Pompa di calore


Camera da letto 14mq tetto 2.9m 1 fancoil bi2+ slr inverter 600, stanza A 11.36mq tetto 2.9m 1 fancoil 400, stanza B 9.1mq tetto 2.9m 1 fancoil 400, open space da 56.5mq (di cui 24mq con tetto 2.75m e 32.5mq con tetto 2.9m) 2 fancoil 800 e 1 fancoil 600. Gli infissi interni sono in PVC da 80mm con vetro camera selettivo con gas argon all'interno
 
Perche' mandi a 10°, quindi la macchina deve girare per fare scendere la temperatura, ergo non va in off. Ma se alzi la temperatura di mandata, servira' meno potenza. Piu' di tanto non arriva a scendere ed ecco che andra' in off.

Però nonostante mando acqua MOLTO fredda la temperatura reale interna non scende sotto i 24°....:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
 
Attenzione anche al vaso di espansione che va precaricato alla giusta pressione ( circa meta della P finale di esercizio ) e alla sua capcita' ( in caso di inerziale da 300 Lt, serve un 25-30 Lt.)


F.


Attualmente non è presente alcun vaso di espansione (a parte quello del solare temico, ma non c'entra nulla) doveva già essere presente?
 
Però nonostante mando acqua MOLTO fredda la temperatura reale interna non scende sotto i 24°....:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Prova a mandare a 7°C o al max a 8°C che sono temperature più vicine ai funzionamenti normali dei gruppi frigoriferi con impianto a ventilconvettori...

Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
 
Fedonis lì c'è da capire solo quanto sia incompetente chi ha fatto l'impianto....
Disgiuntore e pompa di rilancio a velocità 1 con 6 fancoil....
Mandata a 10° e ci credo che non supera i 23hz...
Oltre ad essere sovradimensionata la macchina l'impianto è fatto a "membro di segugio".....
Scusami Cla ma a vedere certe cose mi arrabbio al posto tuo
 
Fedonis lì c'è da capire solo quanto sia incompetente chi ha fatto l'impianto....
Disgiuntore e pompa di rilancio a velocità 1 con 6 fancoil....
Mandata a 10° e ci credo che non supera i 23hz...
Oltre ad essere sovradimensionata la macchina l'impianto è fatto a "membro di segugio".....
Scusami Cla ma a vedere certe cose mi arrabbio al posto tuo

No no Max fai pure tranquillo, mi serve anche per poter capire più a fondo tutti gli errori. Al momento sono io che di testa mia ho impostato la pompa interna all'hydrobox a 1 come velocità e la pompa di rilancio aggiuntiva in modalità a velocità fissa al minimo possibile, perchè penso che così l'acqua andando più lenta ha più tempo per scambiare nella batteria dei fancoil,così la vetola degli stessi può girare più lentamente (quindi meno rumore) se è errato consigliatemi che modifico o faccio elle prove. Di questo che hai analizzato tu cosa cambieresti? ( a parte la macchina per intero ahimè)
 
??????? impossibile, sarà dentro la unita Idrobox...
Non puo esistere un impianto senza vaso di espansione...

F.

Si hai ragione all'interno dell'hydrobox è già predisposto un vaso di espansione, ma da tutti gli schemi tipici mitsu mi sembra che ne inserisco un altro al ritorno, proprio prima di entrare all'hydrobox, correggetemi se sbaglio. vi mando lo schema che ho trovato.Visualizza allegato E-PAC5-HB-12-03-Model.pdf
Questo potrebbe somigliare al mio impianto, solo che non ho radiante,e non ho altra caldaia, li scrivono che il mixing tank potrebbe essere sostituito dal disgiuntore. Ah da questo schema mi sono accorto che nel mio impianto chredo non ci sia disaereatore e defangatore ( sono necessari?)
 
comunque fai una prova la pompa di circolazione che sta a 1 portala alla massima velocità, vedrai che cambieranno un po' di cose
 
Ragazzi il circolatore interno all'hydrobox ha 5 velocità, da 1 a 5, mentre la pompa aggiuntiva ha una modalità che posso regolare io manualmente da massimo a minimo e poi altre 4 modalità, costante inferiore, costante superiore, progressiva inferiore e progressiva superiore. Sono convinto che della seconda pompa non ci sia bisogno e si potrebbe eliminare, ma al momento c'è. Quindi come le regole entrambe?
 
Hai ragione francy mi era sfuggito ma quindi non puoi metterlo in modulante quello interno al hydrobox?
Se così fosse metterei al massimo la pompa di rilancio e quello interno proverei o velocità media o massima
 
Ragazzi appena umento la velocità anche di una sola pompa, controllando sempre le t rilevate dei termistori, il delta t inizia a ridursi dopo 10 minuti, e l'acqua ritorna solamente 2 gradi più calda della mandata e la macchina dopo max 15 minuti va in off per 5 max 10 minuti e poi riparte
 
Con i circolatori a minima velocità e quindi a 1, se metto i fancoil a 20° e vantola in auo, che diciamo va a media velocità, riesco a far funzionare il tutto senza problemi.

Ah...hanno aggiornato oggi l'app MELCLOUD, al momento ho i fancoil a casa a 21° e la ventola passa ad una velocità medio bassa, le pompe sono al minimo e la temp acqua è a 7° di mandata. Vi faccio vedere il grafico degli spegnimenti
Cattura17.JPG
 
Beh già così diventa accettabile....
Ma in casa girano i pinguini?
 
Max nel grafico che ti ho mandato si spegne 3 volte in un ora, mentre con le altre impostazioni che ho scritto riesco a farla andare senza on off, 24° sono pochi in casa? :oops::oops::oops:
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

Tags + Popolari

Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web.
Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.

Tags + Popolari

Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web.
Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.

Indietro
Top Bottom