back up trifase

Carmine77

New member
Buongiorno a tutti,
sto ristrutturando casa in modo totale e sono passato da mono a trifase.
nello stesso tempo sto installando un impianto fotovoltaico anche esso trifase.
le varie ditte contattate mi hanno detto che non esiste al momento un sistema di back up durante i black out per gli impianti trifase.

Voi avete qualche informazione diversa?
Grazie mille
Carmine
 
ZCS, Goodwe e forse anche Fronius e Growatt...
però... Backup.. ovvero emergenza, non credo che avere la trifase sia così discriminante come cosa!
 
ZCS, Goodwe e forse anche Fronius e Growatt...
però... Backup.. ovvero emergenza, non credo che avere la trifase sia così discriminante come cosa!

Dipende. Se hai diviso l'impianto di casa sulle tre fasi avere la funzione di backup solo in alcune stanze potrebber essere un problema. Se ti basta che non si spenga il frigorifero allora un sistema monofase che copra il circuito della cucina potrebbe bastare. Se invece vuoi continuare a fare tutto come se niente fosse allora vai di trifase che logicamente costerà di più.
 
Ultima modifica:
Se vuoi obbligatoriamente il backup trifase, ci sono inverter che possono farlo, tipo Fronius Symo Gen24 e ZCS Hibrid.
Se, come dice VP71, non è indispensabile il backup trifase, ma è sufficiente uno monofase, allora puoi utilizzare una gamma di prodotti più vari a ela soluzione risulterà meno costosa...

saluti
 
Prima di acquistare l'inverter assicurati che sia in grado di alimentare carichi sbilanciati. molte marche assicurano il funzionamento del backup solamente con carichi trifase bilanciati. Questa limitazione rende inutilizzabile l'uscita di backup in molti casi reali, specialmente nel residenziale dove i carichi non sono equilibrati.

Saluti
 
Prima di acquistare l'inverter assicurati che sia in grado di alimentare carichi sbilanciati. molte marche assicurano il funzionamento del backup solamente con carichi trifase bilanciati. Questa limitazione rende inutilizzabile l'uscita di backup in molti casi reali, specialmente nel residenziale dove i carichi non sono equilibrati.

Saluti
il Fronius Symo Gen24 come è? permette sbilanciamento o solo carichi bilanciati al 33% per fase?
 
Il Fronius Symo Gen24 permette solo carichi bilanciati max 3,68 kVA (almeno per il 10 kW) per fase in modalità full backup. Fino ad ora non ho visto inverter trifase di marche note con ripartizione diversa dal 33%.
 
Ultima modifica:
Inverter Ibridi Trifase con backup trifase soddisfacenti non ne ho trovati

Il GEN24 Symo plus è l'unico che offre un Backup trifase TOTALE, ma ha delle limitazioni dovute
Ai tempi di commutazione in caso di blackout non istantanei
Alla potenza disponibile che è pari alla potenza nominale dell'inverter su cui sono installate le batterie (anche in caso di installazione di più inverter ibridi le batterie si possono installare sempre su un solo inverter)

Ritengo che la soluzione valida, se pur tecnicamente più scorretta, è installare delle batterie trifase (ad es. SonnenBatterie 10 performance ) che funzionano come le TESLA

Ultima cosa Giancarlo64
Il sistema Huawei Backup Box B1 in backup non funziona in trifase
Schermata a 2022-07-07 11-22-36.png
 
Ultima modifica:
Indietro
Top