  • #31
    Guarda,
    Io scaldo 590m3 con una caldaia a condensazione da 30kw e termosifoni.
    Da APE dovrei consumare 2900m3 di gas annui.
    Contro il parere dell'ingegnere, ho abbassato la mandata da 55/60 a 43. La caldaia va sempre nonostante 13 termosifoni con relativi termostati (statisticamente uno acceso c'è sempre).


    Ora ho comfort massimo (sempre 20c tranne in alcune camere dove è più confortevole avere 17 di notte, e 21c nei bagni...)

    Con solo gas ho consumato nell'inverno 2017 1900mc. Nell'inverno 2018 1500 (è stato meno rigido). Nello scorso inverno 1100 (ma usavo i condizionatori in pompa di calore di giorno....con energia elettrica gratis...)

    Provare conviene, chiaramente meglio se hai un buon involucro.
    Poi se vedi che la temperatura non arriva a target...alzi di un grado per volta la mandata... Non succede nulla.


    Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk

    Commenta


    • #32
      Originariamente inviato da ale.kava Visualizza il messaggio
      Guarda,
      Io scaldo 590m3 con una caldaia a condensazione da 30kw e termosifoni.
      Da APE dovrei consumare 2900m3 di gas annui.
      Contro il parere dell'ingegnere, ho abbassato la mandata da 55/60 a 43. La caldaia va sempre nonostante 13 termosifoni con relativi termostati (statisticamente uno acceso c'è sempre).


      Ora ho comfort massimo (sempre 20c tranne in alcune camere dove è più confortevole avere 17 di notte, e 21c nei bagni...)

      Con solo gas ho consumato nell'inverno 2017 1900mc. Nell'inverno 2018 1500 (è stato meno rigido). Nello scorso inverno 1100 (ma usavo i condizionatori in pompa di calore di giorno....con energia elettrica gratis...)

      Provare conviene, chiaramente meglio se hai un buon involucro.
      Poi se vedi che la temperatura non arriva a target...alzi di un grado per volta la mandata... Non succede nulla.


      Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
      ok grazie a tutti vi tengo aggiornati appena mi istallano caldaia. cosi magari sicuramente poi arrivera' il collaudatore BAXI Ufficiale intanto loro la lasceranno a 65 Gradi. poi vi aggiorno i. grazie

      Commenta


      • #33
        ragazzi domani istallano la caldaia baxi luna air wifi, ho visto che il cronotermostato WIFI ha la possibilitia' di impostare SET POINT riscaldamente e poi due voci sotto TEMP Max setpoint e temperatura minima setpoint, come la devo configurare ???

        Commenta


        • #34
          Non devi configurare un setpoint (punto fisso), devi configurare una curva climatica.
          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

          Commenta


          • #35
            che vuol dire?? io ho questi valori nel cronotermostato!!! non ho una sonda climatica esterna! modello LUNA AIR WIFI con cronotermostato wifi e posso regolare la T mandata MAx e min e basta!

            Commenta


            • #36
              Intanto abbassa il livello di punti esclamativi, per tua informazione io finora ho perso tempo con te spiegandoti un sacco di cose e manco ho ricevuto un grazie. Vuoi usare i termostati? Metti la caldaia a 65° e prosegui tranquillo la tua vita. Adios, stavolta davvero basta, immagino saranno in molti altri ad aiutarti con il tono che usi.
              Ultima modifica di sergio&teresa; 23-12-2020, 00:54.
              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

              Commenta


              • #37
                Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                Intanto abbassa il livello di punti esclamativi, per tua informazione io finora ho perso tempo con te spiegandoti un sacco di cose e manco ho ricevuto un grazie. Vuoi usare i termostati? Metti la caldaia a 65° e prosegui tranquillo la tua vita. Adios, stavolta davvero basta, immagino saranno in molti altri ad aiutarti con il tono che usi.
                Ti chiedo scusa e ovviamente ti ringrazio, ieri hanno fatto un casino hanno istallato caldaia e al. Mio rientro scopro che i termosifoni rimangono sempre accesi, la caldaia sempre accesa nonostante il cromotermostato segni 26 gradi e io ho impostato 20 gradi come temperatura di comfort, come è possibile????? Praticamente è come se bypassa il sensore del cromotermostato, domani mattina viene tecnico baxi e vediamo cosa dice, inoltre secondo me è starato perché non può segnare in una stanza fredda alle 5 del mattino 22.6 gradi e appena lo tolgo dallo stand by arriva a 23 assurdo, grazie a tutti che mi aiuterà. Inoltre non ho capito la curva climatica, io posso solo impostare set point riscaldamento, temp max mandata e temp minima mandata. Grazie e scusami spero mi comprendi

