Buongiorno.
chiedo un supporto se qualcuno magari ha un idea.
ho un appartamento in una casa bifamiliare da 105m2 appena ristrutturato con un impianto radiante a pavimento con massetto a basso spessore.
Il sistema è comandato da dei termostati in ogni stanza con testine sui relativi anelli.
l’impianto di riscaldamento è alimentato da una caldaia a legna, quindi il mio riscaldamento passa attraverso un gruppo di miscelazione.
L’idraulico ha omesso la taratura dei flussimetri essendo comandato da testine.
Leggendo il forum mi è venuta voglia di provare ad impostare l’impianto come suggerite bilanciandolo.
il problema a questo punto sta nel fatto che sembra ci sia portata insufficiente, nel senso che chiudendo metà anelli(il collettore è a 12 vie) riesco a regolare i flussimetri, mentre più ne apro e più sembra calare la portata.
piu di 7-8 anelli la portata non è più sufficiente a regolare niente.
pero la pompa sulla carta è dimensionata correttamente per le perdite di carico date da collettore e da impianto. Io sinceramente non capisco quale possa essere il problema.
chiedo un supporto se qualcuno magari ha un idea.
ho un appartamento in una casa bifamiliare da 105m2 appena ristrutturato con un impianto radiante a pavimento con massetto a basso spessore.
Il sistema è comandato da dei termostati in ogni stanza con testine sui relativi anelli.
l’impianto di riscaldamento è alimentato da una caldaia a legna, quindi il mio riscaldamento passa attraverso un gruppo di miscelazione.
L’idraulico ha omesso la taratura dei flussimetri essendo comandato da testine.
Leggendo il forum mi è venuta voglia di provare ad impostare l’impianto come suggerite bilanciandolo.
il problema a questo punto sta nel fatto che sembra ci sia portata insufficiente, nel senso che chiudendo metà anelli(il collettore è a 12 vie) riesco a regolare i flussimetri, mentre più ne apro e più sembra calare la portata.
piu di 7-8 anelli la portata non è più sufficiente a regolare niente.
pero la pompa sulla carta è dimensionata correttamente per le perdite di carico date da collettore e da impianto. Io sinceramente non capisco quale possa essere il problema.