annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Clivet, elfoenergy edge evo e Cloni!

Comprimi
Questa una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Dove posso trovare la normativa, vorrei fargli la domanda nella maniera pi corretta possibile.

    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk

    Commenta


    • Devi riferire alla normativa uni ts 11300-4 ma il dato di calcolo nella Uni en 14825
      Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 11/4 sulla linea di ritorno PDC.

      Commenta


      • Guarda gli ho fatto una seconda domanda richiedendo la potenza minima della macchina a temperatura esterna 12 gradi, senza specificare la mandata, ed una tabella dei carichi parziali. La risposta stata che la tabella dei carichi parziali non esiste e la potenza minima stimabile a 12 gradi di 4kW termici.

        Se riesci a sentire il tuo conoscente con la baxi puoi chiedere il parametro P1 PRESS COMPR che valore riporta? Se puo' inviare qualche foto dei parametri di funzionamento sarebbe proprio utile.

        Grazie

        Commenta


        • Riferito ai valori di prima 33h p1 press mi dice essre 2750kpa
          Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 11/4 sulla linea di ritorno PDC.

          Commenta


          • Ecco questo � interessante, a me quel valore � sempre intorno ai 1800-1900 kpa, anche quando spingeva a 33 gradi con -4. Ti ho fatto questa domanda perch� anche nel video della nuova si vede quel valore a 2640 kpa. Cosa dovrebbe indicare quel valore, potrebbe essere sinonimo di mancanza gas?

            Grazie, e ringrazia anche il tuo conoscente.

            PS. Se riesci a farmi avere anche le foto delle schermate con i parametri di funzionamento faccio un confronto con la mia anche degli altri parametri (aspirazione e scarico compressore, ecc...)
            Ultima modifica di Felix80; 31-01-2021, 14:10.

            Commenta


            • Potrebbe, forse oggi mi fa avere qualche foto
              Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 11/4 sulla linea di ritorno PDC.

              Commenta


              • Sempre sul discorso pressione mi ha fatto notare un amico che sulla targhetta sono riportati i seguenti valori 4,2/2,6 MPa. Quindi se il parametro P1 PRESS COMPR si riferisce al gas il valore e' basso e potrebbe mancarne. Comunque luned ho contattato l'assistenza per un'altro problema, hanno detto che mandano un tecnico per una verifica. Gli esporr anche questo quesito e vedr di farmi controllare il gas.

                Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk

                Commenta


                • Buongiorno! Il mio termotecnico mi ha proposto una Clivet Sphera Evo. Leggendo il sito internet della Clivet non capisco se trattasi di pompa di calore aria-acqua...Voi la conoscete? Me la consigliate?

                  Commenta


                  • Ciao si una aria-acqua.

                    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk

                    Commenta


                    • Scusa Felix ti senti di consigliarmela? una macchina affidabile?

                      Commenta


                      • Mi dispiace ma non conosco quel modello. Io ho la 9kW monoblocco.

                        Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk

                        Commenta


                        • Sono simili la sphera e’ splittata,
                          Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 11/4 sulla linea di ritorno PDC.

                          Commenta


                          • Luned viene il tecnico. Cercher di fargli controllare le pressioni anche se svuotare e pesare il gas sarebbe il top. Dopo le ultime considerazioni sono quasi sicuro che non sia carica al 100%, o almeno lo spero. Incrocio le dita.

                            Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggio
                              Sempre sul discorso pressione mi ha fatto notare un amico che sulla targhetta sono riportati i seguenti valori 4,2/2,6 MPa. Quindi se il parametro P1 PRESS COMPR si riferisce al gas il valore e' basso e potrebbe mancarne. Comunque luned ho contattato l'assistenza per un'altro problema, hanno detto che mandano un tecnico per una verifica. Gli esporr anche questo quesito e vedr di farmi controllare il gas.

                              Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
                              Come ti ho gia' detto, per me manca un po' di gas.
                              Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.

                              Commenta


                              • Tanto per argomentare ancora un po' prima dell'intervento del tecnico, e soprattutto per non farmi trovare impreparato, ho cercato su internet le pressioni di lavoro del gas R32. Come possibile vedere da questa tabella Relazione Pressione Temperatura per i refrigeranti (interfred.it), a 50C la pressione di lavoro di 30,4 bar corrispondente a 3040 kPa. In questo momento la mia segna temperatura di scarico 51C e pressione compressore 1890 kPa. Qualche giorno fa' l'ho spinta a 50 gradi di mandata, risultato temperatura di scarico 68 C e pressione compressore 2190 kPa. Da ques'altra tabella r32-pt-chart.pdf (agas.com) leggo 68 C e 45,73 bar (4573 kPa). Adesso armato di tabelle e foto del display con le varie prove posso "affrontare" sereno il tecnico. Credo sia evidente che c' qualcosa che non va'.
                                Ultima modifica di Felix80; 13-02-2021, 01:34.

