alimentazione strep-led

nicolini2000

New member
salve a tutti, di recente ho acquistato 2 pannelli fotovoltaici da 100w 24v ciascuno dove ho collegato un regolatore di carica solare che abilita il carico quando le batterie sono cariche e 2 batterie in serie di 12vdc 40ah. in uscita ho collegato 4 metri di strepp led di 80w totale.
succede che quando il sole è abbastanza elevato i led sfarfallano.
Ho provato a mettere anche un riduttore di tensione realizzato con un transistor 24v 3A e una strep_led di 1 metro (20W)
continua a sfarfallare. ho provato a misurare la tensione pensando che questo problema sia stato causa tensione alta o variabile, ma nulla, la tensione rimane fissa 24.4V
ce qualcuno che sa darmi qualche spiegazione?
Grazie
 
Grazie, non ci sono schemi
Un regolatore di carica solare che quando sente le batterie cariche abilita l'uscita a cui ho attaccato una Streep led Novalux 20W/metro 24Vdc
 
Che tipo di regolatore solare hai usato? La striscia a Led è collegata direttamente sulle batterie oppure sull'uscita del regolatore?
 
Ho provato a mettere anche un riduttore di tensione realizzato con un transistor 24v 3A e una strep_led di 1 metro (20W)
Cioe? E che riduttore di tensione sarebbe? E che transistor è un 24V 3A?
Giusto per puntualizzare, cosa che non fa praticamente nessuno, però.... i LED si alimentano in corrente non in tensione, necessiterebbero infatti di driver appositi. A prescindere da ciò, uno "sfarfallamento" è sintomo, quasi certamente, di una tensione alternata, ma per rilevarla scordati il classico multimetro, serve un oscilloscopio
 
Ipotizzo che accada ciò.
Il carica batterie fa raggiungere alle batterie cariche i loro 14,4V ( se non più ) ed attiva il carico dei led, ovviamente con il carico attivo c'è una perdita di tensione che scenderà a 13,2 (se non meno), il regolatore si pone nuovamente in stato di carica, ma i pannelli collegati consentono immediatamente di raggiungere nuovamente lo stato di carica ed il processo continua.
Con un tester probabilmente non ti accorgi nemmeno di questo attacca/stacca continuo del regolatore che sarà di millisecondi.
Forse con un relè meccanico te ne accorgi, sta di fatto che sembra un problema del regolatore.
 
Si, il termine alternato è inappropriato e fuorviante. Diciamo una tensione non costante, flottante.
L'ipotesi di Elisabetta è molto probabile. Come soluzione puoi semplicemente collegare gli strip LED direttamente alle batterie oppure provare a livellare la tensione con dei condensatori (un paio di elettrolitici da 2200uF 35V in parallelo)
 
Ultima modifica:
Credo che l'uscita con stato batteria carica sia ciò che gli serve, altrimenti potrebbe comandarlo da un crepuscolare direttamente connesso alle batterie.
La prova del nove si puoi eseguire ponendo un carico in uscita dalla porta di stato carico del regolatore che sia superiore alla capacità di produzione dei pannelli, in effetti ha dichiarato che l'effetto si presenta solo quando "il sole è abbastanza elevato" ciò significa che i pannelli sono alla massima produzione o quasi, ed essendo due pannelli da 100Wp dovrebbero superare cumulativamente agevolmente e di molto gli 80Wh del carico applicato (150/160 su 80), cosa che non si verifica quando l'incidenza solare è inferiore (quindi minore produzione) probabilmente inferiore, pari o leggermente superiore al carico applicato (90 su 80)
 
Giusto ... certo sapere a cosa gli serve l'impianto darebbe una mano, da ciò che indica al primo post non credo siano luci notturne, in alternativa il crepuscolare è sicuramente d'uopo
 
In effetti non ho detto a cosa mi serve
Ho installato delle streep led in una plafoniera (60 W) in una stanza abbastanza buio e spesso viene accesa anche di giorno
 
Allora monta un sensore PIR che ti accende la luce solo se c'è qualcuno che accede alla stanza.
Oppure se c'è una porta, comandi l'accenzione alla sua apertura con un relè a contatto.
Insomma, evita di tenerla accesa inutilmente, pur se 'gratis' stressi sia i led che sopratutto le batterie, ed inutilmente.
A quel punto colleghi il tutto direttamente alle batterie ed eviti l'uscita del regolatore.
Ti raccomando sempre un fusibile su positivo in uscita batterie.
 
Innanzitutto correggo la potanza dei led installati ho scritto erroneanente 60 anziche 30
I led vengono accesi solo all'occorrenza
ho provato a collegarli sia in uscita al regolatore solare che alla batteria
Pensavo che con un regolatore si riuscisse a stabilizzare la tensione
Potrebbero essere le batterie?
Hanno 3 mesi di vita possibile gia usurate?
Quale puo essere un metodo per verificarle?
 
...I led vengono accesi solo all'occorrenza
ho provato a collegarli sia in uscita al regolatore solare che alla batteria...
Mumble mumble... Mi sfugge qualcosa :dontgetit:

Prima hai scritto che si accendono automaticamente solo quando la batteria è carica, usando l'uscita apposita del regolatore di carica.
Adesso dici che "vengono accesi solo all'occorrenza" ?

Prima hai scritto che lo sfarfallio si verificava solo quando il sole era alto e le batterie erano cariche.
Adesso scrivi che hai provato a "collegarli direttamente alle batterie" ?

Se vuoi risposte sensate, dicci tutta la verità e non solo quello che ti interessa al momento e pergiunta a spizzichi e bocconi.
 
Ok facendo prove ho tralasciato probabilmente qualcosa
I led si accendono e spengono al mio comando
l alimentaziione viene presa dall uscita del regolatore in modo tale che quando le batterie sono scariche interrompe il carico per non scaricarle totalmente
in un secondo momento ho staccato i cavi dall uscita del regolatore e collegati direttamente alla batteria

fatto questo lo sfarfallio c’è in entrambi i casi
 
I LED funzionano correttamente? Hai provato a collegarli ad un normale alimentatore?
Se si (dubito visto che sfarfallano anche con le batterie) molto probabilmente il regolatore è andato
 