Ciao a tutti,
ho realizzato da circa 2 anni un impianto con un termocamino a pellet che alimenta un puffer da 600 lt che a suo volta "manda" alcuni fancoil e un pavimento radiante tramite miscelatrice motorizzata.
Quest'anno ho deciso di aggiungere la produzione di ACS utilizzando un boiler Ariston BDR120. Tale boiler è ad intercapedine e privo di resistenza elettrica. Per problemi di spazio è stato installato in orizzontale (come specificato anche nel depliant aristono) seguendo scrupolosamente le indicazioni di mandate ritorno etc del manuale).
Ho spillato quindi mandata e ritorno dal puffer tramite una motorizzata a 3 vie sulla pompa dei fancoil dando priorità alla sanitaria.
Fin qui nessun problema.
Lo start della pompa e della 3 vie è dato dal termostato inserito nel boiler e settato a circa 60° (l'acqua nel puffer primario è mantenuta a circa 65°-68°)
Il problema è che nemmeno dopo una doccia la sonda nel boiler misura 30° e quindi troppo fredda! 120lt non possono essere esauriti in una doccia (c'è anche una miscelatrice termostatica in uscita impostata a 38°, quindi il consumo di acqua calda è "limitato")
Il mio parere è che l'acqua sanitaria nel boiler "stratifichi" così tanto che la sonda nel "foro" centrale legga la temperatura e stacchi la pompa quando il boiler è per metà carico. Purtroppo non ho altri punti per inserire la sonda di temperatura.
Ho alcune idee per provare a risolvere ma prima di "provare" volevo il vs parere:
1) Invertire mandata e ritorno sul boiler (mandata in basso e ritorno in alto), in modo che si crei una maggior convezione naturale nella sanitaria che si dovrebbe riscaldare in modo più uniforme
2) Modificare l'installazione in orizzontale potendo così sfruttare in modo migliore la stratificazione e potendo messere la sonda nella parte bassa.
3) Utilizzare un piccolo circolatorie per "mescolare" ad intervalli regolari (esempio 5 secondi ogni 2 minuti) l'acqua sanitaria durante il "carico" in modo da renderla più uniforme. (anche se ho paura di raffreddare troppo l'uscita, il buon funzionamento deve essere dato da una gestione elettronica perfetta.
Che ne dite? Quale è il vs parere?
Vi allego lo schema ed alcune foto! (la parte segnata di giallo è quella nuova)
Grazie in anticipo!


ho realizzato da circa 2 anni un impianto con un termocamino a pellet che alimenta un puffer da 600 lt che a suo volta "manda" alcuni fancoil e un pavimento radiante tramite miscelatrice motorizzata.
Quest'anno ho deciso di aggiungere la produzione di ACS utilizzando un boiler Ariston BDR120. Tale boiler è ad intercapedine e privo di resistenza elettrica. Per problemi di spazio è stato installato in orizzontale (come specificato anche nel depliant aristono) seguendo scrupolosamente le indicazioni di mandate ritorno etc del manuale).
Ho spillato quindi mandata e ritorno dal puffer tramite una motorizzata a 3 vie sulla pompa dei fancoil dando priorità alla sanitaria.
Fin qui nessun problema.
Lo start della pompa e della 3 vie è dato dal termostato inserito nel boiler e settato a circa 60° (l'acqua nel puffer primario è mantenuta a circa 65°-68°)
Il problema è che nemmeno dopo una doccia la sonda nel boiler misura 30° e quindi troppo fredda! 120lt non possono essere esauriti in una doccia (c'è anche una miscelatrice termostatica in uscita impostata a 38°, quindi il consumo di acqua calda è "limitato")
Il mio parere è che l'acqua sanitaria nel boiler "stratifichi" così tanto che la sonda nel "foro" centrale legga la temperatura e stacchi la pompa quando il boiler è per metà carico. Purtroppo non ho altri punti per inserire la sonda di temperatura.
Ho alcune idee per provare a risolvere ma prima di "provare" volevo il vs parere:
1) Invertire mandata e ritorno sul boiler (mandata in basso e ritorno in alto), in modo che si crei una maggior convezione naturale nella sanitaria che si dovrebbe riscaldare in modo più uniforme
2) Modificare l'installazione in orizzontale potendo così sfruttare in modo migliore la stratificazione e potendo messere la sonda nella parte bassa.
3) Utilizzare un piccolo circolatorie per "mescolare" ad intervalli regolari (esempio 5 secondi ogni 2 minuti) l'acqua sanitaria durante il "carico" in modo da renderla più uniforme. (anche se ho paura di raffreddare troppo l'uscita, il buon funzionamento deve essere dato da una gestione elettronica perfetta.
Che ne dite? Quale è il vs parere?
Vi allego lo schema ed alcune foto! (la parte segnata di giallo è quella nuova)
Grazie in anticipo!
Commenta