  • Condensa foro cappa

    Buongiorno a tutti, premetto che sono nuova del forum e potrei sbagliare nella pubblicazione del messaggio. Abito in una casa di nuova costruzione da 3anni, in cucina ho una cappa ai carboni attivi ma sul muro è presente il foro cappa. Nel periodo invernale, con lo sbalzo climatico, caldo/freddo (e non con la pioggia), dal foro si fa condensa e internamente si "bagna il muro". Vorrei sapere cosa potrei fare e chi contattare, escludendo il costruttore.

  • #2
    Originariamente inviato da Ale2712 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti, premetto che sono nuova del forum e potrei sbagliare nella pubblicazione del messaggio. Abito in una casa di nuova costruzione da 3anni, in cucina ho una cappa ai carboni attivi ma sul muro è presente il foro cappa. Nel periodo invernale, con lo sbalzo climatico, caldo/freddo (e non con la pioggia), dal foro si fa condensa e internamente si "bagna il muro". Vorrei sapere cosa potrei fare e chi contattare, escludendo il costruttore.
    Ciao, da fuori il foro è accessibile? All'interno è stuccato o hai un copriforo?

    Sent from my STV100-4 using Tapatalk

    Commenta


    • #3
      Sisi è accessibile, c è il copriforo ma s può ispezionare.. L ho aperto ed ho visto il rigolo d acqua che si forma quando c è troppo sbalzo termico..

      Commenta


      • #4
        Originariamente inviato da Ale2712 Visualizza il messaggio
        Sisi è accessibile, c è il copriforo ma s può ispezionare.. L ho aperto ed ho visto il rigolo d acqua che si forma quando c è troppo sbalzo termico..
        Perfetto, allora prendi un foglio di lana di roccia dello spessore che trovi. Tagli tanti cerchi quanti ti servono a chiudere tutto il foro:
        ad esempio se il foro è da 15mm ed è profondo 30, Puoi prendere un foglio da 5mm di spessore e fare 6 cerchi da 15mm ciascuno.
        Riempi tutto il foro, alla fine sigilli con un po' di schiuma poliuretanica fra il condotto e i fogli che hai creato (magari fallo in due tre punti, non solo nell'ultimo).
        Rimetti il copriforo ed è fatta.

        Spero si capisca