Ciao a tutti, secondo voi e' possibile progettare un impianto di raffrescamento radiante a pavimento con pdc a inverter che sia in grado di lavorare direttamente in climatica, in assenza di puffer?
banner vipsolar fotovoltaico
Comprimi
banner vipsolar accumulo
Comprimi
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Raffrescamento radiante a pavimento senza puffer?
Comprimi
X
-
Ciao,
ti suggerisco di leggere questo thread che ho trovato interessante e per quanto mi riguarda, dirimente:
Schema ottimale impianto PDCCasa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
-
Sono stato a parlare con un Ingegnere Termotecnico (che viene considerato fra i piu' bravi della mia provincia) e mi ha detto che lui non si vuole assolutamente prendere la responsabilita' di farmi un impianto di raffrescamento radiante senza un puffer da almeno 100 litri, perche' non c'e' nessuna ditta che mi garantisce che non brucero' la pdc con il continuo accendi-spegni. Ho provato a dirgli che se si dimensiona bene la potenza con un pdc ad inverter sono in tanti a lavorare senza puffer e mi e' stato risposto che si puo' fare per il riscaldamento ma non per il raffrescamento.
Oltre al raffrescamento radiante vorrei mettere anche una VMC con un canalizzato idronico per aiutare il raffrescamento ad abbattere la temperatura nelle giornate piu' calde (mi farebbe anche da deumidificatore, ma personalmente credo poco nei deumidificatori perche' se non si sovradimensionano sono estremamente poco efficaci).
Ha piu' volte ribadito "trovami una ditta che ti garantisce che non brucerai la pdc lavorando senza puffer". Potrei sbagliarmi ma la stessa Templari credo che garantisca tutte le loro pdc per qualcosa come 10 anni.
Commenta
-
Prima di acquistare una pdc in effetti ho avuto anche io uno scambio di email con un ingegnere Panasonic, perché volevo installare una loro macchina (purtroppo all'epoca non c'erano momentaneamente CAT nella mia zona e optai per Mitsubishi). Mi fornì gli schemi di impianto, precisando che potevo optare per un compensatore con circolatore di rilancio oppure per un puffer da 50 litri, per garantire la portata minima litri/minuto alla macchina.
Gli utenti più esperti però sconsigliano nella gran parte dei casi la prima soluzione e sto pensando di chiedere all'installatore di togliere il compensatore ed il circolatore che ha installato, anche se credo ci sarà da discutere perché di certo non ne vorrà sapere...Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
Commenta
-
Originariamente inviato da darkbasic Visualizza il messaggioSono stato a parlare con un Ingegnere Termotecnico (che viene considerato fra i piu' bravi della mia provincia) e mi ha detto che lui non si vuole assolutamente prendere la responsabilita' di farmi un impianto di raffrescamento radiante senza un puffer da almeno 100 litri, perche' non c'e' nessuna ditta che mi garantisce che non brucero' la pdc con il continuo accendi-spegni. Ho provato a dirgli che se si dimensiona bene la potenza con un pdc ad inverter sono in tanti a lavorare senza puffer e mi e' stato risposto che si puo' fare per il riscaldamento ma non per il raffrescamento.
Oltre al raffrescamento radiante vorrei mettere anche una VMC con un canalizzato idronico per aiutare il raffrescamento ad abbattere la temperatura nelle giornate piu' calde (mi farebbe anche da deumidificatore, ma personalmente credo poco nei deumidificatori perche' se non si sovradimensionano sono estremamente poco efficaci).
Ha piu' volte ribadito "trovami una ditta che ti garantisce che non brucerai la pdc lavorando senza puffer". Potrei sbagliarmi ma la stessa Templari credo che garantisca tutte le loro pdc per qualcosa come 10 anni.
Se metti i ventilconvettori allora si ti serve.
Commenta
-
Fallo contento ma faglielo mettere sul ritorno non sulla mandata.
A parte gli scherzi , cercavo di ritrovare una vecchia discussione , tua stessa situazione , aveva risolto facendosi montare una T con valvola di chiusura ( se ricordo bene ) per poter escludere il puffer in mandata , non ricordo se era stato postato anche il disegno ..... comunque ha ragione Ciop se metti fan coil ti serve a meno che non usi lo schema postato da fcattaneo
Raffrescamento radiante a pavimento e a soffitto.Impianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7
La miglior fonte di energia alternativa é il risparmio energetico
Commenta
-
Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggioFallo contento ma faglielo mettere sul ritorno non sulla mandata.
