ampliamento impianto esistente in ssp

stufodellenel

Well-known member
Buongiorno, vorrei ampliare il mio FV installato 8 anni fa in SSP.
6000 KWp nominali (24 moduli da 250) su due stringhe (est ovest) con inverter Aurora power one da 6 KW.
Avevo trovato moduli simili ai miei che ora non sono più disponibili...
Sto facendo una riflessione. I miei moduli hanno avuto un decadimento... la corrente non sarà certamente quella di targa... andrei a comprare moduli con valori di targa differenti (simili ma non uguali) con decadimento non definito... alla fine andrei ad accoppiare moduli che allo stato attuale potrebbero essere profondamente diversi.
Rischio di mettere in crisi qualche componenete del mio impianto?
Per ovviare al problema potrei mettere gli ottimizzatori (es i tigo) MA posso metterli soltanto sui moduli che andrei ad aggiungere?
 
Mi sono trovato le risposte da solo.
Con gli ottimizzatori Tigo solo su alcuni moduli è una procedura fattibile a patto di rispettare certe condizioni.
La pratica di connessione praticamente da rifare, devo vedere se il gioco vale la candela
 
il gioco ne vale la candela se aumenti di un buon livello la produzione
per 1000kwh no per 3000 o 4000kwh potrebbe convenire

potresti anche valutare un cambio inverter dopo 8/9 anni

sul percorso da fare a livello burocratico non saprei
 
Non vedo perchè dovrei cambiare un inverter che funziona ancora. Forse potrebbe rompersi domani ma anche reggere ancora qualche anno. Con il mio impianto est ovest certamente non ha mai lavorato al massimo e chissà che questo non gli abbia allungato la vita.
Non posso aumentare oltre 1.5-2 KWp, sono già con inverter da 6K e di andare in trifase non ci penso. Per cui l'unica mia possibilità senza troppi casini è aggiugere i moduli che il mio inverter può reggere.
Il percorso burocratico è quasi come quello per un nuovo impianto.
 
Perchè dici il percorso burocratico lungo?
8 anni non sei in CE , al distributore non dovrebbe interessare niente se metti 3-4 pannelli in più , il lato CA non cambia , il tuo Aurora 6000 non potrà immetere più di 6000 , al GSE interessa se metti qualche cento watt in più ? non credo visto che paghi lo stesso la gestione SSP . Qualcuno dei due enti ha le foto dei pannelli ? al massimo potresti dirlo al comune ma ora non serve nessuna comunicazione è edilizia libera....
 
Non vedo perchè dovrei cambiare un inverter che funziona ancora. Forse potrebbe rompersi domani ma anche reggere ancora qualche anno. Con il mio impianto est ovest certamente non ha mai lavorato al massimo e chissà che questo non gli abbia allungato la vita.
Non posso aumentare oltre 1.5-2 KWp, sono già con inverter da 6K e di andare in trifase non ci penso. Per cui l'unica mia possibilità senza troppi casini è aggiugere i moduli che il mio inverter può reggere.
Il percorso burocratico è quasi come quello per un nuovo impianto.

non so quanto supporti il tuo inverter lato pannelli ma 8/9 anni fa non credo più di un 6,5/7KWp
 
Non intendevo lungo. Il tecnico al quale ho chiesto info mi ha detto che come incartamenti è simile ad una nuova connessione. Di tempistiche non ho parlato. Dici che ci sta marciando?

scusa ma rifacendo una nuova pratica sei sicuro che l'inverter sia poi a norma ?

secondo me se tocchi impianto dichiarando devi rivedere alcune cose per essere in regola

se poi uno aggiunge qualche pannello da solo è possibile ma si è fuori legge
 
fuori legge per chi ? se lo faccio fare a chi può farlo , rifà schema elettrico e DiCo.... a chi lo dovrei comunicare e dove è scritto ?
sul GSE esistono regole solo per cambiamenti su impianti in CE , di SSP non mi sembra niente, solo se passi da 3kW a oltre devi pagare la gabella , altrimenti non mi sembra ci sia illecito.
il distributore non gli cambi niente lato CA , porta qualche riferimento che su impianto da 6kW SSP aggiungo 1kW di pannelli lo devo comunicare....
sul fatto che non si può aumentare tanto potenza ingresso ok, la scheda da 6900W massimi in ingresso, andrebbe usato il configuratore per vedere se con esposizione E-O ti accetta di più....

