Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • forse perché non ne fa di rumori?...
    a me pare molto strano che lo scambiatore faccia un rumore tipo "locomotiva" visto che non c'è nulla che gira lì dentro (scusa se insisto ma l'unico moto rotativo ce l'ha il compressore in una PDC)

    tu sei proprio sicuro che non è il rumore che si propaga dall'unità esterna attraverso i tubi?
    Monti prenestini (RM) - 1885gg
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
    Fotovoltaico 4.76 kWp

    Commenta


    • Mi sa che sei uno dei pochi che ha la splittata.
      Il resto ha la monoblocco e anche se ha l'unità interna, ci arriva acqua e non gas.
      Servirebbe il parere di chi ha la splittata.

      a me pare molto strano che lo scambiatore faccia un rumore tipo "locomotiva" visto che non c'è nulla che gira lì dentro (scusa se insisto ma l'unico moto rotativo ce l'ha il compressore in una PDC)
      Durante lo sbrinamento ci sarebbe il gas che espande..

      Commenta


      • Sì sì, per "gira" intendevo l'effetto locomotiva che sente lui.
        Monti prenestini (RM) - 1885gg
        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
        Fotovoltaico 4.76 kWp

        Commenta


        • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
          Sì sì, per "gira" intendevo l'effetto locomotiva che sente lui.
          Per effetto "Locomotiva", non intendo qualche cosa che gira, ma il rumore tipo di sfiato che la locomotiva produce .

          Per darvi una idea è il rumore di sottofondo che si sente qui dall'inizio:

          Treno a vapore "effetto sonoro cinema" - YouTube
          FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
          PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
          Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
          VMC Puntuale 4 Unità

          Commenta


          • è IL GAS nella splittata nelle monoblocco unità interna ed esterna sono insieme quindi si sente fuori insieme al compressore .
            codice Octopus a richiesta con messaggio privato
            nella mia pagina personale trovate codice becharge

            Commenta


            • Sono riuscito a fare una registrazione questa mattina durante uno sbrinamento.

              Ero davanti all'unità interna:

              Rumore Sbrinamento ELCO Aerotop Split Unità interna - YouTube

              Secondo voi quindi è normale? Siamo ben oltre i 39dB dichiarati
              FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
              PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
              Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
              VMC Puntuale 4 Unità

              Commenta


              • Timeguard

                Negli ultimi giorni ho notato che spesso il sistema va in TIMEGUARD .

                Questa mattina per esempio alle 8.25 si è messo in TIMEGUARD e poi è ripreso a funzionare alle 8.35?

                Sapete cosa indica la modalità TIMEGUARD ed il motivo per cui la PDC ci va?

                Grazie e buon anno
                FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                VMC Puntuale 4 Unità

                Commenta


                • Come hai misurato i dB?
                  Monti prenestini (RM) - 1885gg
                  LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                  Fotovoltaico 4.76 kWp

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                    Come hai misurato i dB?
                    Non ho uno strumento professionale, ma con delle app scaricate sul cell. che danno quasi tutte oltre 50 dBSe faccio riferimento a questa tabella:SI evince che non può essere sotto i 39dB
                    FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                    PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                    Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                    VMC Puntuale 4 Unità

                    Commenta


                    • Scusa eh, ma fatta con un cellulare che ha un microfonino da quattro soldi attaccato all'unità interna è una misura che lascia il tempo che trova... anche due tempi che trova
                      Monti prenestini (RM) - 1885gg
                      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                      Fotovoltaico 4.76 kWp

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                        Scusa eh, ma fatta con un cellulare che ha un microfonino da quattro soldi attaccato all'unità interna è una misura che lascia il tempo che trova... anche due tempi che trova
                        Si hai perfettamente ragione, ma ti posso assicurare che il rumore come da video è quasi o superiore al rumore di un aspirapolvere alla massima velocità e/o locomotiva.....
                        FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                        PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                        Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                        VMC Puntuale 4 Unità

                        Commenta


                        • Non metto in dubbio che sia di una certa entità, lo percepisci come fastidioso da dove? dal piano inferiore? dal sottotetto?
                          Monti prenestini (RM) - 1885gg
                          LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                          Fotovoltaico 4.76 kWp

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                            Non metto in dubbio che sia di una certa entità, lo percepisci come fastidioso da dove? dal piano inferiore? dal sottotetto?
                            In tutta la casa essendo posizionato sul soppalco di legno open space.

                            Non è solo fastidio, ma quando partono gli sbrinamenti e stai conversando o vedendo la TV, il rumore è talmente alto che copre tutto, di notte è peggio.....

