3 impianti FV su edificio e contatori UTF

fantasy

New member
Ciao ragazzi,

devo realizzare su più edifici commerciali contigui con un solo POD n. 2 impianti FV da 10 kWp e n. 1 impianto FV da 20 kWp (complessivamente 40 kWp). Tali impianti sono distanti circa 20 metri l'uno dall'altro e pertanto provvederò a fare il parallelo in un quadro e ad inserire il trasformatore di isolamento con la rete.

Domanda: considerando che dovrò fare la denuncia di officina elettrica, è corretto posizionare UN SOLO contatore di produzione certificato UTF a valle del trasformatore di isolamento dopo il parallelo degli inverter, oltre al contatore di cessione nel punto di consegna in BT? (considero tutti e tre gli impianti FV come un'unica sezione)

oppure sono obbligato dall'AdD a mettere un contatore di produzione certificato UTF subito a valle di ogni inverter (ma così dovrei mettere un trasformatore di isolamento per ogni gruppo di generazione) visto che sono distanti tra di loro?

Grazie per una vostra risposta!
 
è corretto posizionare UN SOLO contatore di produzione certificato UTF a valle del trasformatore di isolamento dopo il parallelo degli inverter, oltre al contatore di cessione nel punto di consegna in BT? (considero tutti e tre gli impianti FV come un'unica sezione)

si, è corretto..non devi fare prelievi prima del parallelo e del trafo quindi tutto ok cosi
 