Ciao a tutti,
attualmente ho un impianto così composto:
-caldaia a biomassa Pasqualicchio CS25
-boiler doppio serpentino 200lt
-150mq di abitazione riscaldata, divisa in 3 zone: giorno, notte e taverna.
Ho anche una caldaia a metano, ma non collegata in nesun modo all'impianto di riscaldamento ma usata solo come scalda acqua per l'estate, ponticellando mandata e ritorno.

Siccome quest'anno ho trovato legna ad ottimi prezzi, e tanta in più sarei riuscito a portarla a casa gratis, ma non l'ho fatto poichè non ho un puffer.
Nel locale caldaia non ho ancora molto spazio, ho però la possibilità di metterci un puffer, non tanto grande, dai miei calcoli potrei metterci un 500lt monoserpentino, non di più purtroppo.

Vorrei a questo punto collegare entrambe le caldaie, a norma separando i fluidi.
La metano la userei proprio in emergenza, mentre la biomassa sempre (tant'è che ora è l'unica collegata).
Un puffer potrebbe aiutarmi secondo voi? potrei bruciare un po di legna? gia ora la brucio, piccoli carichi, non ho pretese, e mi piace "starci dietro" alla caldaia.
Voglio solo sapere se potrei avere giovamento.

Attualmente consumo circa 45quintali di pellet a stagione invernale per riscaldamento e acs.

Ora a voi esperti la parola.

Grazie!:bye1:
 
nico,per quest'anno l'hai trovata a buon prezzo e il prossimo anno?vuoi un consiglio,la caldaia mandala solo a triti.Cosa ci fai con un puffer,ma quanta legna metti nella camera di combustione?lascia stare che la incatrami tutta la caldaia e ti rende di meno
 
Ciao Dott!!! Mi hai anche risposto alla domanda su quale collegare diretta... Diciamo che legna gratis la posso avere sempre.. poi dipende quanto tempo ci dedico.. comunque comprare faggio a 10 al quintale essiccato è un buon prezzo, se rapportato al pellet, e comunque credo che alla caldaia farebbe solo che bene..

Vi faccio un esempio: oggi era in MAN a 77°.. poi sono partite insieme la zona giorno e quella notte. risultato: in 8 minuti la T in caldaia è andata a 55° (blocco la pompa a 60°).. questo credo non sia stato di gradimento alla caldaia, o sbaglio??

Quindi puffer si, anche se di soli 500lt??
Se il dott dice di si, io ci credo ad occhi chiusi, per esperienza personale già provata in passato (ricordi dott??)
 
nico, tu hai appurato cosa voglia dire la ripartenza del riscaldamento a freddo senza puffer.....

500 lt perchè non hai proprio spazio o perchè non ci passa per la porta???
 
Allora,
diciamo che per arrivare al locale ho un passaggio sia limitato in altezza (185cm) che in larghezza (65cm) e nel locale vero e proprio lo spazio residuo è davvero poco, un 500lt con lo spazio per i collegamenti idraulici direi che è il massimo che ci può stare...

Ma dott, il forumer che mi ha detto di lasciare stare che la incatramo tutta?? è vero?
 
la incatrami se usi legna umida e tanta alla volta
essendo una caldaia che nasce a triti e che può andare a legna ma con "parsimonia", devi caricarla secca e non + di 3/4 pezzi alla volta (possibilmente senza mandarla in modulazione con legna dentro, ecco perchè ti serve il puffer per scaricare tutto)
 
Grazie per la spiegazione. una piccola domanda sui collegamenti:
Se dovessi collegare la caldaia a biomassa sulla serpentina di scambio e la caldaia a metano diretta ma by-passando il puffer con VNR?
Vi spiego perchè vorrei fare questo: la caldaia non avrebbe mai bruschi cali di temperatura lavorando solo sulla serpentina di scambio e allo stesso tempo, con la caldaia a metano non dovrei scaldare tutto il puffer prima di iniziare a scaldare i caloriferi.
Che dite, è un'idea perseguibile o no? grazie!
 
dipende da quanti kw scarica la serpentina e da qaunti kw è la caldaia a biomassa.
io cmnq farei il contrario, visto che il fine è di non usare quasi mai il gas, quindi.....
 
Stavo cercano un po su internet dei puffer che abbiano le dimensioni che mi interessano per capire che potenza di scambio ha la loro serpentina, ma nessuno si esprime in kw, ma in mq... c'è un calcolo per convertire i mq in kw?
 
se poi una non basta, ci sono puffer con due, e sommi lo scarico
bisogna vedere se conviene economicamente farne uno su misura oppure con 2 serpentine di serie sufficienti
 
Ultima modifica:
Dott ne sai sempre un più del diavolo!! hihih
Ma come marche su cosa dovrei stare? un prezzo indicativo di un 500L per evitare di prendere fregature qual'è?
 