allegato C: RI e RIF

CIao a tutti,
nell'allegato C (Elenco e recapiti del personale autorizzato), chi mettete come RI e RIF ?
Inoltre chi "timbra e firma per il cliente" ?
 
Di solito nell'allegato c'è indicato che personaggi devono essere, sotto nelle note....comunque il RIF è il responsabile del Cliente, mentre il RI è un tecnico abilitato come PES in grado di eseguire manovre sotto-tensione
 
Responsabile Impianto (qualificato Persona Esperta secondo la Norma CEI EN 50110). Personale autorizzato dal Cliente ad effettuare la messa fuori servizio prima di lavori fuori tensione o la rimessa in servizio dopo gli stessi
 
C'era una discussione in cui ci siamo scannati , ma adesso trovo questo :

Secondo la norma CEI 11-27 il RI è responsabile:
a) della pianificazione e della programmazione dei lavori;
b) della redazione del Piano di lavoro;
c) della programmazione ed esecuzione delle modifiche gestionali (p.es. modifiche taratura protezioni, esclusione richiusure, inibizione di contro alimentazioni) e delle manovre sull’impianto elettrico, o sua parte, oggetto dei lavori;
d) per lavori fuori tensione, dell’esecuzione dei sezionamenti, dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive, della realizzazione di eventuali terre di sezionamento e dell’apposizione dei cartelli monitori;
e) dell’individuazione dell'impianto elettrico, o parte di esso, interessato dai lavori e della delimitazione dell’area entro la quale il lavoro può svolgersi con le modalità previste;
f) del trasferimento al PL delle informazioni sugli eventuali rischi ambientali ed elettrici specifici dell’impianto oggetto dei lavori;
g) della consegna dell'impianto elettrico al Preposto ai lavori.

nel caso di un impianto FV da 3kw deve solo accendere e spegnere un interrruttore , se necessario , lo puo' fare anche la casalinga.....
 
Indietro