Buongiorno,
sto attualmente utilizzando un sistema di riscaldamento costituito da caldaia a condensazione GPL Buderus + termostufa a legna Klover Sicuro TOP. Tutto funziona bene, ma ho notato che la temperatura della stufa tende a crescere sempre, anche chiudendo tutte le aperture di aerazione possibili. La pompa si attacca a 55°, e se non apro i rubinetti dell'acqua calda dopo qualche ora mi ritrovo con temperature sopra i 70°. Immagino che questo significhi che la stufa sia leggermente sovradimensionata. Esiste qualche metodo per gestire meglio la temperatura in casi come questo? Agendo sulla velocità del circolatore si può trarre giovamento?
Grazie a tutti!
sto attualmente utilizzando un sistema di riscaldamento costituito da caldaia a condensazione GPL Buderus + termostufa a legna Klover Sicuro TOP. Tutto funziona bene, ma ho notato che la temperatura della stufa tende a crescere sempre, anche chiudendo tutte le aperture di aerazione possibili. La pompa si attacca a 55°, e se non apro i rubinetti dell'acqua calda dopo qualche ora mi ritrovo con temperature sopra i 70°. Immagino che questo significhi che la stufa sia leggermente sovradimensionata. Esiste qualche metodo per gestire meglio la temperatura in casi come questo? Agendo sulla velocità del circolatore si può trarre giovamento?