                            Sotto dove è posizionata. La foto è presa dal soggiorno. L'idraulico e il costruttore hanno deciso di metterla qui perché era silenziosa e non produce rumore....

                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   unità interna.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 556.5 KB 
ID: 1976798
                            FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                            PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                            Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                            VMC Puntuale 4 Unità

                            Commenta


                            • Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017

                              Incredibile la sfilza di domande e di messe in dubbio..... fatte da chi NON ha una unità interna.

                              Anche la mia fa un rumore simile quando sbrina ma non così forte e soprattutto non così lungo. Temo tu ci possa far poco. I 39 dB sono durante il funzionamento normale credo (un po’ di rumore anche solo per il corcolatore lo fa): se sono dichiarati durante uno sbrinamento è evidentemente una non conformità.
                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da slowslow Visualizza il messaggio
                                Si hai perfettamente ragione, ma ti posso assicurare che il rumore come da video è quasi o superiore al rumore di un aspirapolvere alla massima velocità e/o locomotiva.....
                                Allora dal video non rende... non sembra così forte. O hai una aspirapolvere silenziosa.. ma addirittura una locomotiva a vapore, se ci sei mai stato vicino.. è quasi assordante.
                                Comunque non dovrebbe fare molto rumore.. scrivi ad ariston.

                                P.s. Gli open space a doppia altezza sono i peggiori per l'acustica.. i rimbombi sono clamorosi.. e te lo dice uno che è stato in uno studio che era così. Non a tetto ma costruzione a doppia altezza in parte soppalcata. Poi hanno chiuso/separato il locale sopra con lastre di vetro per lavorare più tranquilli. Posso facilmente capire che senti il rumore in tutta la casa!

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da slowslow Visualizza il messaggio

                                  Sotto dove è posizionata. La foto è presa dal soggiorno. L'idraulico e il costruttore hanno deciso di metterla qui perché era silenziosa e non produce rumore....

                                  [ATTACH=CONFIG]79491[/ATTACH]
                                  Beh la posizione non è proprio felice, io ce l'ho in altro locale.
                                  Però se il rumore è sulle alte frequenze è più facile da abbattere...con pochi centimetri di materiale.
                                  Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                  LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                  Fotovoltaico 4.76 kWp

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da slowslow Visualizza il messaggio
                                    Negli ultimi giorni ho notato che spesso il sistema va in TIMEGUARD .

                                    Questa mattina per esempio alle 8.25 si è messo in TIMEGUARD e poi è ripreso a funzionare alle 8.35?

                                    Sapete cosa indica la modalità TIMEGUARD ed il motivo per cui la PDC ci va?

                                    Grazie e buon anno
                                    Salve, buon anno,
                                    per caso sei alle prese con avviamenti frequenti?Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_20210101-172131_Adobe Acrobat.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 482.6 KB 
ID: 1976804

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da antoniost4 Visualizza il messaggio
                                      Salve, buon anno,
                                      per caso sei alle prese con avviamenti frequenti?[ATTACH=CONFIG]79498[/ATTACH]
                                      Si esatto avviamenti frequenti. la PDC prima va in STBY poi in Timeguard e dopo 10 minuti riparte. Uno proprio ora alle 17.59 è ripartita alle 18.09
                                      Sembra che si ferma sempre per 10 minuti, e poi riparte. Fuori ci sono 2 gradi non freddissimo. Dove hai trovato il pdf allegato?
                                      FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                      PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                      Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                      VMC Puntuale 4 Unità

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                        Allora dal video non rende... non sembra così forte. O hai una aspirapolvere silenziosa.. ma addirittura una locomotiva a vapore, se ci sei mai stato vicino.. è quasi assordante.
                                        Comunque non dovrebbe fare molto rumore.. scrivi ad ariston.

                                        P.s. Gli open space a doppia altezza sono i peggiori per l'acustica.. i rimbombi sono clamorosi.. e te lo dice uno che è stato in uno studio che era così. Non a tetto ma costruzione a doppia altezza in parte soppalcata. Poi hanno chiuso/separato il locale sopra con lastre di vetro per lavorare più tranquilli. Posso facilmente capire che senti il rumore in tutta la casa!

                                        Si forse il video non rende. Si la locomotiva a vapore la conosco bene e vista parecchie volte poiché passa vicino a me e quando arriva in stazione è uno spettacolo ed 'è il motivo perché ho associato/comparato i due rumori
                                        FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                        PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                        Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                        VMC Puntuale 4 Unità

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                                          Beh la posizione non è proprio felice, io ce l'ho in altro locale.
                                          Però se il rumore è sulle alte frequenze è più facile da abbattere...con pochi centimetri di materiale.
                                          Si la posizione non è felice considerato che la davano per silenziosa......

