    Buongiorno a tutti, sono in procinto di installare la mia prima termostufa a pellet, ho qualche dubbio sull'impianto che mi hanno proposto e volevo confrontarmi con voi.
    la casa è indipendente e si trova in provincia di Como a 600 msl
    ​​​​​80 mq, 5 termosifoni in alluminio, finestre con doppio vetro e senza cappotto, in famiglia siamo in 2 e abbiamo in progetto di diventare 3 L'impianto proposto è:
    termostufa 24 kW è una 5 stelle
    2/3 pannelli termici da calcolare dimensionamento
    e un puffer da 350 litri perché dopo sopralluogo si sono accorti che uno più grande non passa dalla porta

    Il dubbio nasce qui, calcolando 20 litri ogni kW della stufa il risultato è 480 litri.. 350 non sono pochi?
    Grazie della risposte sono in confusione
    ​​​​​​



  • #2
    Originariamente inviato da Duck commander Visualizza il messaggio
    L'impianto proposto è:
    termostufa 24 kW è una 5 stelle
    potenza paurosamente sovradimensionata, per 80 mt in quella zona e con abitazione con quelle caratteristiche


    2/3 pannelli termici da calcolare dimensionamento
    può andare

    e un puffer da 350 litri perché dopo sopralluogo si sono accorti che uno più grande non passa dalla porta
    un puffer non si dimensiona "in base alla porta".....
    ci sono varie soluzioni se la porta è stretta, basta conoscerle

    Il dubbio nasce qui, calcolando 20 litri ogni kW della stufa il risultato è 480 litri.. 350 non sono pochi?
    sono insignificanti per 24 kW e per 3 pannelli solari
    dimensionamento completamente sbagliato


    Commenta


    • #3
      Per ora ti dico solo un grandissimo grazie Giuseppe