Se interviente l'utente Ligabue puo dare info più precise.
 
quando non ci sono nome chiare si è sempre nell'ignoto e se vogliamo è pure peggio

io mi sono informato negli anni scorsi per una cosa simile (ho 6kw SSP e volevo ampliare i pannelli) ed ho avuto opinioni contrastanti e mai chiare sia dagli installatori che dai produttori

a livello normativo non è chiaro nulla e a livello tecnico se tu eccedi i dati della scheda tecnica entri in un campo strano dove non hai garanzie e ti metti in una posizione borderline anche a livello di impianto


ne vale la pena ?

per me si ma solo se si inseriscono abbastanza pannelli da avere un sostanziale incremento

est ovest se hai spazio puoi salire anche a 10/12KWp rimanendo in monofase
 
quando non ci sono nome chiare si è sempre nell'ignoto e se vogliamo è pure peggio
io mi sono informato negli anni scorsi per una cosa simile (ho 6kw SSP e volevo ampliare i pannelli) ed ho avuto opinioni contrastanti e mai chiare sia dagli installatori che dai produttori
a livello normativo non è chiaro nulla e a livello tecnico se tu eccedi i dati della scheda tecnica entri in un campo strano dove non hai garanzie e ti metti in una posizione borderline anche a livello di impianto
ne vale la pena ?
per me si ma solo se si inseriscono abbastanza pannelli da avere un sostanziale incremento
est ovest se hai spazio puoi salire anche a 10/12KWp rimanendo in monofase

Il mio tecnico mi ha detto che è una operazione perfettamente fattibile
Cosa intendi che non è chiaro a livello tecnico? Se il configuratore di quel dato inverter ti concede un determinato layout di impianto, se stai in quel range non ci saranno problemi
Anche se è est-ovest con nessun inverter si potrà arrivare a quelle potenze che indichi. Come detto prima si deve stare con le regole dettate dal configuratore. Il mio aurora porterà al massimo altri 3+3 moduli da 250 Wp o giu di li. Non posso mettere moduli nuovi di grossa potenza, anche con gli ottimizzatori devo rispettare certi limiti.
Per cui o mi accontento di aumentare l'impianto di 1.5 KWp o lascio perdere.

Il mio impianto produce attualmente circa 6000 KWh all'anno (est ovest castrato da qualche ombra). Fino a maggio era sufficiente, ora con l'auto elettrica sono in deficit di almeno 3000 KWh all'anno.
Produrne 1500 in più sarebbe grasso che cola
 
Il mio tecnico mi ha detto che è una operazione perfettamente fattibile
Cosa intendi che non è chiaro a livello tecnico? Se il configuratore di quel dato inverter ti concede un determinato layout di impianto, se stai in quel range non ci saranno problemi
Anche se è est-ovest con nessun inverter si potrà arrivare a quelle potenze che indichi. Come detto prima si deve stare con le regole dettate dal configuratore. Il mio aurora porterà al massimo altri 3+3 moduli da 250 Wp o giu di li. Non posso mettere moduli nuovi di grossa potenza, anche con gli ottimizzatori devo rispettare certi limiti.
Per cui o mi accontento di aumentare l'impianto di 1.5 KWp o lascio perdere.

Il mio impianto produce attualmente circa 6000 KWh all'anno (est ovest castrato da qualche ombra). Fino a maggio era sufficiente, ora con l'auto elettrica sono in deficit di almeno 3000 KWh all'anno.
Produrne 1500 in più sarebbe grasso che cola

dipende tutto da fattori tecnici e dai costi visto che anche l'ampliamento è detraibile e dovresti stilare costi e benefici soprattutto in questi anni dove dubito che il costo dell'energia possa tornare ai livelli pre crisi

ad ogni modo esistono inverter da 6KW monofase che reggono fino a 12KWp di pannelli e portare la produzione a 11/12000 kwh
 
quando non ci sono nome chiare si è sempre nell'ignoto e se vogliamo è pure peggio

io mi sono informato negli anni scorsi per una cosa simile (ho 6kw SSP e volevo ampliare i pannelli) ed ho avuto opinioni contrastanti e mai chiare sia dagli installatori che dai produttori

a livello normativo non è chiaro nulla e a livello tecnico se tu eccedi i dati della scheda tecnica entri in un campo strano dove non hai garanzie e ti metti in una posizione borderline anche a livello di impianto


ne vale la pena ?

per me si ma solo se si inseriscono abbastanza pannelli da avere un sostanziale incremento

est ovest se hai spazio puoi salire anche a 10/12KWp rimanendo in monofase

Io sto facendo una cosa simile. Avevo 4 Kw installati nel 2010 e ora volevo ampliare.
Ho sentito alcuni installatori e tutti dicono cose diverse sulla procedura.
Volendo ampliare con 3 o 4 Kw con batterie e cosi il totale sarebbe 7-8 per non perdere il CE devo fare un secondo impianto (questo dicono quasi tutti Enel di zona compreso), devo poi sostituire il contatore di prelievo con un trifase (anche su questo tutti dicono la loro). Sentito comunque l'Enel della mia zona superati i 6KW il trifase in prelievo è obbligatorio, e così un inverter sarebbe collegato ad una fase e l'altro ad un0altra.
Per le pratiche sono quelle del nuovo impianto e i 2 impianti viaggeranno in parallelo.
 