                                          Ho comunque scritto a ELCO, vediamo.....

                                          Che materiale consigliate di utilizzare per insonorizzarla?
                                          FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                          PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                          Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                          VMC Puntuale 4 Unità

                                          Commenta


                                          • [QUOTE=slowslow;.... Dove hai trovato il pdf allegato?[/QUOTE]

                                            Estratto del manuale tecnico. Non credo sia liberamente in rete. In quella pagina è spiegato il criterio di funzionamento e l'esigenza di ricorrere all' anti ciclo.

                                            Resta da capire se esiste margine di settaggio per minimizzare il numero di avviamenti.

                                            Commenta


                                            • Forse ti conviene aspettare @gruppo se già non ti ha dato un parere, magari hai un problema di impostazioni che ti fanno fare tutte quelle ripartenze (se ho capito bene).
                                              Per isolare ci sono molte soluzioni con preaccoppiati in carton gesso e materiali vari (fonoassorbenti/isolanti)... ma siamo off topic.
                                              Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                              LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                              Fotovoltaico 4.76 kWp

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da antoniost4 Visualizza il messaggio
                                                Estratto del manuale tecnico. Non credo sia liberamente in rete. In quella pagina è spiegato il criterio di funzionamento e l'esigenza di ricorrere all' anti ciclo.

                                                Resta da capire se esiste margine di settaggio per minimizzare il numero di avviamenti.
                                                Rileggendo bene il pdf, non sembra essere il mio caso in quanto la pdc non rimane a frequenza "0". Va in STBY e poi in TIMEGUARD sembra senza motivo apparente durante il suo normale funzionamento
                                                FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                                PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                                Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                                VMC Puntuale 4 Unità

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                                                  Forse ti conviene aspettare @gruppo se già non ti ha dato un parere, magari hai un problema di impostazioni che ti fanno fare tutte quelle ripartenze (se ho capito bene).
                                                  Per isolare ci sono molte soluzioni con preaccoppiati in carton gesso e materiali vari (fonoassorbenti/isolanti)... ma siamo off topic.
                                                  Ok aspettiamo @gruppo

                                                  grazie
                                                  FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                                  PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                                  Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                                  VMC Puntuale 4 Unità

                                                  Commenta


                                                  • Salve , scusa i parametri della split ho visto sono un pò diversi dalla monoblocco che ho io,
                                                    metti un pò di parametri
                                                    t desiderata
                                                    t del sensys,
                                                    t esterna
                                                    t ambiente
                                                    t mandata
                                                    t ritorno
                                                    se sei in climatica tmin tmax pendenza bassa o alta temp.
                                                    4.2.9
                                                    17.14.1

                                                    sai quanti metri di tubo hai della linea gas?

                                                    io nella diagnostica pompa calore 3 al 17-12-7 ho il valore della valvola espansione
                                                    sarebbe interessante vedere valori frequenza e posizione valvola quando ti fa quei rumori
                                                    insieme a pressione evaporatore e pressione compressore
                                                    stato valvola 4
                                                    corrente compressore.
                                                    ma dal sensis è un pò difficoltoso ci vorrebbe un log tramite bus per cominciare a studiarci e comparare rispetto ad una che fa rumori più soft.
                                                    lo sò ho esagerato e non sono frigorista.
                                                    mi sembra di ricordare e non vorrei sbagliarmi che se il grado di vuoto non è stato sufficente il compressore sforza sperando che la linea sia stata flussata con azoto prima di fare l'ultimo vuoto e rimuovere le ultime tracce di umidità, help c'è un frigorista?
                                                    si lo sò patentino F.Gas etc... ma non sapete quanta brava gente c'è in giro.
                                                    Ultima modifica di gruppo; 03-01-2021, 01:11.
                                                    codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                                                    nella mia pagina personale trovate codice becharge

                                                    Commenta


                                                    • Ciao Gruppo, sotto i parametri in funzionamento normale ora:


                                                      t desiderata --> 22
                                                      t del sensys,--> 21.9
                                                      t esterna --> 3
                                                      t ambiente --> 30 (17.14.1) (intendi questo)
                                                      t mandata --> 30
                                                      t ritorno --> 27
                                                      Freq compressore --> 34
                                                      se sei in climatica tmin tmax pendenza bassa o alta temp.
                                                      4.2.9
                                                      Curva 0.4
                                                      T Max 33
                                                      T min 26
                                                      Bassa temperatura 2
                                                      Spostamento parallelo -3
                                                      Incremento proporzionale 4


