Maxa i-hwak v4 06 consigli sul settaggio


pimpo85rm

Utente
Iscritto dal
11 Gennaio 2020
Messaggi
66
Località
Roma
buongiorno a tutti, questo forum mi e' stato molto utile in quanto non ero minimamente a conoscenza del mondo delle PDC. Mi e' stato dato il manuale e stop. Quindi tutto quello che ho letto mi e' stato molto utile.
Vorrei sapere se qualcuno di voi ha la pdc in oggetto. Quando mi e' stata installata aveva la mandata fissa a 35. L'ho tenuta per un anno cosi poi questo inverno, leggendovi ho deciso di intervenire. Al momento e' impostata in climatica con temp di -7/38.
Noto che la mandata e ritorno si pareggiano (25.6 in entrata, 25.5 in uscita), poi partono la ventola ed il compressore e la mandata arriva alla temperatura corretta (29.4 la mandata) poi invia l'acqua (si abbassa il compressore e si spegne la ventola) e le due temperature si riallineano. Credo che la fase dove parte ventola e compressore sia la parte di termoregolazione ma sia impostando continuo che il valore di default (termoregolazione) le cose non cambiano.
Un manuale molto simile a quello che ho e' questo https://www.unicalag.it/upload/blocchi/X1350allegatoMANUALE_UTENTE1-1X_00338707.pdf

Chiedo quindi se e' un comportamento normale oppure no, grazie a chi vorra' aiutarmi
 
Ultima modifica:
PDC da 6kw, mentre casa è 75mq circa. Non molto coimbentata ma la temp ambiente la tiene bene circa 22 gradi
 
La PDC quando era impostata a 35 di mandata fissa si spegneva una volta raggiunta la temperatura ambiente impostata. Ora con la climatica non raggiunge più quella temperatura ambiente ed è sempre in stato on quindi accesa. La PDC di suo non si spegne mai
 
Che sia accesa è un conto che il compressore stia lavorando è altro. Se mandata e ritorno coincidono la PDC è in standby, off.
Così come va in off quando raggiunge il set point.
È il compressore che determina lo stato di on e off
 
Ah ok questo non lo sapevo... allora si succede cosi perche' si accende, porta l'acqua a temp, la manda nel sistema e si spegne il compressore. Poi dopo x minuti rifa' lo stesso gioco... Piu o meno credo esegua quello che viene citato nel manuale nella parte " 6.3.1 Funzionamento su chiamata del termoregolare" oppure il paragrafo "6.4.7 Regolazione in caldo"
 
io il manuale non l'ho letto però in climatica per andare in off vuol dire che (se hai casa calda) allora il minimo della pompa di calore probabilmente è troppo alto oppure stai usando qualche funzione/impostazione nel modo sbagliato.

però devi scrivere un po di cose per capire
ogni quanti minuti fa questa giostra?
puoi leggere i parametri, tipo il delta, il flusso etc etc.. ?
hai radiante ok
che zona climatica è?
le dispersioni della casa le conosci?
quanto consumavi prima di metano/gpl?
 
Intanto grazie per rispondermi, e' la mia prima casa quindi non ho un metro di paragone con metano/gpl. Sono di Roma zona Boccea. Dispersioni ci sono, perdo 1 grado ogni 6-7 ore piu o meno.
Per la giostra si attiva 1 volta ogni 3 minuti, dura circa 1 minuto poi si spegne e riparte dopo 3 minuti.
Ti leggo i parametri che vedo dal pannello hi-t attualmente:
acqua in: 25
acqua out: 25
alta pressione: 12.80 bar
bassa pressione: 12.64 bar
apertura valvola: 0 stp
surriscaldamento: 0
velocita' ventola: 0%
velocita pompa: 75%
velocita compressore: 0 hz

invece quando va in funzione varia i parametri in corso ed appare cosi:
acqua in: 25
acqua out: 26.8
pressione alta: 18 bar
bassa pressione: 7.76 bar
apertura valvola: 234 stp
surriscaldamento: 3.8
velocita ventola: 85%
velocita pompa: 81%
velocita compressore: 53hz
 
Ho le testine delle varie stanze ma sono tutte aperte.
Ho provato a variare il parametro b02 che si chiama banda in caldo che era impostata a 1 e l'ho portato a 5.