                                Commenta


                                • Oggi venuto il tecnico, ha controllato la bassa pressione direttamente con lo strumento collegato sul circuito. Il valore di 750 kPa. Per l'alta pressione invece non ha trovato l'attacco, l'ha letta da display 1900 kPa. Per lui tutto in regola, anche quando gli ho fatto notare che sull'etichetta le pressioni riportate sono min /max 2,6/4,2 MPa. Boh non so piu' cosa fare visto che l'assistenza ufficiale di zona sono loro. Ho scritto nuovamente a Clivet per info su quel parametro. Alla fine mi toccher chiamare qualcun altro e pagarlo di tasca mia per far pesare il gas.

                                  Commenta


                                  • Si e’ una cosa fattibile basta che non invalidi la garanzia, informati in questo senso.
                                    comunque se si comprano queste macchine rimarchiate, credo sia utile comprare l’originale, in questo caso Midea, poiche’ da quanto sto capendo, lo sviluppo passa tutto da loro, e le case satellite si nascondono dietro cio’
                                    Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 11/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                    Commenta


                                    • Le pressioni che leggi sulla targhetta dovrebbero essere le massime pressioni ammissibili (lato bassa e lato alta pressione), o design pressures, ed indicano il massimo valore di pressione a cui il circuito frigorifero progettato a resistere. Le pressioni di esercizio saranno naturalmente inferiori e dipendenti dalle temperature di esercizio e dal carico.

                                      Inviato dal mio Nokia 7.2 utilizzando Tapatalk

                                      Commenta


                                      • Mo679 in Italia non la trovi originale Midea, Viene commercializzata con il marchio Clivet.

                                        MicheleBi grazie per la spiegazione. Io non so se c' una correlazione tra pressione e temperatura che debba essere rispettata. Ho solo notato che la mia lavora ad una pressione inferiore rispetto a quella che conosce Mo679. Controllando anche con il regolo ho visto che con una temperatura di scarico di 55C la mia lavora a 1,9 MPa rispetto ai 3,4 MPa del regolo.

                                        Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk

                                        Commenta


                                        • Se 55C sono all'uscita del compressore non puoi usare quel dato per calcolare la pressione di condensazione. All'uscita del compressore hai vapore surriscaldato, non saturo.

                                          Inviato dal mio Nokia 7.2 utilizzando Tapatalk

                                          Commenta


                                          • La correlazione tra pressione e temperatura ce l'hai in condizioni di saturazione.

                                            Inviato dal mio Nokia 7.2 utilizzando Tapatalk

                                            Commenta


                                            • Credo che sia all'uscita, c' scritto scarico compressore.

                                              Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk

                                              Commenta


                                              • MicheleBi i tuoi interventi sono stati utili, mi hai fatto capire piu' cose tu in due post che l'assistenza. Ho trovato l'etichetta della midea ed riportato proprio come dici tu. Per quanto riguarda invece la pressione quello che ho capito che riferita alla condensazione del gas quindi andrebbe misurata la temperatura in uscita dallo scambiatore gas/acqua che in modalit riscaldamento funziona da condensatore. E' corretto?Midea.PNG

                                                Commenta


                                                • Quasi. Provo a spiegarti, anche se non facile senza un diagramma p-h davanti. All'uscita del compressore hai vapore surriscaldato che va nel condensatore. Nel condensatore avviene uno scambio di calore a pressione costante (trascuriamo le perdite di carico) che pu essere diviso in 3 fasi:
                                                  1- il vapore surriscaldato cede calore ed abbassa la sua temperatura fino a diventare saturo.
                                                  2- inizia a condensare, cio il vapore diventa liquido. Tutta questa fase a temperatura costante e costituisce la pi grossa fetta di calore ceduto all'acqua.
                                                  3- quando tutto il vapore diventato liquido quest'ultimo viene sottoraffreddato, cio cede ulteriore calore all'acqua diminuendo la sua temperatura.
                                                  La corrispondenza tra temperatura e pressione ce l'hai nella fase 2, ed una corrispondenza tipica di ogni fluido. La trovi in tabelle e grafici.

                                                  Per ricavare la pressione di condensazione da una lettura di temperatura dovresti misurare la temperatura del gas nella fase 2, possibile in teoria ma non in pratica.

                                                  Basterebbe una presa di pressione. Mi sembra strano non ce ne sia una sul lato di alta pressione ma non conosco la macchina, quindi tutto pu essere.

                                                  Inviato dal mio Nokia 7.2 utilizzando Tapatalk

                                                  Commenta


                                                  • La presa di pressione sul lato alta non so se c'. Neanche il tecnico che venuto a controllare l'ha trovata. Comunque la macchina ha una sonda temperatura in ingresso ed uscita scambiatore lato gas, la posso leggere da display. Per curiosit ho provato questa mattina a portarla fino a 38 gradi mandata acqua e la pressione salita fino a 2.3MPa con una temperatura uscita condensatore di 36 gradi. Se il ragionamento corretto adesso mi piu' chiaro il rapporto pressione/temperatura del regolo.
                                                    diagramma.PNG
                                                    diagramma2.PNG

                                                    Commenta

                                                    Sto operando...
                                                    X
                                                    TOP100-SOLAR