A parte gli scherzi , cercavo di ritrovare una vecchia discussione , tua stessa situazione , aveva risolto facendosi montare una T con valvola di chiusura ( se ricordo bene ) per poter escludere il puffer in mandata , non ricordo se era stato postato anche il disegno ..... comunque ha ragione Ciop se metti fan coil ti serve a meno che non usi lo schema postato da fcattaneo
Comunque gli puoi dire....io non faccio raffreddamento ma tu mi metti una pdc che non fa on off in riscaldamento.
E vedrai l'abilità di cambiare le carte
Commenta
-
Originariamente inviato da Giottina Visualizza il messaggiopurtroppo all'epoca non c'erano momentaneamente CAT nella mia zona e optai per Mitsubishi
Originariamente inviato da Giottina Visualizza il messaggioPrima di acquistare una pdc in effetti ho avuto anche io uno scambio di email con un ingegnere Panasonic [...] precisando che potevo optare per un compensatore con circolatore di rilancio oppure per un puffer da 50 litri, per garantire la portata minima litri/minuto alla macchina.Originariamente inviato da Giottina Visualizza il messaggioGli utenti più esperti però sconsigliano nella gran parte dei casi la prima soluzione
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioSe metti i ventilconvettori allora si ti serve.
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioSe metti i termostati su ogni stanza e funzionanti ,allora potresti aver bisognio di un accumulo(ma questo vale anche per il riscaldamento) e quindi .......
Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggioFallo contento ma faglielo mettere sul ritorno non sulla mandata
Commenta
-
o rifilargli una pdc da 14/15 KW quando magari ne basta 1/3
@ dark prova a mostrargli l’idea di fcattaneo li non serve puffer e i fancoil deumidificano prima che l’acqua arriva al radiante , direi geniale no?Impianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7
La miglior fonte di energia alternativa é il risparmio energetico
Commenta
-
Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggioo rifilargli una pdc da 14/15 KW quando magari ne basta 1/3
Commenta
-
Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio@ dark prova a mostrargli l’idea di fcattaneo li non serve puffer e i fancoil deumidificano prima che l’acqua arriva al radiante , direi geniale no?
Inizio a pensare che l'idea di mettere una seconda pdc ad espansione diretta per la VMC proposta da qualcuno del forum potrebbe non essere un'idea cosi' folle.
Commenta
-
E certo tanto non paga lui , conosci il tuo fabbisogno termico ?
si l’idea é far condensare sul fancoil gratuitamente , l’acqua passa al radiante con 3 gradi in più se ricordo bene , ma risparmi su altro impianto dedicatoImpianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7
La miglior fonte di energia alternativa é il risparmio energetico
Commenta
-
Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggioE certo tanto non paga lui , conosci il tuo fabbisogno termico ?
- sono in zona climatica D 1888 GG
- l'appartamento e' di 120mq
- l'appartamento e' centrale (terzo piano con un altro piano sopra e un altro sotto)
- le uniche due facciate esposte sono esposte a sud-est e sud-ovest, solo una singola stanza e' esposta a nord-ovest
- ci sono 10 infissi di grosse dimensioni, ma verranno rifatti ex novo con Uw nell'ordine degli 1.2-1.3 W/m^2K (se necessario potrei scendere ulteriormente con il triplo vetro)
- l'edificio non ha cappotti di alcun genere, ma vorrei installarne uno internamente
Commenta
-
[QUOTE=darkbasic;119808330]Su quest'ultimo punto ho avuto un forte sospetto anch'io, perche' mi ha parlato di impianto elettrico da 10kW (zona climatica D 1888 GG, appartamento centrale a sud di 120mq, infissi nuovi e cappotto interno di 2+1 cm).[/Q
Fatti dare il bisogno termico,ma da quello che ho letto sopra ti dico già che al 90% non sa quello che fa.
Legge 10 e poi si può parlare.
Senza cappotto le cose cambiano.
Commenta
-
@darkbasic
CAT =centro assistenza tecnica.
