Appena installata pdc

antoniocz

Member
Buonasera a tutti, apro questo post per condividere la mia esperienza personale, da 2 giorni ho installato nella mia villetta a schiera di 90 mq ( 45 mq a piano) una PDC LG THERMA V da 7 kW su impianto a radiatori in alluminio, zona climatica C,
( Calabria)4 km dal mare e temperatura di progetto 0 gradi, è il mio primo inverno in questa casa.
Per ora l'ho impostata a T fissa mandata 42 gradi accesa per ora 10 ore al giorno( dalle 13:00 alle 23:00) sembra stia rispondendo bene, fuori ci sono attualmente 12 gradi ed in casa ho 21,7 gradi, Delta T di Solamente 2 gradi in ritorno la temperatura è di 40 gradi, i termo non scottano ma il confort in casa ce, ho notato che arriva subito in temperatura e alcune volte è come se fosse spenta( starà modulando) non vedo l'ora che la temperatura scenda ancora ( in genere quando fa freddo nella mia zona al massimo si arriva a 5 gradi), ho notato che da sotto la macchina esce un pochino di condensa, per il resto sono soddisfatto, è silenziosissima, consigli su come sfruttarla al meglio? Grazie
 
La PDC andrebbe regolata in climatica, cioè con T di mandata influenzata dalla T esterna, è molto probabile che da come l'hai regolata la PDC non stia modulando ma si spenga proprio. Ma perché la fai partire così tardi? Hai le valvole termostatiche sui termosifoni e su che posizione sono regolate?
 
No non ho valvole termostatiche, la.faccio partire tardi perché gia usandola tra i 41 e 42 gradi ho 22 gradi in casa ( villetta nuova ben isolata),.H 24 mi sembra eccessivo
 
Ciao. Allora abbassa mandata e aumenta un po’ le ore a beneficio del cop e quindi dei consumi. In Climatica è meglio...
7 kW su 90 mq di casa isolata e zona C .... sara sovradimensionata quindi h24 non ti servirà
 
Se a 42 gradi ha un DT di soli 2 gradi abbassando la mandata rischia di far accendere la pdc per niente, gli andrà sempre in on-off.

Antonio, riesci a leggere quanto è la portata?
 
Ciao antoniocz,

ma dopo quanto tempo che hai acceso hai un DT di 2° con mandata di 42°, perchè considerando che l'impianto è fermo da 14 ore, sarà bello freddo, quindi credo che le prime ore tirerai il collo al pdc, che in quelle condizioni produce anche un pò di condensa, e poi continuerà ad andare in on/off, non proprio il massimo per la vita della pdc e nel contempo penalizzi il COP.
Concordo con chi dice di lavorare in climatica e abbassare la mandata per farla girare di più, a COP migliori
 
Guarda ho una casa ben coibentata, costruita a metà 2016, nel girp di mezzora dall accensione arriva in temperatura, il DT dopo qualche ora é solamente di 1 grado, ed ho notato la sera ( quando rientro) che i cicli di On off sono circa ogni 20/30 min ( fuori x ora ci sono 15 gradi) ho provatp ad abbassare a 40 ma praticamente ogni 5 min si spegneva
 
Ciao antoniocz,

la casa arriverà in temperatura sicuramente con 15° esterni e 42° di mandata, ma la PDC, sicuramente sovradimensionata, è andata al massimo, con COP non proprio ottimale.
Stai usando la PDC come fosse una caldaia a metano, e questo non è proprio un bene.
 
È possibile che tu abbia una portata molto alta, se si potesse abbassare si potrebbe vedere in che quantità si alza il DT. Peccato non si possa regolare o comunque controllare. Potresti farti montare un flussimetro (con regolazione).

In questo periodo l’unica cosa che puoi fare è accendere per poche ore al giorno, la casa è piccola e i termi dissipano poco (e il fabbisogno è basso se la casa comunque ti va in temperatura in poco tempo).
 
Se dici che abbassando la mandata ti rimane accesa 5 minuti la fai lavorare male..... a quel punto meglio 42 per poco tempo.

Io però per prima cosa chiederei di mettermi un misuratore e regolatore di portata.
 
Antonio, è chiaro che sarebbe meglio mandarla per più ore a T più bassa, ma se il tuo impianto di riscaldamento non dissipa quanto prodotto dalla pdc uccidi qualunque rendimento.

Abbassando la portata alzeresti il DT, allora sì che potresti provare ad abbassare la mandata.
 
Ciao antoniocz,

adesso tu mandi fisso a 42° con fuori 15°, e magari gestisci il tutto con termostato on/off (che ferma tutto quando raggiungi la T desiderata in casa), quindi, come succede con caldaia a metano, anche pdc continua ad accendersi e spegnersi, perchè la casa è subito calda.
Se ora a quel delta lì ci arrivi dopo 2 ore di funzionamento se abbassi la mandata, o meglio ancora la fai lavora in climatica la pdc, se non hai problemi di circolazione, impiega di più a raggiungere quel delta e fa meno on/off, perchè il termostato interviene anche meno.
Magari con 15° esterni non serve aumentare le ore di funzionamento, ma abbassare la mandata, per me, ti fa diminuire gli on/off della pdc
 
E ‘ ovvio che ora con quella temp. Esterna la regolazione costringe ad on/off...
ha una 7 kW con casa piccola, non c’è rimedio. Col freddo andrà meglio però. non è più in climatica se va poche ore...come dice lore. Il cop va a remengo comunque.
se manda troppo alto e non c’è fabbisogno...fa on off lo stesso, aumentare off per periodi lunghi il comfort va a farsi benedire... Alla mattina tutto spento...
 
Se ora a quel delta lì ci arrivi dopo 2 ore di funzionamento se abbassi la mandata, o meglio ancora la fai lavora in climatica la pdc, se non hai problemi di circolazione, impiega di più a raggiungere quel delta e fa meno on/off

No Lore.... se abbassa la mandata a raggiungere il DT di 1 grado ci impiega meno, non di più (perché i termi dissipano meno).
 