  • L'impianto è acceso da sabato, temperatura di mandata che oscilla tra i 23 e i 28 gradi...per adesso il pavimento deve ancora dare un segno di riscaldamento...quanto impiega mediamente? La casa è circa 130 mq su un unico piano. Dovrei già sentire qualcosa? Oppure la temperatura di mandata è troppo bassa per sentire qualche beneficio in questo lasso di tempo?

    Grazie ancora

    Commenta


    • Ciao..a 23-28 gradi è difficile sentire la differenza fra prima e dopo..soprattutto se magari hai legno sul pavimento.....ma di certo c'è..
      Dopo 12-24 ore il sistema è praticamente a regime.
      L'importante è che non hai freddo..non serve sentire pavimenti caldo.
      Se la caldaia riesce a lavorare a lungo e non fa cicli brevissimi, è tutto ok..se hai freddo, devi man mano alzare 1 grado la T di mandata..1 grado ogni 24 ore e poi aspetti e vedi..
      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

      Commenta


      • Si io ho legno in tutta la casa; ho visto un leggero aumento di temperatura guardando i valori sui termostati però nell'ordine di una grado circa...nel bagno il termoarredo che si trova più vicino alla caldaia è tiepidino, l'altro che si trova nel punto opposto della casa (molto disante dalla caldaia) è praticamente freddo...

        Commenta


        • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
          La porva è gia mezza positiva...se hai troppo caldo e comuqnue dopo un certo tempo la caldaia inizia a spegnersi facendo cicli sempre piu corti.....cerca di capire quanto vale questo TEMPO e fai lanci di QUEL tempo..puo essere anche 40-80 minuti..e poi pausa di varie ore..potresti anche abbassare a 29 mandata visto che accorci i tempi..anche 28 se accorci drasticamente.
          Ciao Marco, ti aggiorno, la caldaia ora sta lavorando a circa 29° di mandata e riesce a non spegnersi per circa 2 ore con alla fine T di ritorno di circa 25/26°, per ora gli faccio fare 3 cicli, ma mi sa che a breve devo alzare i cicli o T di mandata, visto che sta arrivando il freddo qui da noi. Vado avanti cosi ? Grazie Ciao

          Commenta


          • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
            Imposta la K0,5 e la caldaia a 33 gradi...però controlla come funziona la cladaia...se continua ad accendersi e spegnersi con cili brevissimi..è un problema, da cui potrebbe dipendere il consumo un pò eccessivo.
            si l'acqua è compresa la caldaia a 33gradi di offset?cioè più di li non puo andare?secondo te le misure dei tubi essendo a passo 10 sono giuste o troppo corte\lunghe?grazie mille dei consigli p.s. il termostato lo metto su 30?o metto la temperatura di 20 gradi?
            impianto da 4,40KW tilt 15° azimut -10° attivato il 07/04/2011
            località provincia di lecce
            20 pannelli ecojoule ej picco 220 60 p plus
            inverter solarmax 6000 sm da 4.6KW

            Commenta


            • sr69..mi pòare che vai benone se fai cicli di 2 ore...se hai freddo vedi se come dici ci sta un ciclo in più al giorno..e/o alza 1 grado la mandata..se mettendo 1 ciclo in piu non riesci piu a stare 2 ore ON..vedrai che alzando 1 grado, ritorna ad essere possibile.

              Lagnaster..33 era la T che suggerisvo di impostare sulla caldaia che mi pare gestisci a PUNTO FISSO, tamto piu o meno la miscelatrice non dovrebbe richiedere piui di 33 gradi sul circuito miscelato..sui tubi, passo 10 mi suina normale..comunque ormai quel che è fatto è fatto..si tratta di ottimizzare l'uso di qiel che ti ritrovo fatto. Comunque 8-12 mc giorno compreso ACS non è poi male...no? come la fai la sinitaria, con boiler o istantanea? da me la sanitaria in inverno valeva quasi 2 mc giorno, giusto per dire..
              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

              Commenta


              • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                come la fai la sinitaria, con boiler o istantanea? da me la sanitaria in inverno valeva quasi 2 mc giorno, giusto per dire..
                la sanitaria è istantanea. non è a punto fisso ma ho la sonda esterna. ho visto i parametri e me l'hanno impostato a 1,5 K che mi pare altonon capisco 33 è la temperatura massima? il termostato lo tengo a 30 gradi?grazie sei di grande aiuto
                impianto da 4,40KW tilt 15° azimut -10° attivato il 07/04/2011
                località provincia di lecce
                20 pannelli ecojoule ej picco 220 60 p plus
                inverter solarmax 6000 sm da 4.6KW