Non si può paragonare impianto in CE , in impianto solo SSP dove non si cambia la potenza nominale ;
Per il primo sono state pubblicate regole per le modifiche o sostituzioni, ci sono incentivi pubblici sulla prodotta quindi qualunque variazione deve essere comunicata seguendo la procedura;
aggiungo ,se non ricordo male, che all'inizio non erano nemmeno permesse modifiche , sostituzioni, etc , poi si sono accorti che possono anche guastarsi i componenti , un evento atmosferico, i pannelli molto difficile arrivino ai 20 anni di uso , etc
Per il secondo come da domanda se avete dei documenti che regolano una modifica solo sui pannelli mettete il link
 
Sto cercando info circa le pratiche per il potenziamento di un impianto in SSP.
Il mio tecnico mi ha detto che ci sono adempimenti burocratici da espletare....
Ma ho trovato questo articolo che insinua dubbi
https://www.qualenergia.it/articoli/...ento-impianto/
Il passo interessante dice questo

"Per gli impianti che non usufruiscono del Conto Energia, ma sono in regime scambio sul posto, si devono comunicare al GSE, al distributore e a Terna, tramite il suo sistema Gaudì, solo gli interventi che fanno aumentare la potenza dell’impianto.
Se la potenza rimane la stessa e i tratti salienti del sistema fotovoltaico non cambiano, per gli impianti in solo scambio sul posto, non è necessario notificare il GSE e gli altri enti."

Cosi si intende per potenza? Se è quella intesa ai fini della connessione è l'inverter che detta legge e quello non cambia
Cosa si intende per tratti salienti dell'impianto? Se nei tratti salienti consideriamo il numero di moduli, quelli cambiano

Qualche dubbio rimane
 
parecchi dubbi rimangono.
Anche perchè sul sito gaudi fanno una miscellanea, io ho un impianto con 6kwp di pannelli a tetto e inverter da 5, scrivono che la potenza di picco è appunto 6kwp ma la potenza complessiva è 5.
Sul contratto ssp invece scrivono solo impianto solare fotovoltaico con potenza di 6 kw e basta.
Boh
 
Siccome mi sono informato vi assicuro che non cè nulla di chiaro a tal punto che avendo contattato diversi installatori mi hanno dato versioni differenti uno addirittura mi aveva detto di farlo senza dire nulla.
ma come detto non cè in ballo solo il gestore ma anche il produttore dei componenti e pure la sicurezza impiantistica e al limite anche l'assicurazione della casa in caso di problemi.
se non cè traccia dell'intervento il proprietario è l UNICO RESPONSABILE con tutto ciò che ne consegue.

Addirittura avevo contattato l'azienda produttrice dell inverter la quale aveva posto dubbi sullo standard richiesto dalle nuove norme nel caso di variazione

Nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione da connettere in bassa tensione presentate, ai sensi del TICA, dall’1 luglio 2017 gli inverter e i sistemi di protezione di interfaccia e le relative dichiarazioni di conformità devono essere conformi alla nuova edizione della CEI 0-21;


più semplice se da 3 , 4 o 5 kw passi a 6.....a quel punto devi rifare la pratica
 
dal 2017 la CEI è cambiata almeno 1 volta e in questo caso non cambi inverter quindi nessuno ti obbliga a sostituirlo proprio per la CEI.....

se invece si entra nei cavilli della potenza nominale data dai pannelli , che per gli enti governativi è quella allora è un casino, benche non cambi niente a livello fiscale.... lo schema sarebbe aggiornato in ogni caso , nessuno ha scritto di farlo abusivo, modifichi impianto con schema e DiCo
 
dal 2017 la CEI è cambiata almeno 1 volta e in questo caso non cambi inverter quindi nessuno ti obbliga a sostituirlo proprio per la CEI.....

se invece si entra nei cavilli della potenza nominale data dai pannelli , che per gli enti governativi è quella allora è un casino, benche non cambi niente a livello fiscale.... lo schema sarebbe aggiornato in ogni caso , nessuno ha scritto di farlo abusivo, modifichi impianto con schema e DiCo

e ma sono proprio quei cavilli non formalmente normati che poi portano a confusione e a mancanza di certezze
l'inverter non sei obbligato a sostituirlo se non modifichi l'impianto ma se apporti cambiamenti le cose potrebbero eccome cambiare soprattutto se non esiste una norma scritta su cosa puoi o non puoi fare
 