Altre info (queste riguardo la pompa)
p03 (1 termoregolazione 0 continuo) e' impostato a 1 -> valore di default
p09 set delta t tra acqua in ingresso ed uscita pdc e' impostato a 2 -> valore di default
p10 banda proporzionale pompa modulante e' impostato a 3 -> valore di default

Posso aggiungere che quando vi era la mandata fissa (impostata a 35) la temperatura d' acqua arrivava a 35 ed il ritorno a 31 finche' non raggiungeva il set point di casa e quindi la pdc si spegneva.
 
Il delta intendi il parametro p9 che ti citavo prima giusto, perche' mi viene citato quello come circolatore nel manuale.
Oltre a p9 ci sono anche:
p07: velocita massima pompa modulante 100
p 08: velocita minima pompa modulante 75%
p9 e p10 che ti ho gia' citato prima
p12 pompa modulante impostata a 1
p16 intervallo tra 2 attivazioni della pompa in modalita' periodica: 0
p17 tempo di funzionamento della pompa in modalita' periodica: 0
p03 modo funzionamento pompa:1 (su chiamata da termoregolatore)
p04 set pompa antigelo: 5 gradi
p05 isteresi pompa in antigelo: 2 gradi
p01 ritardo on pompa on compressore: 30 sec
p02 ritardo off compressore off pompa: 2 sec
 
Ultima modifica:
Ciao ti aggiorno con le prove di oggi. Anche modificando il delta la PDC si comporta nello stesso modo. Ho fatto anche un ulteriore test.
Ho impostato una temperatura fissa 30 gradi di mandata. La PDC raggiungeva 30.6 poi inviava nel circuito. Il ritorno all inizio era 26 gradi poi aumentava ogni giro di un poco. Da quello che vedo anche modificando i vari parametri della pompa ci deve essere proprio una impostazione che la fa girare in questo modo. Quindi raggiunge la temperatura di mandata e invia nel sistema, poi si ferma per 3 minuti con le due temperature, poi riparte e riporta la temperatura di mandata a 30.6 e rispedisce nel sistema. Adesso non ci sono in quanto sono nel paese di origine (non sei molto distante, anche io sono dei Monti Prenestini)
 
Ultima modifica:
La PDC "invia" acqua in impianto nel momento in cui parte il compressore, non deve raggiungere niente.
Il test devi farlo con il cronometro, se prima faceva la giostra ogni 3 minuti e adesso la fa ogni 10 è diverso e vuol dire che molto probabilmente è sovradimensionata.
Devi comunque studiarti la questione del flusso e assicurarti che sia in climatica e la rispetti.
 
Ciao ti aggiorno con le prove cronometro. In pratica sia abbassando il delta ad 1 che impostando un delta a 10 il risultato tra uno stacco e l'altro e' sempre di 4 minuti. Il tempo in cui arriva l'acqua alla temperatura di mandata prevista dalla climatica invece e' di un 1 minuto e mezzo. Sfogliando il manuale cartaceo l'occhio mi e' arrivato ad un parametro b07 che viene definito "Tempo integrale regolatore PI". Volevo controllare come fosse impostato ma non e' visibile dal pannello remoto hi-t quindi immagino sia visibile e modificabile solo tramite modbus
 
Devi studiare bene il manuale ché se non risponde alle variazioni delle impostazioni del delta deve esserci altro da verificare (il che mi pare strano).
Comunque quando cambi le impostazioni occorre attendere che si stabilizzi per qualche ora per vedere i risultati, devi impostare 5 e lasciarla andare.

Il delta ad 1 non devi proprio metterlo se vuoi aumentare il tempo degli on/off visto che te ne sta facendo una valanga e non va per niente bene. Un conto sono una decina al giorno e un altro sono un centinaio come fa a te.
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

Tags + Popolari

Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web.
Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.

Indietro
Top Bottom