                Commenta


                • #38
                  Scuse accettate, ma dovresti anche rileggere quel che ti ho già scritto più volte. Fattelo mettere a posto (probabilmente non te l'hanno collegato) ma non ti fossilizzare sul termostato, quando la caldaia manda il giusto il termostato NON SERVE. Quindi per prima cosa fatti installare la sonda esterna e intanto inizia a vedere a che T di mandata max e min ti hanno configurato la caldaia, probabilmente dovrai abbassare minimo di 20 gradi....
                  PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                  Commenta


                  • #39
                    Originariamente inviato da pippoduk Visualizza il messaggio
                    .....
                    per me che vorrei massimazzare il tutto faccio fatica a comprendere un idraulico istallatore che mi lascia la T di mandata a 65 gradi.
                    Io non faccio fatica perche è la normalità tra gli idraulici... ne trovi 1 su 100 che capisce qualcosa di fisica e di termotecnica.
                    Prima, con le caldaie, facevano danni tutto sommato limitati, ora con le PDC i problemi che creano con la loro incompetenza , diventano ingestibili.

                    Tornando al tuo problema...
                    1- i termosifoni lavorano a qualsiasi temperatura che sia superiore a quelle che si vuole in casa.. quindi in teoria anche a 21 gradi funzionano.
                    2- la casa non va regolata per metterci un sacco di tempo per riscaldarla come ipotizzi, ma esattamente per mantenere il calore sempre... questo avviene lasciando andare il riscaldamento e tenendo bassa la T ai termosifoni ( per esempio 40 gradi... )

                    3- prova!! metti la mandata a 40 o 45 gradi e imposti il cronotrmostato a 25 gradi ( cosi non spegne mai la caldaia.. ) sperimenterai un comfort mai provato a fronte di consumi di gas minori.

                    Saluti.
                    Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                    Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                    Commenta


                    • #40
                      Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                      Scuse accettate, ma dovresti anche rileggere quel che ti ho già scritto più volte. Fattelo mettere a posto (probabilmente non te l'hanno collegato) ma non ti fossilizzare sul termostato, quando la caldaia manda il giusto il termostato NON SERVE. Quindi per prima cosa fatti installare la sonda esterna e intanto inizia a vedere a che T di mandata max e min ti hanno configurato la caldaia, probabilmente dovrai abbassare minimo di 20 gradi....
                      la sonda esterna non c'è, finalmente abbiamo tarato il cronotermostato e capito il problema ( non avevano tolto il ponticello) detto cio' adesso la caldaia insieme ad un tecnico per me competente è stata cosi configurata SET POINT RISCALDAMENTO 45 gradi TEMPERATURA MANDATA RISCALDAMENTO MAX 45 gradi TEMPERATURA MINIMA RISCALDAMENTO 35 GRADI. ho impostato dal cronotermostato una T di comfort ambientale a 21 GRADI dalle 06.30 alle 08.30 e dalle 16.00 alle 22.00 in tutte le altre ore ho messo 19 GRADI come temperatura Comfort ambientale. Il tecnico mi ha anche dimensionato la potenza della caldaia in base alla metratura della casa e cosi facendo dovrei ancora di piu risparmiare in soldini. Detto cio' accetto consigli e ringrazio tutti voi! lui mi ha spiegato che importante per fare condensazione la T di ritorno e sopratutto cercare di mantenere massimo 2 gradi di differenza tra T di comfort di giorno e quella di notte in modo da non far partire mai al massimo della potenza la caldaia ma di farla il piu' possibile modulare.
                      Ultima modifica di pippoduk; 24-12-2020, 11:42.

