Adeguamento A70

Vins1970

Member
Gentili amici del forum,

devo adeguare un impianto FV da 100 kW in bt all'A70 (naturalmente sono scaduti i termini). Da quello che ho compreso, il tutto consiste nell'aggiornare il dispositivo di interfaccia e l'inverter garantendo il non intervento nei famosi range di frequenza (47,5 - 51,5 Hz) e tensione (90%Vn - 105%Vn). Per il dispositivo di interfaccia poi devo chiamare qualcuno con la cassetta prova relè che mi produca il report del test.
Se il dispositivo d'interfaccia non è aggiornabile è sufficiente sostituirlo con uno conforme alla CEI 0-21, ma se non è aggiornabile l'inverter, va anch'esso sostituito???

Grazie

Vins
 
Per gli adeguamenti di impianti in bt esistenti le frequenze da impostare sono 49 e 51 Hz, non 47,5-51,5 Hz, Non serve nessun collaudo con cassetta prova relè. L'inverter deve essere aggiornabile per forza alle nuove frequenze (NON alla CEI 0-21) altrimenti significa che non è conforme alla DK5940 e non avrebbe potuto essere installato già dall'inizio.
 
Per gli adeguamenti di impianti in bt esistenti le frequenze da impostare sono 49 e 51 Hz, non 47,5-51,5 Hz, Non serve nessun collaudo con cassetta prova relè. L'inverter deve essere aggiornabile per forza alle nuove frequenze (NON alla CEI 0-21) altrimenti significa che non è conforme alla DK5940 e non avrebbe potuto essere installato già dall'inizio.

Grazie!!!!
 
Salve a tutti,
per la prima volta ho a che fare con l'Adeguamento alla delibera 423/2013.
Mi ha contattato un cliente che ha un impianto da 19.98 kWp connesso in secondo conto energia (2009) al quale è stato bloccato l'incentivo da diversi mesi per mancato adeguamento alla delibera.
L'impianto ha 3 inverter SMA SMC 7000TL-IT.
E' sufficiente andare a modificare le frequenze (immagino ci sia qualche software) e compilare l'allegato A70 sul portale enel?
A tal proposito...devo entrare sul portale enel con le sue credenziali, che non credo il cliente abbia mai avuto, o posso ricercare il pod anche dal mio account e procedere?
Grazie mille.
 
Software SMA per modificare i parametri degli inverter.
Creazione account su portale enel.
Invio con raccomandata A/R regolamento portale
compilazione e invio on-line dell'addendum al regolamento di esercizio + regolamento portale.
 
Indietro