Mi hanno montato 18 pannelli (disposti su 3 file) Conergy Power Plus 220M su tetto esposto a sud, con inverter Conergy IPG 4 S (singolo MPPT) ancora da installare.
Avendo sul tetto un camino che comincia a far ombra nel secondo pomeriggio (l'ombra entra progressivamente da sinistra nella matrice 6x3) e avendo una sola stringa, ci sono perdite sostanziali di resa rispetto a un doppio MPPT ?

P.S.
Potrei ancora far cambiare l'inverter con uno a doppio MPPT, però dal tetto scende solo una stringa... immagino sia un grosso lavoro far scendere una seconda stringa...

Che dite?
 
Be se hai una sola stringa e hai delle ombre, qualche perdita purtroppo l'avrai... dipende comunque da quanto è estesa l'ombra e quanti sono i pannelli interessati.

Ovviamente usare un inverter con doppio MPPT migliorerebbe le cose anche se parzialmente.

Ma non hai valutato la presenza di ombre prima di procedere con l'installazione dei pannelli e dell'impianto ?

Ciao
Don
 
Dipende dal tipo di ombreggiamento..

Supponiamo che le ombre ti coprano solo i 3 moduli sulla sx della matrice..
Se tieni l'inverter a singolo MPPT, a spanne, se entrano in gioco i diodi di bypass, la tua stringa si riduce a 15 moduli effettivi..

Se i livelli di tensione del campo FTV rientrano ancora nella finesta MPPT dell'inverter, allora perdi 3/18 della potenza..

Se invece usi un inverter a doppio MPPT, avrai 2 stringhe da 9 moduli, di cui una viene menomata di 3 moduli dalle ombre..
Quindi avrai un MPPT che funziona normalmente e uno con 6 moduli..
Se per caso, 6 moduli danno una tensione minore del range mppt dell'inverter, hai una perdita di potenza maggiore che nel caso del singolo MPPT, perchè l'MPPT non si aggancia agli ipotetici 6 moduli non ombreggiati..
La situazione può essere più critica perchè con 6 moduli scendi più verso il limite inferiore del range MPPT che con 15 moduli..

Queste considerazioni sono a spanne, anche perchè il caso dei diodi di bypass che si azionano, non è a priori una conseguenza assoluta in caso di ombreggiamento..

In ogni caso, magari ti può essere utile questo post, per vedere cosa succede variando la configurazione moduli inverter...

Fotovoltaico: Tool di Verifica Interfaccia Moduli-Inverter