                Commenta


                • Ciao Marco alla fine ho impostato T a 30°C e faccio 2/3 cicli da 3 ore ciascuno, ora come ora manualmente, stò aspettando ancora la risp di quel pir.. del mio idraulico x quando riguarda la caldaia(magari ha qlc parametro che un tecnico potrebbe modificare,,cmq ho i miei forti dubbi).Per il resto con questo regime nn si stà male, ho pure più caldo dell 'anno scorso e in 2 sett ho consumato 49/50 mcubi (ACS inclusa)in una casa con 2 piani,non sembra male..anzi..

                  Commenta


                  • l'anno scorso era a punto fisso 38 di mandata
                    non è a punto fisso
                    Lagnaster..pero mettidi d'accordo con te stesso..la caldaia è a punto fisso o no? se si, metti 33 invece di 38..se invece hai miscelatore, mi sa che in climatica hai miscelatore non la caldaia..
                    1,5 K è troppo..usa la prima..mi pare 0,5. Termostati sempre tutti al massimo, ideale sarebbe scaldare 24 ore con T piu bassa possibile, lasciando che la climatica adatti la T di mandata.

                    Tarta ..bene..non ricordo come andava anno precedente..se consumavi troppo o avevi caldo..hai migliorato dunque? Vedrai che dopo 1 anno, capendo quanta poca energia di punta massima ti serve, ti verrà voglia di avere una pdc e non una caldaia..
                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                    Commenta


                    • Ieri sera, ho alzato un pochino la curva portandola da 0,4 a 0,6...Con questa configurazione sono riuscito a scaldare il giusto ma, come detto qualche post sopra noto una differenza abissale tra zona giorno e zona notte.
                      Il termoarredo del bagno in zona giorno è giustamente tiepido come anche le piastrelle per terra, quello del bagno che si trova nella parte diametralmente opposta della casa rimane freddo e anche il suo pavimento...
                      Sembra quasi che il circuito della zona notte non funzioni...che prove posso fare per vedere se sta funzionando tutto regolarmente?

                      Grazie per il vostro aiuto

                      Commenta


                      • Se parte del circuito non scalda come dovrebbe e prima non te ne accorgevi perche avevi una T di mandata elevata, che provocava T ambiente troppo elevate in alcune zone..la cosa piu probabile è che ci sia poca portata..aumenta di 1 tacca la pompa.
                        Altra ipotesi è che impianto sia poco BILANCIATO..se con 1 taca di pompa il problema non si risolve, occorre STROZZARE i circuito degli ambienti troppo caldi in modo che giri piu acqua i quelli piu freddi (eventualmente se questi sono strozzati, allargarli), Fai regolazioni passo-passo graduali, e aspetta 1 giorno per valutare effetto..e poi se necessario fai nuova regolazione graduale..etc
                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                        Commenta


                        • Grazie, questa sera provo...mi pare proprio strano che dopo due giorni di funzionamento con una fascia oraria sola 0-24 non percepire nel bagno distante dalla caldaia almeno un lieve tepore sul pavimento...

                          Commenta


                          • ma infatti non può essere...gira poca acqua.
                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                            Commenta


                            • ieri acceso impianto con curva impostata a 0,5 temperatura fino ad ora 18,4 costanti e termostato impostato a 30 gradi..........come posso arrivare a 20 gradi lasciando solo la climatica?devo alzare la curva o basta alzare l'offset? grazie
                              impianto da 4,40KW tilt 15° azimut -10° attivato il 07/04/2011
                              località provincia di lecce
                              20 pannelli ecojoule ej picco 220 60 p plus
                              inverter solarmax 6000 sm da 4.6KW

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                sr69..mi pòare che vai benone se fai cicli di 2 ore...se hai freddo vedi se come dici ci sta un ciclo in più al giorno..e/o alza 1 grado la mandata..se mettendo 1 ciclo in piu non riesci piu a stare 2 ore ON..vedrai che alzando 1 grado, ritorna ad essere possibile.
                                Ciao Marco con 29° di mandata e 3 cicli per un totale di 5 ore e 30 min. di riscaldamento + ACS + gas cucina sto consumando circa 3,4 mc al giorno. Come ti sembra ? Grazie Ciao

                                Commenta


                                • Ciao a tutti intanto..Marco ho bisogno di un grande piacere..conosci qualche articolo o documento che avvalga la tesi di gestione dell 'impianto radiante come fin 'ora ampiamente ribadito?(ovvero il nn utilizzare i termostati; del fatto che la caldaia deve sempre lavorare e per fare ciò deve avere una potenza termica min sufficientemente bassa per non fare on/off; e tutto il resto?)..Grazie..


