Ciao a tutti, mi balena l'idea di aggiungere 2 pannelli a Est, visto che comunque il mio 3 Kw l'ho visto erogare nelle calde giornate di agosto punte di 2100 watt, il mio Solaredge 3000 da specifiche viene dato per un valore massimo in contunua di 500 volt, dato che i miei pannelli fanno 39.8 come tensione massima a circuito aperto, e che non la raggiungeranno mai. La mia Situazione è una falda di 4 pannelli a est e 6 pannelli a ovest, quindi SE aggiungessi 2 pannelli 12*39.8 volt, sarebbero 477 Volt e saremm sempre sotto la soglia massima dell'inverter, ma soprattutto, avrei un punto di accensione anticipato la mattina e ritardato la sera, oltre che guadagnare altri 400 W sulla punta massima, soprattutto nelle mezze stagioni quanto l'impianto fa 1500 W ne farebbe qualche centinaio in piu... no ?
Fattibile ? La solaredge si agita ? Qualcuno puo dirmi qualcosa ? Che ne pensate ?
 
se io ho 10 pannelli per stringa da 64,9v a circuito aperto, direi che non ci sono problemi.
effettivamente non so come funzione il calcolo della V pannelli sul max sopportabile da inverter.
Piuttosto dovresti avere i p300 ed avendo 10 pannelli dovrebbero essere in stringa unica
perché con ottimizzatori il min e' 6 pannelli e max 25 con limite di 5250 w per stringa.
se3000 supporta in ingresso fino a 4050w quindi puoi aggiungerne anche 3.
 
Dal punto di vista degli incentivi non è un casino? Passeresti da 3kWp.
 
nessun problema di nessun genere

il tuo inverter supporta sino a 4050W di potenza massima lato pannelli quindi a sto punto se riesci (come scritto da stotr10) mettine direttamente 3 e non ci pensi più

gli ottimizzatori possono arrivare a 25 pannelli su singola stringa quindi no problem


discorso incentivi, se il tuo impianto è solo SSP lo puoi fare altrimenti no nel senso che se fosse Conto energia dovresti fare un impianto aggiuntivo e contabilizzarlo a parte

sul discorso potenza quello che comanda è l'inverter quindi rimani comunque nei 3KW perchè oltre il l'inverter taglia
 
Grazie delle risposte scusate il ritardo ma ho dovuto "assentarmi" un po per troppe cose da fare.. dunque ... ne volevo aggiungere 2 solo per il fatto che ho 4 pannelli a est e 6 pannelli a ovest.. e avrei fatto pari con i due mancanti.. ho 10 LG300W come da firma... unica stringa con gli ottimizzatori.
Mi preoccupavo del problema del superamento dei 3 Kw.. ma quello che conta ( ho un SPP ) è la potenza dell'inverter o dei pannelli ??

Ovviamente 12*300= fa 3600 W ma dalla parte della legge sono a posto se ne aggiungo 2 ?

Il progetto iniziale era per 10 pannelli.... Che mi consigliate ??
 