Dopo la sostituzione dell'impianto termico e relativa maggiorazione dei termosifoni, non riesco a togliere completamente l'aria dal circuito, soprattutto ai termi alti 2 metri: ho già provato un paio di volte ma ho l'impressione che ce ne sia ancora. A impianto freddo e UI spenta, apro lo sfiato del termosifone finchè non esce solo acqua, e richiudo. Lo faccio su 2-3 termi poi vado alla UI e riporto la pressione intorno a 1.3 - 1.5. Poi continuo con altri 2-3 termi e così via. Quando li ho fatti tutti, ricontrollo la pressione della UI e poi la riaccendo. Non tocco detentori o valvole di nessun tipo.
La parte bassa dei termi di 2 mt è più fredda di circa 6° della parte alta. Ho misurato con una Flir: con impianto in funzione ( da interfaccia della pdc avevo 36.2° in uscita e 32.6° in entrata), la parte alta era 35.6° e la parte bassa 29.2°. E' una differenza che può essere considerata corretta o è l'aria che può causare questo gap ?
La parte bassa dei termi di 2 mt è più fredda di circa 6° della parte alta. Ho misurato con una Flir: con impianto in funzione ( da interfaccia della pdc avevo 36.2° in uscita e 32.6° in entrata), la parte alta era 35.6° e la parte bassa 29.2°. E' una differenza che può essere considerata corretta o è l'aria che può causare questo gap ?