                                  Inoltre adottando la tecnica dei cicli di 3h on e 3h off succede che la temp di ritorno scenda, (Temp impostata 30°C)prima dell 'inizio del ciclo successivo ora come ora anche a 18°C..Il massetto nn perde tutta l 'energia acquistata e quindi è come riaccendere l' impianto ogni volta come ad inizio stagione?

                                  Altra cosa se avessi una caldaia che riuscire a modulare benissimo senza spegnersi mai..rispetto all 'utilizzo attuale in cicli cosa cambierebbe?Solo il fatto della condensazione?Icosidetti 50 euro annui che avevi accennato?

                                  lagnaster e sr69it che caldaie avete?
                                  Ultima modifica di c_tarta82; 26-11-2013, 18:48.

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da c_tarta82 Visualizza il messaggio
                                    sr69it che caldaie avete?
                                    Saunier Duval Integra F25 E senza sonda esterna. Ciao

                                    Commenta


                                    • Sto cercando di aumentare leggermente la portata d'acqua agendo come consigliato, ma......cosa devo aprire??
                                      La temperatura nella zona notte sta salendo piano piano ma c'è 1,5 gradi di differenza che vorrei compensare
                                      Allego la foto dell'impianto, grazie ancora
                                      File allegati

                                      Commenta


                                      • Sonnicolo vedi la pompa..sopra ha una levetta,controlla che sia in posizione 3

                                        Commenta


                                        • [QUOTEtarta82
                                          lagnaster e sr69it che caldaie avete?[/QUOTE] biasi rinnova cond con sonda esterna- pero adesso sto notando che mettendo la curva a 0,5 k la temperatura si aggira sempre sui 29 anche se dalla curva mi divrebbe dare 25 non capisco e il consumo e enorme ieri 14 mc e temperatura 19,5. pompa tarata a velocita 3 se scendo a 2 i circuiti più lontani non scaldano. come fate a consumare 3-4 mc io non capiscoRinnova Cond2.pdf questo l'impostazione della curva. questo è il manuale della caldaia la mia 24chilowat http://www.biasi.it/prodotti/cat/Mat...nnova Cond.pdf
                                          impianto da 4,40KW tilt 15° azimut -10° attivato il 07/04/2011
                                          località provincia di lecce
                                          20 pannelli ecojoule ej picco 220 60 p plus
                                          inverter solarmax 6000 sm da 4.6KW

                                          Commenta


                                          • Ho individuato la levetta sulla pompa... E' gia a velocita' 3... Su cosa posso intervenire?

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da sonnicolo Visualizza il messaggio
                                              Ho individuato la levetta sulla pompa... E' gia a velocita' 3... Su cosa posso intervenire?
                                              Sul colettore nero dove c'è la freccia rossa(ovvero la mandata dell 'acqua) ci sono i flussometri, potresti agirè là aumentndo la portata, ma se sono già al max nn saprei come aiutarti, aspeta che intervenga qlc più esperto di me

                                              Commenta


                                              • Aggiornamento, ora è decisamente piu' freddo fuori, circa 3° di T esterna, mandata a 35° sempre 3 cicli con tot di 7 ore di riscaldamento, consumo 5 mc (compreso acs e cucina).

                                                Commenta


                                                • I Flussometri sono più o meno tutti nei dintorni del massimo come portata; ho letto gli indicatori su ognuno (ovviamente ho potuto guardare solo quelli in basso cioè privi della testina del termostato).
                                                  Ma se rallento la pompa a 2 l'acqua girà più piano giusto? Non è che quindi riesce a scaldare di più?

