  • Collegamento pellet e termocamino

    Bgiorno
    Vi chiedo un aiuto.
    Ho montato una stufa a pellet su un impianto termocamino.
    Il problema è che il pressostato della stufa non fa partire la discesa pellet credo per bassa pressiine?
    Come faccio?
    L impianto ha una vaschetta in soffitta e un rubinetti di scarico in cantina.
    Che devo fare? Caricare l'impianto?
    Grazie

    Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
    Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
    unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101

  • #2
    tc a vaso aperto e idrostufa a vaso chiuso?
    o cosa?
    ma hai fatto tu i collegamenti (cosa vietata) o qualcuno?
    se fai unoschizzo carta/penna si capisce meglio, perchè da come hai scritto, si capisce ben poco....
    riscaldamento a biomassa e PDC
    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

    Commenta


    • #3
      Si termocamino ( sono neofita) ha vaschetta espansione in soffitta quella che si riempie con galleggiante.
      E una termostufa pellet a vaso chiuso.

      Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
      Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
      unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101

      Commenta


      • #4
        Premetto che ho cambiato abitazione.
        Questa stufa prima era collegata su impianto con caldaia metano e andava tutto ok.
        Ora no.
        Sul pressostato acqua ho cambiato attacco ( ha 2 linguette) se sposto attacco va tutto ok.

        Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
        Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
        unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101

        Commenta


        • #5
          e l'impianto generale è a vaso chiuso o aperto?
          il tc scarica diretto o con scambiatore interno?
          l'idrostufa, chi te l'ha installata ?
          riscaldamento a biomassa e PDC
          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

          Commenta


          • #6
            Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
            e l'impianto generale è a vaso chiuso o aperto?
            il tc scarica diretto o con scambiatore interno?
            l'idrostufa, chi te l'ha installata ?
            Un idraulico.

            Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
            Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
            unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101

            Commenta


            • #7
              Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
              e l'impianto generale è a vaso chiuso o aperto?
              il tc scarica diretto o con scambiatore interno?
              l'idrostufa, chi te l'ha installata ?
              Termocamino V A
              Stufa pellet vc

              Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
              Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
              unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101

              Commenta


              • #8
                bene, se la stufa lavora a vaso chiuso, anche il circuito tc deve lavorare a vaso chiuso, a meno che non scarichi in scambiatore interno (che nel caso metterebbe a norma la somma potenze)
                se invece il pressostato salta, ipotizzo che tutto ora lavori a vaso aperto e che oltre a non essere giusto, non è neppure a norma se la somma delle potenze super i 35 kw
                riscaldamento a biomassa e PDC
                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                Commenta


                • #9
                  Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                  bene, se la stufa lavora a vaso chiuso, anche il circuito tc deve lavorare a vaso chiuso, a meno che non scarichi in scambiatore interno (che nel caso metterebbe a norma la somma potenze)
                  se invece il pressostato salta, ipotizzo che tutto ora lavori a vaso aperto e che oltre a non essere giusto, non è neppure a norma se la somma delle potenze super i 35 kw
                  Il pressostato non fa partire il carico pellet.
                  Se sposto il cavo sulla 2 linguetta dello stesso tutto funziona. Come mai?

                  Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
                  Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
                  unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101

                  Commenta


                  • #10
                    Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                    bene, se la stufa lavora a vaso chiuso, anche il circuito tc deve lavorare a vaso chiuso, a meno che non scarichi in scambiatore interno (che nel caso metterebbe a norma la somma potenze)
                    se invece il pressostato salta, ipotizzo che tutto ora lavori a vaso aperto e che oltre a non essere giusto, non è neppure a norma se la somma delle potenze super i 35 kw
                    Ho provato a caricare di Più l'impianto
                    Collegando un tubo dell acqua al rubinetto di scarico.Ma nulla.

                    Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
                    Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
                    unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101

                    Commenta


                    • #11
                      livio..... è impossibile darti una risposta senza sapere come è fatto il tuo impianto......
                      l'installatore non ha provato quando ha installato ?????
                      riscaldamento a biomassa e PDC
                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                      Commenta


                      • #12
                        Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                        livio..... è impossibile darti una risposta senza sapere come è fatto il tuo impianto......
                        l'installatore non ha provato quando ha installato ?????
                        Ti posto delle foto?

                        Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
                        Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
                        unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101

                        Commenta


                        • #13
                          forse non ci siamo capiti.....
                          serve sapere come lavora il tc
                          serve sapere come lavora l'idrostufa
                          serve sapere se e quanto sommano le potenze
                          se è solo per l'emergenza, hai detto che scambiando spinotti funziona
                          se invece è per fare le cose giuste, è altro discorso..... (e dubito che lo siano, visto che prima con caldaia a gas vaso chiuso funzionava bene, e ora con tc a vaso aperto, no. Quindi ipotizzo non ci sia nessun scambiatore...)

                          ma sto installatore, ha provato o no ? ha fatto la relativa certificazione? ellamiseria !!!!!!
                          riscaldamento a biomassa e PDC
                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                          Commenta


                          • #14
                            Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                            forse non ci siamo capiti.....
                            serve sapere come lavora il tc
                            serve sapere come lavora l'idrostufa
                            serve sapere se e quanto sommano le potenze
                            se è solo per l'emergenza, hai detto che scambiando spinotti funziona
                            se invece è per fare le cose giuste, è altro discorso..... (e dubito che lo siano, visto che prima con caldaia a gas vaso chiuso funzionava bene, e ora con tc a vaso aperto, no. Quindi ipotizzo non ci sia nessun scambiatore...)

