Buongiorno. Un mio collega ha due contatori Enel uno 3kw tradizionale credo D2 e uno 380v 10kw per pompe idrauliche ( problemi di acque grigie).
Volevo chiedere gli conviene chiudere quello da 3kw e portare le utenze sul 380v o chiudere il secondo è alzare i kw della 230v, modificando poi i collegamenti delle pompe.

Grazie
 
io chiuderei quello da 3 per fare la 230 si utlizza una fase e il neutro, a trifase i motori hanno più coppia
grrazie al campo magnetico rotante
 
se il secondo è un BTA ..in teoria non potrebbro lasciarlo in assenza di un "residenziale"..perche il BTA in ambito "residenziale" puo essere dato solo per:
- pompe di calore (usi esclusivo)
- pertinenze residenziali non connettibili col normale contatore residenziale (esempio..hai il garage staccato da abitazione e ti serve erngai elettrica nel garage..non ti davano un secondo d2 ma un BTA da 1,5 kw)..in queesto caso un uso resienziale non puo avvenire perche la casa è distante.

I Bta hanno fissi elevati..se il consumo è basso..gli conviene chiudere quello 220 (che oggi si chiama TD) e trasgormare il 10 kw da BTA in TD..e la casa la attaca sotto una fase (tanto puo sbilanciare sono a 6 kw)
Mi pare esagerat avere 10 kw per una pompa di una biologica..che sara magari 1,5 kw..ma sei certo?
 