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da sonnicolo Visualizza il messaggio
                                                    I Flussometri sono più o meno tutti nei dintorni del massimo come portata; ho letto gli indicatori su ognuno (ovviamente ho potuto guardare solo quelli in basso cioè privi della testina del termostato).
                                                    Ma se rallento la pompa a 2 l'acqua girà più piano giusto? Non è che quindi riesce a scaldare di più?
                                                    Ma potrebbe non arrivare bene nei circuiti piu' lontani, guarda non sono assolutamente un esperto, ma sto combattendo come molti qui, con un impainto fatto male e una caldaia esagerata, HO una confusione esagerata nel fare decine di prove....Mahhhhh

                                                    Commenta


                                                    • E' il contrario, perchè non arriverebbe acqua calda ai circuiti più lontani, in quanto la disperde prima sui circuiti vicini...

                                                      saluti

                                                      Commenta


                                                      • Sonnicolo..se la casa non si scalda..serve apportare piu energia..e quindi serve o piu flusso o piu temperatura. Siccome per la caldaia (eccessiva) non è un problema tenere le mandate impostate qualsiasi sia la T del ritorno..è ovvio che piu aumenti la velocita della pompa..piu litri ora mandi la pavimento..e se il delta T mandata-ritorno non cambia è ovvio che stai mandando piu energia in circolo..e dovresti scaldare di più. Solitamente però piu aumenti la velocità, piu il ritorno si alza, MA COMUNQUE hai un bilancio finale di MAGGIOR ENERGIA dissipata dal pavimento..che è il ns obiettivo.
                                                        Ora..se la pompa è al massimo..e i flussostati sono tutti aperti..la spiegazione POTREBBE essere che i circuiti non sono bilanciati..cioè essendo tutti aperti al massimo, acqua circola dove incontra meno resistenza (circuiti piu corti) mentre non gira quasi su quelli piu lunghi..in teoria dovresti strozzare i circuiti delle stanza piu calde in modo da far circolare in egual modo acqua (litri.ora) anche in quelli piu freddi..
                                                        Poi se resta "tutto freddo" devi aumentare le ore di funzionamento....o le T di mandata...l'energia da qualche parte deve pur andare..e non vedo dove possa finire se non in casa.
                                                        il pavimento è leggermente tiepido? ricordami che approccio usi..H24 o lanci temporizzati? la caldaia sta costantemente accesa (in produzione) oppure fa tanti piccoli lanci consecutivi?
                                                        Prima parlavi di T di mandata fra 23 e 28 gradi..mi sembrano basse basse..


                                                        SR69..ottimi consumi!!

                                                        Tarta..non conosco documenti al proposito..prova a spulciare i QUADERNI CALEFFI
                                                        Come "NON perde energia"..se fra 2 cicli torna a 18 gardi..perde TUTTO quello che gli avevi dato..anzi..se il massetto arriva a 18 gradi (T del ritorno a inizio ciclo) mi sorprende che tu abbia 20 gradi in casa. COmuqnue il fatto che il massetto si raffreddi velocemente NON è un male ma un bene, significa che tutto quello che gli dai viene trasferito in casa...e che velocemente hai possibilità di far ripartire un nuovo ciclo con una partenza di T ritorno bassa, che è quel che serve in caso di caldaia esuberante, cioè avere il serbatoio (il massetto) vuoto..pensa se dopo 3 ore avessi ancora il riotrno ala setssa T di fine ciclo..è come se non avessi mai spento..e la caldaia inizierebbe a pendolare dopo pochi minuti. quindi direi che è tutto ok..se il comfort è buono e i consumi bassi..hai trovato il tuo assetto.
                                                        Ultima modifica di marcober; 28-11-2013, 09:53.
                                                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                        Commenta


                                                        • H24 o lanci temporizzati? la caldaia sta costantemente accesa (in produzione) oppure fa tanti piccoli lanci consecutivi?
                                                          A tal proposito, marco, quale dovrebbe essere la soluzione migliore in rapporto all'efficienza termica/consumi? Tu quale utilizzi? Con la PdC al posto della caldaia vale lo stesso tipo di ragionamento o è sicuramente preferibile il funzionamento temporizzato?

                                                          saluti

                                                          Commenta


                                                          • Il pavimento è piacevolmente tiepido in tutta la zona giorno, nel pavimento del primo bagno e anche il termoarredo. Tutto questo è servito da un altro gruppo di miscelazione (come quello della foto ma un pò più piccolo).
                                                            Da un certo punto in poi della casa, il pavimento di tutta la zona notte e del secondo bagno è a temperatura notevolmente più bassa, il termoarredo del secondo bagno rimane freddo come anche il suo pavimento.
                                                            Si sente proprio camminando scalzi la differenza di temperatura. Questa zona fredda è servita dal gruppo di miscelazione che ho postato in foto.
                                                            Al momento uso un approccio H24...la caldaia non sta costantemente accesa in produzione ma si accenderà un 10/15 volte in una giornata..

