Quindi è ACS, ti ringrazio, so qualcosa in più
Il fatto che la mandata attuale non riesca a raggiungere la mandata nom mi suona strano, in quel caso mi sarei aspettato un grafico costantemente al max, ai livelli ACS.
Anche che la valvola 3UVB1 sia al 12% fissa sembra strano, nel caso di potenza insufficiente dovrebbe stare a 0%.
Ho notato che hai "temperatura mandata min" a 30°. Non dovrebbe essere questo il caso, ma non conviene impostarla più bassa, così che possa fare meno ON-OFF quando farà più caldo?
Inoltre anche "pompa dT risc." è a 5K. Che succederebbe aumentandolo a 10 (il max)? Manderebbe a T minore o maggiore?
Io le butto là, magari sono domande o constatazioni banali... Ma avendo più info forse posso essere più d'aiuto e imparare qualcosa nel frattempo
Il fatto che la mandata attuale non riesca a raggiungere la mandata nom mi suona strano, in quel caso mi sarei aspettato un grafico costantemente al max, ai livelli ACS.
Anche che la valvola 3UVB1 sia al 12% fissa sembra strano, nel caso di potenza insufficiente dovrebbe stare a 0%.
Ho notato che hai "temperatura mandata min" a 30°. Non dovrebbe essere questo il caso, ma non conviene impostarla più bassa, così che possa fare meno ON-OFF quando farà più caldo?
Inoltre anche "pompa dT risc." è a 5K. Che succederebbe aumentandolo a 10 (il max)? Manderebbe a T minore o maggiore?
Io le butto là, magari sono domande o constatazioni banali... Ma avendo più info forse posso essere più d'aiuto e imparare qualcosa nel frattempo