blocco cessione inverter


Vipsolar fotovoltaico

minartino

Nuovo Utente
Iscritto dal
27 Febbraio 2010
Messaggi
7
Continuo a chiedermi perche' l'inverter Conergy si blocca! Hanno misurato una tensione di circa 265 volt ed una tensioone di 30 volt tra neutro e terra. E' questo che fa bloccare l'inverter e quindi devo richiedere l'intervento dell'Enel o... e' altro?:wub2:
 
Grazie, per aver risposto, ma mi chiedo se l'enel ha l'obbligo di sistemarmi il Voltaggio o devo aspettare che la tensione si abbassi.
 
Sicuramente 265V è fuori dai parametri contrattuali. bisogna capirne le cause.

Che potenza ha l'impianto?
Quando l'impianto non è in funzione che tensione hai?
a che distanza è la cabina di trasformazione Enel?
sei lontano da altre utenze?
hai una fornitura domestica o puoi avere dei carichi non rifasati?
.....
 
La potenza dell'impianto e' di 3,8 kw, 19 pannelli Conergy con inverter Conergy, per adessso sulla linea non penso che ci siano molti utenti, perche' siamo in campagna a Martina Franca(TA), non isolati, ma e' d'estate che c'e' piu' gente, non ho misurato la tensione quando l'impianto e' spento. Certo, quindici giorni fa sono venuti gli operai dell'Enel e mi hanno detto che inoltravano la richiesta di diminuzione della potenza e fino a ieri l'impianto ha funzioinato.
 
casomai si diminuisce la tensione,e misurala pure adesso che di sabato è sicuramente alta.
I 30 volt tra neutro e terra (ad inverter scollegato?)sono dovuti probabilmente ad una dispersione sulla rete BT(il tuo differenziale non scatta mai intempestivamente?).
Ci sono sempre o variano durante la giornata?
E' comunque una rogna anche per enel trovare chi provoca la fase a terra.
 
Si, scusami la tensione dovrebbero abbassarmi. Il differenziale scatta facilmente, soprattutto durante temporali. Io sono collegato all'ultimo palo della linea. Oggi i tecnici hanno provato ad aumentare i punti dove attaccare la massa, ma la differenza tra neutro e terra rimane di circa 30 volt. Nelle ultime settimane con la differenza tra neutro e terra di circa 15 volt, l'inverter non era in blocco e quindi c'e' statta la cessione alla rete. Qualche settimana fa, i tecnici dell'impianto hanno fatto una misurazione della tensione nelle 48 ore ed ho una perizia firmata, ma devo comunque chiamare l'Enel che deve fare la misurazione.
 
Non ho misurato io, sono venuti dei tecnici, ho visto che mettevano il tester sulla massa e su di un polo della corrente. Comunque due giorni fa ho chiamato l'enel che e' intervenuta subito, hanno abbassato la tensione, di quei 30 volt ed adesso l'impianto sta cedendo, ieri ha ceduto 18 kw. Se dovesse aumentare la tensione devo richiamare
 
Che storia, non sapevo potessero regolare la tensione, quasi li chiamo anche io, l'altro giorno avevo 195Volt... Se la potenza è V*I (tensione per corrente) mi viene il dubbio che ci possa anche perdere ad avere la tensione così bassa!
 
Più che regolare la tensione probabilmente hanno rimediato a qualche problema sul neutro.
 