Nel messaggio ho scritto che si sconsiglia la prima opzione di cui ho parlato, ossia circolatore + compensatoreCasa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
Commenta
-
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioSenza cappotto le cose cambiano.
E' per questo che non farei troppo affidamento sul fabbisogno termico attuale, vanno fatti tanti lavori.
Commenta
-
Metterei triplo vetro solo nella camera a nord , a meno che non vuoi isolarti anche dal rumore ..... che vuol dire 2+1 per quanto riguarda cappotto interno?
storico consumi ?Impianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7
La miglior fonte di energia alternativa é il risparmio energetico
Commenta
-
Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggioMetterei triplo vetro solo nella camera a nord , a meno che non vuoi isolarti anche dal rumore ..... che vuol dire 2+1 per quanto riguarda cappotto interno?
storico consumi ?
2+1 credo che sia perche' sono due materiali diversi, ma sinceramente non ne ho idea. L'ha proposto lo stesso ingegnere di prima e non siamo scesi nei dettagli, abbiamo fatto solo una chiacchierata preliminare.
Da quello che ho capito non e' molto favorevole neanche ai PIT, credo che preferisca i bollitori.
Commenta
-
Ciao a tutti, mi intrometto per portare anche il mio contributo, alla stregua di 1 anno dispendioso per la ristrutturazione della casa.
Proprio domattina, porto all'idraulico lo schema allegato. Sono mesi che ci ragiono e tecnici, progettisti e compagnia bella mi hanno proposto l'impossibile. Da una parte schemi super complessi, dall'altra venditori che erano contenti di vedere progetti super complessi. Insomma, ho avuto la sensazione che tutti volessero approfittarsi della situazione, anche l'idraulico un pò. E quindi..... e quindi sono mesi che cerco di capire, di studiare e di ottenere il massimo. Il forum è stato spettacolare ma allo stesso tempo brutale, idee chiare ma che nessuno nella pratica vuole intendere. Poi i dubbi che aumentano. Io alla fine farò una scelta e se va male, e si smonterà tutto e vado a legna!!!!.
Casa 120 mq su due piani anni 80 tipologia bifamiliare, esposizione nord-sud-est
zona climatica D costiera (Versilia)
cappotto esterno 6 cm, infissi triplo vetro
predisposizione fotovoltaico (previsti 5,5 Kw falda lato sud finito il dissanguamento)
Pdc GSI Aura tower 109 (8 Kw) splittata, tipo polivalente con recuperatore totale per produzione ACS su serbatoio acqua tecnica di 250 litri e serpentina circuito sanitario da 107 litri (e si non male vero?)
Radiante a soffitto Eurotherm sistema Leonardo
VMC con compressore eurotherm deuclima 300V e distribuzione canalizzata
Cosa ho deciso o credo di avere deciso:
La PDC lavorerà in climatica su un piccolo accumulo da 50 litri (soluzione che non trovo ideale ma credo obbligatoria) sia per riscaldamento che raffrescamento (circuito primario).
Dall'accumulo utilizzato come separatore idraulico, gruppo di rilancio con valvola miscelatrice gestita in climatica dalla centralina eurotherm smartcontrol che servirà i due collettori PT e P1 (circuito secondario).
Valvole termostatiche gestite dalla centralina, faranno da regolatori per singolo ambiente.
La VMC che sarà comunque dotata di compressore autonomo per garantire la deumidificazione è collegata direttamente al circolatore della Pdc per sfruttare al massimo l'integrazione.
Perchè queste scelte:
in pratica, nella mia zona, dai conti della L10, devo lottare più con il raffrescamento che con il riscaldamento. Il soffitto radiante, ha una resa del 30% minore a parità di superficie nella fase di raffrescamento quindi, il radiante è sovradimensionato per la fase invernale, quasi preciso per la fase estiva.
Nel complesso, ho ritenuto necessario cercare un buon sistema di termoregolazione (soprattutto per la fase estiva e controllo umidità), quindi al contrario di quanto suggerisce il forum, sto installando miscelatrice e testine per gestione singoli ambienti.
Di conseguenza, non riesco a mettere la Pdc in diretta sull'impianto radiante e contemporaneamente sulla VMC.
Lo schema eseguito è quindi scelta obbligata per rendere tutto funzionate al meglio (credo).
Una saluto a tutti.
Belli e brutti :-)
Commenta