Originariamente inviato da slowslow Visualizza il messaggio
Ho fatto la stessa deduzione, ma mi hanno detto che non lo ha.... Penso che per controllo integrato si intende un sensore fisico......
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
Se non ha un "sensore" cosa hanno stampato dal sensys ?
Metodi diretti e indiretti
I controlli delle perdite devono essere effettuati con metodi di misurazione diretta o indiretta. I metodi di misurazione diretta individuano le perdite tramite dispositivi di rilevamento che consentono di determinare se vi sono fuoriuscite di gas dal sistema. I metodi di misurazione indiretta si basano invece sull’individuazione di un funzionamento anormale del sistema e sull’analisi dei parametri pertinenti.
I metodi di misurazione diretta possono sempre essere applicati.
I metodi di misurazione indiretta possono essere applicati soltanto se i parametri dell’apparecchiatura da verificare, forniscono informazioni affidabili sulla carica di gas indicata nel registro dell’apparecchiatura e sulle probabilità di perdite.
I metodi diretti per la ricerca di perdite previsti dai regolamenti europei sono:- controllo manuale e a vista;
- controllo con cercafughe elettronico;
- applicazione di un fluido di rilevazione all’ultravioletto o di un colorante adeguato nel circuito;
- soluzioni schiumose depositate, acqua saponata.
I metodi indiretti non sono invece applicabili in tutti i casi. Se con un metodo indiretto viene ipotizzata la presenza di una perdita questa deve essere poi individuata con metodo diretto.
Il regolamento 1516/2007 prevede la misura dei seguenti parametri per stabilire la possibile presenza di una perdita:- pressione;
- temperatura;
- assorbimento di corrente del compressore;
- livelli dei liquidi;
- volume di ricarica.