                      Commenta


                      • #41
                        Vedi come va la T in casa e se i termostati intervengono. Dovresti notare una differenza nei prossimi giorni se le temperature si abbassano. In quel caso, vedrai che ti serve la sonda esterna.
                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                        Commenta


                        • #42
                          Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                          Vedi come va la T in casa e se i termostati intervengono. Dovresti notare una differenza nei prossimi giorni se le temperature si abbassano. In quel caso, vedrai che ti serve la sonda esterna.
                          in che senso se i termostati intervengono? io ho solo 1 cronotermostato, per adesso il confort è buono ho 22 gradi a casa nonostante ho impostato un T ambiente a 21 gradi ( con scarto di 0.3 quindi a 21.3 la caldaia spegne la fiamma) ho una T mandata effettiva a 45.8 gradi e una T di ritorno effettiva a 42.3 gradi i caloriferi sono caldi giusti e si sta bene.

                          Commenta


                          • #43
                            Originariamente inviato da pippoduk Visualizza il messaggio
                            in che senso se i termostati intervengono?
                            Intendo di controllare se il termostato ferma spesso la caldaia, il che è indice che puoi abbassare ulteriormente la mandata.
                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                            Commenta


                            • #44
                              Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                              Intendo di controllare se il termostato ferma spesso la caldaia, il che è indice che puoi abbassare ulteriormente la mandata.
                              come faccio non ho capito a controllare se il termostato ferma spesso la caldaia??? scusami ma sono tonto forse io!ahahah

                              Commenta


                              • #45
                                Sul termostato dovresti vedere se la caldaia è accesa o no: al limite ti basta vedere se stai spesso sopra il setup (+ gli 0.3 gradi di isteresi). Oppure dalla caldaia vedi se il bruciatore è acceso o no.
                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                Commenta


                                • #46
                                  Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                  Sul termostato dovresti vedere se la caldaia è accesa o no: al limite ti basta vedere se stai spesso sopra il setup (+ gli 0.3 gradi di isteresi). Oppure dalla caldaia vedi se il bruciatore è acceso o no.
                                  la caldaia si accende appena arriva a 20.9 in quanto io ho impostato 21.00 di Confort, e poi si spegne a 21.3.
                                  Stamattina accensione ore 06.30 (con T notturna impostata a 19 gradi) parte e mi sveglio alle ore 8.00 e il cronoterm. segnava 20.3 , quindi deduco che in 1 ora e mezza non sia riuscita a portare la T dai 19 ai 21 quindi devo farla partire mezz'ora o un ora prima..venendo a ltuo ragionamento della T di mandata bassa ma funzionamento per + ore.... la T di mandata è a 45 GRADI impostata ma effettiva sempre da dati display oscilla a 46.2 , quella di ritorno è 41/42 gradi. vanno bene cosi per massimizzare il risparmio?

                                  Commenta


                                  • #47
                                    Per adesso tieni così e impara bene a guardare come funziona e come risponde la casa.

                                    Un paio d’ore prima del risveglio può andare come cambio da T notturna a diurna, e magari porta a 19.5 la T notturna se vedi che la mattina al risveglio senti freddo.
                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                    Commenta


                                    • #48
                                      Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                      Per adesso tieni così e impara bene a guardare come funziona e come risponde la casa.

                                      Un paio d’ore prima del risveglio può andare come cambio da T notturna a diurna, e magari porta a 19.5 la T notturna se vedi che la mattina al risveglio senti freddo.
                                      ok grazie e auguri.

                                      Commenta


                                      • #49
                                        Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                        Per adesso tieni così e impara bene a guardare come funziona e come risponde la casa.

