Salve a tutti,
ho installato un termocamino bifacciale di marca Cinalli (scambia all’acqua circa 17 kW).
Il camino scambia con la serpentina inox di un puffer Rotex (puffer non in pressione quindi) da 500 litri che purtroppo a causa di vincoli fisici si trova a 20 metri dal camino ed a quota inferiore di 2 metri rispetto al camino (tubazioni tutte isolate a parte alcuni piccoli tratti da terminare).
La pompa circolatore Wilo Yonos Para 25/6 è installata in mandata secondo il classico schema della valvola anticondensa (la mia è una ESBE tarata a 55°C – da 1” modello VTC 511). Le tubazioni sono tutte in rame da 22 pollici.
La valvola VAC è a circa 80 cm dall'innesto del termocamino.
La centralina è impostata per far partire la pompa a 60°C.
Lo schema dell’impianto è quello allegato (unica differenza è che non ho messo la valvola di non ritorno dopo la pompa).
Mettendo in funzione l’impianto ho visto che la pompa ha problemi ad andare a regime, ovvero dovevo fare degli “attacca/stacca” perché si caricasse d’acqua.
La pompa ha persino una modalità di funzionamento sfiato!
Quali possono essere i problemi? Aria da smaltire (ho installato la valvola di sfiato nel punto più alto!)?
Linea al puffer troppo lunga e perdite di carico troppo alte (ho 4 curve a 90° oltre ai 40 metri totali)?
Può essere un problema non aver messo la valvola di non ritorno dopo la pompa?
Qualcuno ha dei suggerimenti?
Matteo
ho installato un termocamino bifacciale di marca Cinalli (scambia all’acqua circa 17 kW).
Il camino scambia con la serpentina inox di un puffer Rotex (puffer non in pressione quindi) da 500 litri che purtroppo a causa di vincoli fisici si trova a 20 metri dal camino ed a quota inferiore di 2 metri rispetto al camino (tubazioni tutte isolate a parte alcuni piccoli tratti da terminare).
La pompa circolatore Wilo Yonos Para 25/6 è installata in mandata secondo il classico schema della valvola anticondensa (la mia è una ESBE tarata a 55°C – da 1” modello VTC 511). Le tubazioni sono tutte in rame da 22 pollici.
La valvola VAC è a circa 80 cm dall'innesto del termocamino.
La centralina è impostata per far partire la pompa a 60°C.
Lo schema dell’impianto è quello allegato (unica differenza è che non ho messo la valvola di non ritorno dopo la pompa).
Mettendo in funzione l’impianto ho visto che la pompa ha problemi ad andare a regime, ovvero dovevo fare degli “attacca/stacca” perché si caricasse d’acqua.
La pompa ha persino una modalità di funzionamento sfiato!
Quali possono essere i problemi? Aria da smaltire (ho installato la valvola di sfiato nel punto più alto!)?
Linea al puffer troppo lunga e perdite di carico troppo alte (ho 4 curve a 90° oltre ai 40 metri totali)?
Può essere un problema non aver messo la valvola di non ritorno dopo la pompa?
Qualcuno ha dei suggerimenti?
Matteo
Commenta