mi hanno appena installato il seguente impianto:
caldaia baxi multiheat 40f abbinata ad un accumulo sonnenkraft psr 1000 (per ora non sono montati ne i pannelli solari ne il produttore di acs, quindi solo volano termico x riscaldamento)
tra caldaia e accumulo una pompa piccola regolata al minimo, montata sul ritorno dopo una valvola miscelatrice oventrop (in funzione anticondensa) regolata sul 5 (circa 60°)
sull'accumulo alla massima altezza è collegato un T che prende dalla mandata caldaia e passa alla mandata della tubazione riscaldamento;
alla minima altezza altro T che prende dal ritorno caldaia e passa al ritorno impianto.
tra le tubazioni impianto e l'accumulo vi è la pompa grande che serve il riscaldamento (regolata al massimo) e valvola deviatrice oventrop tarata sul 3,5 (circa 52°), la pompa è collegata ad un cronotermostato.
stamane sentendo i termosifoni freddi scendo nel locale caldaia e trovo l'accumulo che dai 65° di ieri è a 25° !!
avevo il sospetto che l'acqua calda dell'accumulo ritorni in caldaia, ora ne ho la certezza.
chiedo lumi a voi esperti, è già successo anche a voi, come mai succede questo: tarature valvole sbagliate, mancanza valvola di non ritorno ? grazie
caldaia baxi multiheat 40f abbinata ad un accumulo sonnenkraft psr 1000 (per ora non sono montati ne i pannelli solari ne il produttore di acs, quindi solo volano termico x riscaldamento)
tra caldaia e accumulo una pompa piccola regolata al minimo, montata sul ritorno dopo una valvola miscelatrice oventrop (in funzione anticondensa) regolata sul 5 (circa 60°)
sull'accumulo alla massima altezza è collegato un T che prende dalla mandata caldaia e passa alla mandata della tubazione riscaldamento;
alla minima altezza altro T che prende dal ritorno caldaia e passa al ritorno impianto.
tra le tubazioni impianto e l'accumulo vi è la pompa grande che serve il riscaldamento (regolata al massimo) e valvola deviatrice oventrop tarata sul 3,5 (circa 52°), la pompa è collegata ad un cronotermostato.
stamane sentendo i termosifoni freddi scendo nel locale caldaia e trovo l'accumulo che dai 65° di ieri è a 25° !!
avevo il sospetto che l'acqua calda dell'accumulo ritorni in caldaia, ora ne ho la certezza.
chiedo lumi a voi esperti, è già successo anche a voi, come mai succede questo: tarature valvole sbagliate, mancanza valvola di non ritorno ? grazie