termica del materiale del tubo...
Il secondo screenshot mostra i consumi elettrici...non che abbia consumato molto a mandare a 37, vista anche la temperatura esterna.... Che l'algoritmo faccia anche questa valutazione?
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
Commenta
-
Originariamente inviato da Bowen Visualizza il messaggioQuale pdc hai x fare ACS ?
25/20 di mandata radiante ?
la caldaia ha il.boiler ?
La casa quanto è grande ?
Quanti siete in casa ?
ACS a 65 gradi con PDC ?
Obbiettivo ?
Si: 25 gradi al radiante acceso 15 ore
solo quando la t esterna è arrivata a -8 -10 la t del radiante è arrivata a 38 gradi ma tutto è gestito in climatica.
la caldaia non ha boiler
La casa è 100m con 35kwm² da legge 10 Ape per il riscaldamento e 22kwm² per Acs
Siamo in 3
Acs a 65 gradi 1-2 volte al mese per legionella ma per gli ultimi 3-5 gradi interviene la resistenza in inverno.Ultima modifica di Kkkamakkk; 02-03-2021, 05:35.