                                        Un paio d’ore prima del risveglio può andare come cambio da T notturna a diurna, e magari porta a 19.5 la T notturna se vedi che la mattina al risveglio senti freddo.
                                        unica cosa che sono meravigliato e non capisco perche' quando il cronotermostato è in stand by si abbassa di 0.3/0.5 appena lo risveglio risale immediatamente. assurdo

                                        Commenta


                                        • #50
                                          Un po’ perché lo scaldi tu, un po’ perché avrà qualche suo componente che scalda. Non leggerlo al decimo di grado, non sono così precisi.
                                          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                          Commenta


                                          • #51
                                            Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                            Un po’ perché lo scaldi tu, un po’ perché avrà qualche suo componente che scalda. Non leggerlo al decimo di grado, non sono così precisi.
                                            si infatti pero' mi va ad inficiare un po' l'utilizzo perche in stand by abbassandosi mi fa partire la caldaia appena lo tolgo dallo stand by si alza e quindi la caldaia si spegne. comunque sto viaggiando a 40 gradi di T di ritorno ho messo 21 gradi di comfort dalle 16.00 alle 22.30 poi dalle 05.30 alle 9.00 20 gradi 20.5 e tutte le altre ore cioe dalle 22.30 alle o5.30 a 20.00 gradi.

                                            Commenta


                                            • #52
                                              Aumenta la differenza tra le T di setup se hai quel problema, metti almeno un grado tra un periodo e l’altro.
                                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                              Commenta


                                              • #53
                                                Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                Aumenta la differenza tra le T di setup se hai quel problema, metti almeno un grado tra un periodo e l’altro.
                                                ok fatto....speriamo di risparmiare gas rispetto alla vecchia....

                                                Commenta


                                                • #54
                                                  Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                  Aumenta la differenza tra le T di setup se hai quel problema, metti almeno un grado tra un periodo e laltro.
                                                  sembrerebbe aver trovato una quadra.-... notte 19.5 e dalle 05.30 del mattino alle 9.00 20.5 gradi, poi pomeriggio dalle 16 alle 22 20.5 gradi, T di mandata a 46 gradi e ho una T di ritorno media di 41 gradi, che dici?

                                                  Commenta


                                                  • #55
                                                    Dico quel che ti ho sempre detto.... e cioè che per vedere se va bene o male dovresti vedere se la caldaia rimane accesa spesso oppure i termostati la spengono spesso.... mandata 46 e ritorno 41 andrebbero abbastanza bene con queste T fredde, con T più calde temo proprio di no.
                                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                    Commenta


                                                    • #56
                                                      Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                      Dico quel che ti ho sempre detto.... e cioè che per vedere se va bene o male dovresti vedere se la caldaia rimane accesa spesso oppure i termostati la spengono spesso.... mandata 46 e ritorno 41 andrebbero abbastanza bene con queste T fredde, con T più calde temo proprio di no.
                                                      il termostato la spegne quando arriva a 20.5 , ovviamente ho messo uno 0.2 in piu' cosi a 20.7 stacca e poi si riattacca scendendo i 20.5; ma a mio avviso in una giornata tra accendi e spegni saranno forse 5 o 6 volte in tutto, ovvero quando arriva a temperatura di confort..dimmi se sbaglio ..e poi con queste T bassissime i caloriferi sono caldi e comunque in un oretta arriva T di confort dopo la notte , grazie al tuo consiglio di tenere a 19.5. attendo tuo chiarimento

                                                      Commenta


                                                      • #57
                                                        Se vuoi la perfezione i termostati non dovrebbero mai intervenire (tranne naturalmente nel passaggio da una fascia a T più alta ad una fascia a T meno alta), almeno in fascia di comfort io ci proverei ad abbassare qualche grado la mandata per vedere se rimane accesa sempre mantenendo 20.5

                                                        E' un pelo nell'uovo comunque.

                                                        Se si alzano le T esterne vedrai che farà più off.
                                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                        Commenta


                                                        • #58
                                                          ok pero' se abbasso a 43 44 gradi di mandata ho paura che avrei freddo la mattina che deve passare da 19.5 a 20.5

                                                          Commenta


                                                          • #59
                                                            ciao ragazzi domanda tecnica, ormai ho capito come impostare la T di mandata che tengo fissa a 45 gradi e ho una T di ritorno a 41 gradi, penso sia molto soddisfacente voi che dite? inoltre vorrei capire se mi conviene acquistare costo 40 euro la Sonda climatica esterna, ovvero avrei dei benefici a livello di risparmio sui costi?

                                                            Commenta


                                                            • #60
                                                              Avresti dei benefici a livello di regolazione e comfort.