                                                      sai quanti metri di tubo hai della linea gas? se intendi da unità interna ad esterna Ad occhio 10 metri

                                                      io nella diagnostica pompa calore 3 al 17-12-7 ho il valore della valvola espansione. il mio --> 98
                                                      sarebbe interessante vedere valori frequenza e posizione valvola quando ti fa quei rumori
                                                      insieme a pressione evaporatore 17.11.6 --> 6.8
                                                      e pressione compressore (pressione condensatore) 17.11.7 --> 19.2
                                                      stato valvola 4 -17.13.4 --> 0
                                                      corrente compressore. ?? dove la trovo?

                                                      Riguardo invece il discorso TIMEGUARD?


                                                      grazie
                                                      FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                                      PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                                      Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                                      VMC Puntuale 4 Unità

                                                      Commenta


                                                      • Ha fatto lo sbrinamento e sono solo riuscito a vedere il 17.11.6 che era 12.9

                                                        Bisogna essere velocissimi...
                                                        FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                                        PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                                        Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                                        VMC Puntuale 4 Unità

                                                        Commenta


                                                        • intercettato altro sbrinamento:

                                                          17.13.4 stato valvola 4 vie --> 1
                                                          17.11.6 Pressione evaporatore --> 14.7
                                                          17.11.7 Pressione condensatore --> 14.2
                                                          17.11.0 --> 9
                                                          17.11.3 flussimetro --> 21
                                                          17.10.0 --> 6
                                                          17.10.1 --> 23
                                                          FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                                          PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                                          Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                                          VMC Puntuale 4 Unità

                                                          Commenta


                                                          • Ho chiesto l'intervento di un utente più erudito di me lato gas. non sò se interviene però .
                                                            l'unità esterna non è più alta dell'unità interna vero?

                                                            poi per il discorso ON OFF non ho capito bene se hai problemi di setup parametri o se sono riferiti sempre sui defrost.
                                                            se sono riferiti al setup parametri normalmente si possono risolvere tenedo presente che la pdc deve erogare minimo un certo quantitativo di energia termica. altrimenti continua a spegnersi e riaccendersi con tempi ravvicinati, a mio giudizio troppo vicini quindi va evitata questa condizione ma non ho capito se ti riferivi a questo.
                                                            per quanto riguarda altri parametri lato gas vediamo prima se interviene un frigorista.
                                                            codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                                                            nella mia pagina personale trovate codice becharge

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
                                                              Ho chiesto l'intervento di un utente più erudito di me lato gas. non sò se interviene però .
                                                              l'unità esterna non è più alta dell'unità interna vero?

                                                              poi per il discorso ON OFF non ho capito bene se hai problemi di setup parametri o se sono riferiti sempre sui defrost.
                                                              se sono riferiti al setup parametri normalmente si possono risolvere tenedo presente che la pdc deve erogare minimo un certo quantitativo di energia termica. altrimenti continua a spegnersi e riaccendersi con tempi ravvicinati, a mio giudizio troppo vicini quindi va evitata questa condizione ma non ho capito se ti riferivi a questo.
                                                              per quanto riguarda altri parametri lato gas vediamo prima se interviene un frigorista.
                                                              Ok grazie.

                                                              L'unità esterna si trova sul balcone del piano sotto, quindi a 2.70 metri di dislivello sotto.

                                                              per il discorso on-off (TIMEGUARD) ho visto che lo faceva in modo accentuato nelle giornate di maggior freddo -5 -3 gradi esterni. Inizialmente sembrava lo facesse solo dopo lo sbrinamento, poi ho notato che saltuariamente lo faceva senza un motivo apparente. I settaggi sono quelli postati sopra ed ho inoltre il parametro richiesta calore 4.2.9 a 2
                                                              Viste le temperature esterne a -3 -5 di energia termica ne deve fornire eccome. Diciamo che tra sbrinamenti e TIMEGUARD la PDC stava ferma 15 minuti in un'ora e con -5 gradi esterni si sentiva...
                                                              FV 3KHW EST/SUD SSP Zona Climatica E
                                                              PDC ELCO AEROTOP SPLIT 07X ODU - INTERNA AEROTOP SPLIT FS 07 (180 Litri)
                                                              Muratura in Normablok Più S40 HP (No cappotto) 105 Mq + 55Mq Soppalco
                                                              VMC Puntuale 4 Unità

                                                              Commenta