                                                            Noto che qualche volta la T di mandata reale supera la T nominale ovvero quella decisa dalla curva.
                                                            Se modifico la curva alzandola poi nella zona giorno muoio letteralmente di caldo...quindi dovrei ridurre li il flusso di acqua immagino..

                                                            Commenta


                                                            • Sonnicolo..ma le miscelatrici chi le comanda ? la caldaia o una loro centralina? in teoria ogni miscelatrice dovrebe avere la sua centralina, sei certo che hai le STESSE impostazioni per i due circuiti?

                                                              E poi..le stanze servite dalla miscelatrice GRANDE sono tutte fredde o solo alcune? se sono TUTTE fredde allora è la miscelatrice che tiene bassa la T di mandata rispetto all'altra miscelatrice..se sono ALCUNE, allora devi BILANCIARE impianto come descritto.

                                                              COMUQNUE..se su una miscelatrice hai troppo caldo..setta QUELLA con velocita 1 o 2 e l'latra a 3..e vedi se si equilibra da solo..INOLTRE non mi è chiaro..se hai 2 miscelatrici, avrai allora la CALDAIA che ha una sua pompa che alimenta un circuito da cui le miscelatrici pescano..ma siamo certi che la PORTATA di tale pompa caldaia è SUFFICIENTE per alimentare le 2 pompe miscelatrici?
                                                              Fai una prova..SPEGNI per 4 ore la Miscelatrice che scalda troppo e vedi se l'latra di mette a lavorare bene..se si..hai capito che ti manca portata dala caldaia..

                                                              LIGA, col metano approccio migliore è..H24 ala T di mandata piu bassa possibile...da cui deriva..tubo a passo stretto + caldaia piccola (da cui deriva boiler per ACS e non produzione istantanea).

                                                              Per la PDC (che solitamente in italia poi è abbinata al FV) l'approccio dovrebbe essere un po DIVERSO..e cioè.. nelle ore CALDE CENTRALI della giornata (che sono anche ore di FV), la CURVA CLIMATICA tenderebbe a diminuire la T mandata, quindi la casa chiederebbe meno energia...PROPRIO QUANDO ABBIANO FV DA USARE E LA RESA DELLA PDC E' MASSIMA!!
                                                              Inoltre ...usare la PDC di notte con T esterne a -3 come stanotte per fare mandata a 30 gradi NON E' DETTO che sia piu conveniente rispetto a scaldare piu violentemente il massetto di giorno (magari coma mandata 38) quando fuori hai 5 gradi..usando il massetto come ACCUMULO...per poi spegnere o parzializzare molto la notte
                                                              Tuttavia non è facile fare dei calcoli precisi..e sono calcoli che cambiano se ad esempio non vi è gran escursione fra giorno e notte (esempio durante perturbazioni)..in tal caso sarebbe certo meglio usare H24 con T mandata minima.
                                                              PECCATO che nessuna PDC abbia un controllo pensato per ottimizzare il cosnumo e il FV...infatti hnano o la climatica con sonda interno o esterna..o punto fisso.
                                                              Unica cosa che ha la mia..la possibilita di gestire il punto fisso VARIABILE PER ORA..cioè lo poso variare durante il giorno in automatico..ma devo ancora dedicarmi a capire se conviene..per ora sto andando a T fissa 32 gradi e aumento man mano le ore di funzionamento per bilanciare il freddo che aumenta..in tal modo uso di certo il mio FV..e cerco di limitare le ore ON mattutine (le piu gelide), anche se da 2 gg vado H24 perche esterno va -3
                                                              Ci vorrebbe invece un alogica evoluta..che in base alla stagione dell'anno (ore luce disponibili)..usa massetto come accumulo..per cui se c'è eccesso FV (collegamento con contatore bidirezionale)ti fa salite T massetto di molto (e anche T casa fino magari a 21,5), per poi staccare al calar del sole..e che comunque di giorno se sente T discrete rispetto ala notte precedente, spinge forte per scaldare piu del dovuto per poi staccare di notte se sente T polari o parzializzare se inveec piove e quindi ci sono T fredde ma non gelide..

                                                              Insomma..pare che chi fa le logiche delle centraline..non abbia mai messo una pdc in una vera casa!!
                                                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                              Commenta