                            ma sto installatore, ha provato o no ? ha fatto la relativa certificazione? ellamiseria !!!!!!
                            La stufa lavora a vaso chiuso
                            Il tc vaso aperto.


                            Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
                            Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
                            unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101

                            Commenta


                            • #15
                              ho capito questo !!!!!!!!!!!!!!!!!
                              ma senza scambiatore non possono lavorare assieme, sono due pressioni diverse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              non so se mi prendi in giro o cosa.......
                              sto installatore del piffero, cosa ha fatto? le belle statuine?
                              mi viene il dubbio che l'installatore sia tu "fatto in casa"..... sbaglio ?
                              riscaldamento a biomassa e PDC
                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                              Commenta


                              • #16
                                Originariamente inviato da liviodizazzo Visualizza il messaggio
                                La stufa lavora a vaso chiuso
                                Il tc vaso aperto.


                                Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
                                Non c e scambiatore.


                                Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
                                Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
                                unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101

                                Commenta


                                • #17
                                  Originariamente inviato da liviodizazzo Visualizza il messaggio
                                  Non c e scambiatore.


                                  Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
                                  Ti giuro che non l ho fatto io.

                                  Mi ha detto che posso isolare il tc chiedendo la valvola quando faccio funzionare la stufa.
                                  Il termocamino lo uso di rado.

                                  Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
                                  Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
                                  unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101

                                  Commenta


                                  • #18
                                    Originariamente inviato da liviodizazzo Visualizza il messaggio
                                    Ti giuro che non l ho fatto io.

                                    Mi ha detto che posso isolare il tc chiedendo la valvola quando faccio funzionare la stufa.
                                    Il termocamino lo uso di rado.

                                    Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
                                    Le due linguette che ti parlavo.
                                    Perché con una funziona e l altro No?

                                    Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
                                    Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
                                    unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101

                                    Commenta


                                    • #19
                                      purtroppo mi spiace deluderti, ma non puoi avere sullo stesso circuito due generatori con espansioni diverse (chius e aperta), se non si divide con scambiatore
                                      inoltre è da conteggiare la somma delle potenze

                                      si, il tuo è il tipico caso di installazione fatta da una persona ESTREMAMENTE incompetente e fraudolenta.
                                      ti consiglio di richiamarlo agli obblighi di legge, e se non li conosce o non lo sa fare, che eviti di creare casini alle persone.

                                      il tuo impianto deve essere rifatto (o aggiunti componenti), se vuoi sistemare.
                                      riscaldamento a biomassa e PDC
                                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                      Commenta


                                      • #20
                                        Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                        purtroppo mi spiace deluderti, ma non puoi avere sullo stesso circuito due generatori con espansioni diverse (chius e aperta), se non si divide con scambiatore
                                        inoltre è da conteggiare la somma delle potenze

                                        si, il tuo è il tipico caso di installazione fatta da una persona ESTREMAMENTE incompetente e fraudolenta.
                                        ti consiglio di richiamarlo agli obblighi di legge, e se non li conosce o non lo sa fare, che eviti di creare casini alle persone.

                                        il tuo impianto deve essere rifatto (o aggiunti componenti), se vuoi sistemare.
                                        Ti posso dire che la stufa e 13 kw mentre il termc, 15

                                        Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
                                        Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
                                        unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101

                                        Commenta


                                        • #21
                                          ok, allora non superi 35 kw
                                          resta cmnq il fatto che il vaso aperto non lavora assieme al vaso chiuso, senza scambiatore....
                                          o trasformi tutto a vaso chiuso o tutto a vaso aperto....
                                          riscaldamento a biomassa e PDC
                                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                          Commenta


                                          • #22
                                            Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                            ok, allora non superi 35 kw
                                            resta cmnq il fatto che il vaso aperto non lavora assieme al vaso chiuso, senza scambiatore....
                                            o trasformi tutto a vaso chiuso o tutto a vaso aperto....
                                            Cioè?

                                            Ma chiudere la valvola pompa tc no?

                                            Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
                                            Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
                                            unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101

                                            Commenta


                                            • #23
                                              oddio................ svengo.......
                                              se tu hai impianto a vaso chiuso, e quindi in pressione, una volta che apri una valvola che comunica con il vaso aperto, la pressione si azzera........
                                              che fai, ricarichi la pressione del lato vaso chiuso ogni volta che giri la valvola ????????????
                                              riscaldamento a biomassa e PDC
                                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                              Commenta


                                              • #24
                                                Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                                oddio................ svengo.......
                                                se tu hai impianto a vaso chiuso, e quindi in pressione, una volta che apri una valvola che comunica con il vaso aperto, la pressione si azzera........
                                                che fai, ricarichi la pressione nel vaso chiuso ogni volta che giri la valvola ????????????
                                                Non svenire [emoji4]
                                                Un' ultima domanda:
                                                Perché se collego il filo che alimenta il carico pellet della stufa alla 2 linguetta del pressostato funziona? E l altra no?
                                                Grazie e scusa..

                                                Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
                                                Impianto 3kwp inverter Power one Aurora PVI 3.0 doppio mmpt; Pannelli Bisol Premium moduli FV multicristallini BMU 245\265Wp
                                                unica falda Ovest Tilt 30 ° località: Roccaromana (Ce) 41.273923 - 14,224101

                                                Commenta


                                                • #25
                                                  perchè elimini la lettura che il pressostato fa.....
                                                  cioè non legge e quindi non interviene (se collegato giusto, sente che non c'è pressione e giustamente non carica pellet)

                                                  ma non si mette un pezzo di nastro adesivo sopra un buco per mascherarlo.... si aggiusta il buco !!!! (metafora)
                                                  riscaldamento a biomassa e PDC
                                                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG