All'acquisto e' stata valutata con classe energetica F ma poi ho sostituito i serramenti ed isolato qualche parete.
Prima c'era una caldaia a gasolio da 35 kw
 
quello che c'era prima poco importa
la classe F comporta un consumo annuo superiore 180 kw/mt
avendo fatto dei lavori di isolamento, teniamo buoni per ipotesi i 180, per 70 mt sono 12.600 kw/anno
quindi, un fabbisogno tra i 7 e gli 8 kw
tu ne hai 20 prodotti.... non ti fa pensare nulla ?
 
Buona sera al forum,avendovi interpellato trovo corretto informarvi di come ho risolto le continue accensioni e spegnimenti.
Per prima cosa ho settato la temperatura della caldaia da 65 a 73°,ho diminuito la potenza da P7 a P5,ho collegato tutti i termosifoni ad un solo termostato,
e sfiatato per bene l'impianto dall'aria. Per ultimo,non per importanza ma per ordine,ho settato il cronotermostato con un delta di +/- 1°.Ora la caldaia
si spegne solo per blocco esterno,ossia quando interviene il termostato ambiente.
 