10kw trifase

zunnnn

New member
buongiorno, sono passato da mono a trifase per cambio impianti e macchina elettrica, alcune domande in merito, dato che tra elettricisti, progettisti e tecnici Enel ho sempre versione discordanti.
fino a 15kw in residenziale l'enel non fa pagare il rifasamento (ovvero lo sbilanciamento dei carichi sulle singole fasi) corretto?
il distributore considera il picco massimo sulla singola fase e moltiplica per le 3 fasi per contabilizzare (questo implica che se attacco un ferro da stiro e il resto della casa è spenta io pago diciamo 1kw di ferro per3) corretto?
il massimo prelievo è di 10kw più il 10% e questo è dato dalla somma degli assorbimenti delle tre fasi, ma ciò vale anche se prelevo 11kw su una singola fase, corretto?
scusate se ho sbagliato sezione
 
Io ho 10 kW trifase a casa proprio per i tuoi stessi motivi e anche per non avere limitazioni sul fotovoltaico.
Fino a 15 kW non viene conteggiata l'energia reattiva.
Il distributore conteggia l'assorbimento fase per fase, l'esempio che hai fatto non è corretto.
Il massimo prelievo è di 10 kW +10% a tempo indeterminato e per 182 minuti può raggiungere anche il +33% o in certi casi anche il +40%... A me delle volte ha staccato a 14,4 kW e altre volte quasi a 16 kW. Lo sbilanciamento massimo tra la fase con maggior e minor assorbimento dovrebbe essere 6 kW, ma ho visto che son riuscito a prelevare da una singola fase anche 8 kW senza che il contatore staccasse.
 
Io ho 10 kW trifase a casa proprio per i tuoi stessi motivi e anche per non avere limitazioni sul fotovoltaico.
Fino a 15 kW non viene conteggiata l'energia reattiva.
Il distributore conteggia l'assorbimento fase per fase, l'esempio che hai fatto non è corretto.
Il massimo prelievo è di 10 kW +10% a tempo indeterminato e per 182 minuti può raggiungere anche il +33% o in certi casi anche il +40%... A me delle volte ha staccato a 14,4 kW e altre volte quasi a 16 kW. Lo sbilanciamento massimo tra la fase con maggior e minor assorbimento dovrebbe essere 6 kW, ma ho visto che son riuscito a prelevare da una singola fase anche 8 kW senza che il contatore staccasse.

Da norme CEI, lo sbilanciamento massimo consentito (tra la fase a maggior carico e quella a minor carico) è pari al massimo che puoi raggiungere in MONOFASE, che in alcune zone è 6KW, in altre 10KW. Quindi forse non ha staccato per questo.
Qualcuno dice che i contatori al momento non riescono neanche a limitare lo sbilanciamento tra le fasi staccando il contatore se assorbi troppo. Questo non lo so. Ma se rimani entro i 6/10KW sei a norma.
 