Alta tensione nelle stringhe

Benny66

New member
Buonasera a seguito di superbonus ho installato un impianto fotovoltaico da 6kw e accumulo di 20kw, da circa un paio di mesi mi sono accorto che l'impianto va in blocco, ho fatto misurare la tensione dal fornitore di energia elettrica, fatto aumentare la soglia di protezione dellinvert ma l'impianto continua ad andare in blocco durante le ore più calde. Adesso mi sono accorto che quando l'inverter va in protezione la tensione delle 2 stringhe è di 291 volt, mentre quella dellinverter e della linea esterna sono nella norma 230. Come risolvere il problema, gli installatori sono spariti.
 
291 non è nemmeno troppo alta............................. in alcuni casi, molti, si lavora fino a 400 ed oltre
I 290 non conta nulla sul fatto che la rete è a 230, l'inverter viene installato proprio per fare quello
Convertire l'energia delle sringhe in energia adatta alla rete nazionale, rete che ormai non sopporta piu i carichi in immissione con i problemi che segnali, come molti di noi raccontano spesso
 
ciao,


non hai specificato ne il modello dell' inverter, ne un eventuale errore che ti segnala quando va in blocco.
i motivi potebbero essere molteplici...dato il periodo, anche un blocco per sovra-temperatura ad esempio.
 
Il modello dellinverter è un Saj da 6 kW il codice di errore è sempre lo stesso High grid voltage, questo errore si ripete dal mese di gennaio, ma solo ora che monitoro con più attenzione mi sono accorto di questo problema.
 
il tuo problema è dato da una tensione della rete alta. non è relativo alla parte pannelli fotovoltaici.
controlla che valore di tensione ti han messo come soglia di protezione.
 